Dron/9K написал:
ser000 написал: Рискну предположить, что котёл работает без стабилизаторов.
Все потребители запитаны через стабилизаторы. Судя по тому, что на двух приборах вышли из строя варисторы на платах, думаю что таки импульсная нагрузка
Dron/9K, так и нелогично. Если бы приключался не сильный импульс, то варисторы бы выживали бы. А если бы приключался бы сильный импульс, то повреждения были бы более обширными. Тем более, что УЗИПы неподалёку от котла обнаружились.
Поскольку защита ТП отключалась, то, скорее всего, случались аварийные перенапряжения 280В или более. УЗИП конкретно от этого мало поможет, а если у него у самого окажется Uc=275В (ИЭК ОПС1-D или многие ABB), то он и сам рискует отправится вслед за варистором.
Нужно реле напряжения, скажем, УЗМ-51М или УЗМ-50МД. Как вариант, электронный дифф, который советовал ПPOPAБ.