01.02.2019 в 11:41:17
Dron/9K написал:
ser000 написал: Рискну предположить, что котёл работает без стабилизаторов.
Все потребители запитаны через стабилизаторы. Судя по тому, что на двух приборах вышли из строя варисторы на платах, думаю что таки импульсная нагрузка
Dron/9K, так и нелогично. Если бы приключался не сильный импульс, то варисторы бы выживали бы. А если бы приключался бы сильный импульс, то повреждения были бы более обширными. Тем более, что УЗИПы неподалёку от котла обнаружились.
Поскольку защита ТП отключалась, то, скорее всего, случались аварийные перенапряжения 280В или более. УЗИП конкретно от этого мало поможет, а если у него у самого окажется Uc=275В (ИЭК ОПС1-D или многие ABB), то он и сам рискует отправится вслед за варистором.
Нужно реле напряжения, скажем, УЗМ-51М или УЗМ-50МД. Как вариант, электронный дифф, который советовал ПPOPAБ.
01.02.2019 в 14:45:29
ПPOPAБ написал: должно спровоцировать его отключение при прохождении каких либо сторонних импульсов.
Если только электроника диффа не сдохнет раньше от этих импульсов .
01.02.2019 в 14:58:17
А где-то кто-то вообще разрешал использование электронных дифАВ в жилом секторе?)
01.02.2019 в 16:17:58
SB3 написал: А где-то кто-то вообще разрешал использование электронных дифАВ в жилом секторе?)
А где-то кто-то вообще запрещал?
01.02.2019 в 16:30:18
СтранникXXI, не надо тут пинг-понгом пытаться заниматься. Раз уверены,что разрешено - подтвердите свои слова), вместо задавания вопросов " от обратного.А если вы не утверждаете, что разрешено, то о чём вы?)
01.02.2019 в 16:33:23
SB3, Ответ, не запрещено,вас устроит? :o
01.02.2019 в 16:41:24
Я - ЗАПРЕЩАЮ !!! :a
01.02.2019 в 16:43:34
ebf написал: SB3, Ответ, не запрещено,вас устроит? :o
ebf, Ну Вы что подливаете масло? Щас тут визгу поднимется - до космоса! :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.02.2019 в 16:47:52
ebf, устроит, если сможете подтвердить его ссылками на ГОСТ и т.п.)
01.02.2019 в 16:49:52
dokar написал:
MaSeVi написал: визгу поднимется
И всех ткнуть в нормы зарубежные. :)
dokar, да фиг с ними, с зарубежными. Со своими разобраться бы... да с визгами, тоже отечественными...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу