austin
austin
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 10

20.01.2019 в 08:27:05

Хотелось бы услышать критику и предложения по схеме Квартира 3х комнатная 50кв.м. Предстоит ремонт в ванной и на кухне в связи с чем будет частично меняться проводка Сейчас в подъезде установлен диф 32А 30ма - счетчик - 2 автомата С16А Хочу к этому всему после счетчик> цитируемый текста добавить 2 дифа и от них в счетчик в квартиру автоматы по схеме

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18591

20.01.2019 в 10:12:22

austin, Схему - в топку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

austin
austin
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 10

20.01.2019 в 10:14:08

MaSeVi написал: austin, Схему - в топку...

MaSeVi, :applause:

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.01.2019 в 10:47:15

austin написал: Хотелось бы услышать критику

Ну вот же -

MaSeVi написал: Схему - в топку...

Добавить нечего ... austin, очень плохо , правда - правда :flirt

0

И это пройдёт ...

austin
austin
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 10

20.01.2019 в 11:02:48

serj12 написал:

austin написал: Хотелось бы услышать критику

Ну вот же -

MaSeVi написал: Схему - в топку...

Добавить нечего ... austin, очень плохо , правда - правда :flirt

serj12, :applause:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22205

20.01.2019 в 11:46:26

austin, Что сказать то , хотели , своими аплодисментами ?
Ведь действительно - дело дрянь. Идите дальше думать и только потом уж рисовать .

0

Да, ни фига.

austin
austin
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Новосибирск

Сообщений: 10

20.01.2019 в 14:24:15

dokar написал: austin, Что сказать то , хотели , своими аплодисментами ?
Ведь действительно - дело дрянь. Идите дальше думать и только потом уж рисовать .

dokar, Аплодисменты за хороший ответ, конструктивную критику и дельные предложения.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

20.01.2019 в 14:30:19

austin написал: конструктивную критику и дельные предложения

кабель до распайки и после должен быть одинакового сечения. В чем смысл до распаек вести 6кв? Автоматы завышены.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.01.2019 в 14:42:14

austin написал: дельные предложения.

Почему вводной аппарат оставлен на 30 мА ? И после него опять та же песня ? Дифф на диффе и диффом погоняет ? Что тут

austin написал: конструктивную критику

Какую можно дать , если с первого шага через ж ... и поехало дальше ещё хлеще - 3х6 в распайки какие-то :net: а автоматы где будут стоять ? Б-р-р-р , чур меня .

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22159

20.01.2019 в 15:11:22

serj12 написал: Дифф на диффе и диффом погоняет ?

Ну продублировал защиту от сверхтока, что плохого-то? В конце концов это снижает риск незащищенного кз практически до нуля.

serj12 написал: 3х6 в распайки какие-то :net:

Не в распайки, а в счетчик.

serj12 написал: а автоматы где будут стоять ?

Ну в счечике, где и положено:

добавить 2 дифа и от них в счетчик в квартиру автоматы по схеме

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22159

20.01.2019 в 15:13:28

serj12 написал: 3х6 в распайки какие-то :net:

Не в распайки, а в счетчик.

serj12 написал: а автоматы где будут стоять ?

Ну в счечике, где и положено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу