mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

23.01.2019 в 16:49:09

NAF написал: Сперва полагал применить дюбель-хомуты... Но это надо делать отверстия на каждый кабель.

В один дюбель-хомут на легке влезает 2-3 кабеля в зависимости от размеров хомутика ;) зато дешево, пачками можно брать.

NAF написал: допустимо ли снижать сечение проводов на освещение (например, применить 1.0 кв.мм.)? Или это не допускается нормативными документами и требуется строго 1,5 кв.мм?

многие у нас делают на ПВС 0,75, он ещё и белый, просвечивать не будет, но не рекомендую.

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

23.01.2019 в 21:24:59

многие у нас делают на ПВС 0,75

Насколько знаю, у ПВС нормативный срок жизни 5-10 лет. И, он запрещен к стационарной прокладке. Если это так, то нет никакого смысла его упоминать.

Есть смысл оставаться в законном поле, где ВВГнг(А) - это минимум-минимум, что допустим к стационарной прокладке в пучках (без применения отдельно гофры на каждый кабель), если я правильно понял нормативные требования.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.01.2019 в 21:29:16

NAF написал: у ПВС нормативный срок жизни 5-10 лет.

Угу.

NAF написал: И, он запрещен к стационарной прокладке.

Неплохо бы найти этот запрет...

NAF написал: если я правильно понял нормативные требования.

Совершенно правильно.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.01.2019 в 00:10:10

Начали с "круглый или плоский", закончили "беру LSLTx".

NAF написал: Дальше каждый клиент сам принимает решение, исходя из своего кошелька, приоритетов, опасений, личных неявных соображений и проч.

Да кто ж спорит. Берите.

NAF написал: Предлагаю дискуссию про пожароопасность завершить на этом.

Да вот еще! Ваши приоритеты в пожарной безопасности уехали не в ту сторону. Вам уже несколько раз намекнули, что возгорание или задымление с высокой вероятностью начнется не с кабеля. И если уж так печься о своей шкуре, то в первую очередь стоит купить датчики дыма и угарного газа и противогазы.

vitya написал: Делая себе - можно позволить, если есть желание. Это ж не соревнование на скорость.

И долго вы собрались сидеть на стуле рядом с этим FRLS и вести наблюдение - кто кого, кабель или огонь? Учтите, больше пары-тройки минут можете не высидеть, если не планируете превратиться в куру-гриль. !#[https://www.youtube.com/watch?v=TBo2NEliDCE] А то и десяти секунд хватит. !#[https://www.youtube.com/watch?v=BYD1hqmEDzM]

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

24.01.2019 в 00:49:30

Начали с "круглый или плоский", закончили "беру LSLTx".

.

Вы невнимательны. никто вроде как не говорил, что "беру LSLTx" Рекомендовали - да. "Беру" - не было.

Предлагаю эту тему не развивать, поскольку по ней можно написать еще стопятьсот сообщений, в попытке оценки довнесет ли кабель еще в общую картину пожара или нет. Но, все эти обсуждения бесплодны, потому что реальная ситуация будет зависеть от конкретики места. Вы (и вообще никто) не знаете какие горючие материалы в квартире, сколько их. Вы делаете предположение, и на основе своего предположения - умозаключение. Ваш оппонент сделает другое предположение, и на основе своего предположения - умозаключение. И никто не будет правее. Потому что все исходят из _своих _начальных предположений, и все эти предположения у разных людей - разные. Истины в единой инстанции тут нет.

.

И долго вы собрались сидеть на стуле рядом с этим FRLS и вести наблюдение - кто кого, кабель или огонь?

Умиляют подобные вопросы-сентенции. Если кто собрался гипотетически фантазировать и саркастически утрировать - это точно путь в никуда.
Давайте на этом и закончим. Иначе все мы тут будем обречены читать про "планирование превратиться в куру-гриль" в сарказме непонимания реальных уровней опасностей в случае пожаров в многоэтажках. Если же кто такой умный, тогда пусть задаст себе вопрос, почему нормируется применение именно LSLTx в определенных сферах, несмотря на наличие в тех же помещениях и мебели, и штор и прочего горючего материала. Те, кто пишет нормативные документы - они что, разве не понимают, что "возгорание или задымление с высокой вероятностью начнется не с кабеля"? То есть они (проектировщики) - форменные идиоты, но тут прям на этом форуме форумные бойцы враз раскусили "заговор производителей", и распедалили что тут почем в плане биологической безопасности...

. Собственно, я не к тому, что это не нужно обсуждать. А к тому, что все эти обсуждения (в данной теме особенно) скорее всего будут бесплодны. Ни у меня ни у Вас нет достаточных компетенций в этой области. Мы можем судить о предмете только по косвенным факторам: по нормативной документации, которую готовят гораздо более понимающие в вопросе специалисты. Давайте в таком случае не терять время на непродуктивные разговоры.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.01.2019 в 00:52:30

NAF написал: Истины в единой инстанции тут нет.

Есть.

Со спичками меньше играться надо, тогда никто и не сгорит.

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

24.01.2019 в 00:58:10

тогда и никто не сгорит.

"Не сгорит..."?

.

Я бы еще понял, если бы написали "тогда никто не задохнется" или, еще правильнее, "не отравится", Поскольку именно отравление продуктами горения является основной причиной летальных исходов в случае пожара в помещениях.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.01.2019 в 01:01:44

NAF, ну то есть вы на пожар настроились решительно и бесповоротно?

Я вообще говорил "не сгорит" в том смысле, что пожара вовсе не будет и травиться не придется, равно как и задыхаться. Но если вы против, так воля ваша. Можете использовать все преимущества ФРЛСЛТХ в полной мере, зря что ли деньги уплочены.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

24.01.2019 в 01:01:49

bnmuyt, а мне-то вы это зачем пишете??))

Я ж видео выше и приводил. И вообще считаю, что nym более чем нормальный вариант. Как и было до 14 года.

Но если заморачиваться пожаркой, то таки ставить FRLSLTx, ну или хотя бы да - LSLTx. Смысла большого нет, но не вижу ни одной причины так не делать, если есть желание соответствовать госту. Зачем нгls, когда можно лучше? Ну не деньги же в чужом кармане считать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.01.2019 в 01:06:19

Я так понимаю пожароустойчивые вы мои, митинг стихийно продолжается? С нетерпением ждём следующую тему. Здесь уже всё понятно :popcorn

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

24.01.2019 в 01:07:32

NAF, ну то есть вы на пожар настроились решительно и бесповоротно?

Radio, А я тут причем? На возможность пожара настроились решительно и бесповоротно составители нормативной документации. Которую специалисты-электромонтажники, вроде должны даже знать, и, по крайней мере, иметь ввиду.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу