+
chapai написал:
Проблема такая: если делать полагающийся уклон(30-35мм) для канализационных труб,
Уклон для безрасчетных участков ПП канализации по современным нормативам выполняется 1/диаметр трубы.
То есть для 50й трубы - не менее 2см на метр. Вопрос - зачем делать 30 или 35? Условия самоочищения трубы от песка и тд при таком уклоне ХУЖЕ.
chapai написал:
то высота общей трубы перед отводом для ванны будет 9 см(от пола до края трубы),
Правильно - по центрам трубы. То есть даже при чрезмерном уклоне будет 90+25 = 115мм
Для вашей ванны при макс высоте установки 160 мм центр выпуска сифона (надо смотреть конкретный сифон и ео центр выпуска относительно места установки на дне ванны - это откуда измеряется размер 160) может быть примерно на 5см ниже этих 160.
То есть - 110мм.
Если Вы сделаете нормальный (не чрезмерный) уклон - то все проходит без всяких подиумов и опусков крестовин.
Далее - еще будет плитка + 15мм. Далее - крестовину можно поменять на с двумя выходами 110 и использовать эксцентрик.
Мишутк написал:
. Для таких расстояний сантиметр на метр и у вас счастье. Все будет промываться потоками стиралки, тем более это не кухня.
Для счастья на 50й трубе нужно 25мм (минимум 20мм)
chapai написал:
согласно всем рекомендациям делал 3см на 1 метр.
Это устаревшие рекомендации для чугунных труб, и то там написано 20-30мм
chapai написал:
акже у меня там два угла- боюсь, что будет засоряться(хотя делал по 45 градусов).
От вашей боязни как раз и может засоряться - надо делать по нормативам. Плохо и большой уклон и малый.