24.01.2019 в 23:09:47

AndyMirror, при адекватной защите проводке нет необходимости гореть, хоть всё понавключай... потом правда некоторое время в темноте придётся посидеть... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

25.01.2019 в 00:04:16

sergey_sav написал: при адекватной защите

Мне тут посоветовали не нагнетать. Могу посоветовать не испытывать излишнего оптимизма.

sergey_sav написал: ... угу... без котлов и электроплит...

Так я ещё могу понять. ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.01.2019 в 00:35:32

AndyMirror, Да ёлки , технически вопрос оптимизма решаем при выборе между жрачкой и отоплением-охлаждением кондиционерами или отоплением котлом и тем же ГВС от бойлера . Просто нужен проэкт.

0

Да, ни фига.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.01.2019 в 00:57:24

dokar написал: Просто нужен проэкт.

"И это правильно." © М.Г.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

25.01.2019 в 05:02:42

sergey_sav написал:

dokar написал: Просто нужен проэкт.

"И это правильно." © М.Г.

sergey_sav,Грамотеи! Это как раз не правильно, правильно ПроЕкт :)

NickAz1919 написал: Дополнительная информация: В этом же здании у меня имеется еще 5 помещений, в каждое из которых заходит по 10 кВт на 1 фазе через автоматы по 50А, а по оснащению все примерно так же, как в планируемых помещениях, но отопление в основном кондиционерами. Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25?_

Природная скромность не позволяет спросить УК?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.01.2019 в 07:28:18

NickAz1919 написал: Заранее извиняюсь, если где-то что-то неправильно сформулировал из-за недостаточного понимания мат.части.

Хороший кроссворд... :) Но ответа я вам не дам. Подскажу как это решается, если вы арифметику не успели забыть.

Представьте себе каждый потребитель не в киловаттах, а в килограммах. А ввод - ниточкой выдерживающей определенный вес. Нагрузите больше - ниточка оборвется (отключится автомат).

NickAz1919 написал: Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?

Фазы три, значит делим 10 на 3 = 3,3 кВт на каждую фазу. Ватты это амперы умноженные на вольты. Номинальное напряжение сети - 230 Вольт. Делим 3 300 Вт на 230 В = 14,3 А. Или наоборот. Умножим 16А на 230В =3,7 кВт. И так три раза = 11 кВт. Компренде? :)

NickAz1919 написал: Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае?

Нет конечно... Да и как учет делить?

NickAz1919 написал: Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, с учетом того что в летний период кондиционеры практически постоянно работают, а бойлеры работают круглогодично?

Два бойлера по 2 кВт и пять кондиционеров по 1,5 кВт = 11,5 кВт. При этом на каждую фазу не более 3,7 кВт. = один кондей лишний...

NickAz1919 написал: -электроплита, не индукционная, стеклокерамика, но, сокрее всего на 2 конфорки

4 кВт- ? И куда её включать если на одну фазу не более 4 кВт..? Даже если отключить бойлер и кондиционер.

NickAz1919 написал: -электрочайник -СВЧ

Хочешь чаю? -Выключи водонагреватель...

NickAz1919 написал: Отопление должно быть централизованное, но на всякий случай рассматривается вариант установки в каждое из помещений по электрическому котлу.

На 100 м² это еще 10 кВт...

NickAz1919 написал: Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25?_

При чем тут УК вообще? Вы договор на электроснабжение с управляйкой разве заключаете? Трехфазный 25А = 15 кВт ... Тут два однофазных ввода по 40А - минимум.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

25.01.2019 в 13:19:30

ПPOPAБ написал: Хочешь чаю? -Выключи водонагреватель...

И это вечером, когда 40 жильцов вернулось с работы. ;)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.01.2019 в 13:56:02

BV написал: Грамотеи! Это как раз не правильно, правильно ПроЕкт

Да тут уж, как не назови... один фиг калькулятор нужен... ;)

("Э/Е" просто подумал, мало ли в московии новые веяния в правописании, а мы не в курсе... :o )

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.01.2019 в 22:06:22

sergey_sav написал: ("Э/Е" просто подумал, мало ли в московии новые веяния в правописании, а мы не в курсе... :o )

Э... Тут три варианта. Действительно раньше писалось проЭкт. Эдак годов до 50-х прошлого века. В украинском Э - читается как Е и наоборот, буква Е - читается как Э. «Олбанский» йезыг или йАзЫг пАдОнКаФф ... ;)

0