01.03.2007 в 17:11:50

Составил таблицу кабеля/провода и максимального номинального значения автомата, защищающего этот кабель/провод от перегрева. Прошу знающих людей посмотреть, покритиковать(конструктивно), указать на ошибки. Как составить табличку для проводов/кабелей проложеных в бетоне, кирпиче (только с конкретикой)? Заранее спаибо.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

01.03.2007 в 18:15:49

2Michman
Это чего за хрень? Чего за формат такой? Если хотите чтобы его посмотрели - делайте нормально. Уважаемый - эту работу уже сделали и везде, где следует, опубликовали. Не занимайтесь ерундой.

0
Michman
Michman
Новичок

Регистрация: 15.02.2007

Ижевск

Сообщений: 21

01.03.2007 в 19:16:04

Сылку в студию pls. Формат Word. Еще разок ссылка в формате Word 97-2003. А то вопросы есть. Что делает автомат на 50А на проводе 3х6 ?- http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2004p140-141.pdf

0
Michman
Michman
Новичок

Регистрация: 15.02.2007

Ижевск

Сообщений: 21

01.03.2007 в 19:18:59

Ошибся провод 6х3 конечно, а не 3х6.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

01.03.2007 в 19:22:05

Действительно зачем это надо было делать? Все равно это не применимо. В любом случае автомат подбирается под нагрузку да и кабель тоже подбирается под нагрузку. Смысла в Вашей таблице абсолютно нет

0
Michman
Michman
Новичок

Регистрация: 15.02.2007

Ижевск

Сообщений: 21

01.03.2007 в 19:38:55

Смысл чтобы автомат сработал раньше чем кабель расплавился.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2007 в 20:59:37

Michman написал : Ошибся провод 6х3 конечно, а не 3х6.

Можно попросить перевод?

0
Michman
Michman
Новичок

Регистрация: 15.02.2007

Ижевск

Сообщений: 21

01.03.2007 в 21:56:21

avmal написал : Можно попросить перевод?

3 жилы по 6 кв. мм.

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

01.03.2007 в 21:59:23

Michman написал : Сылку в студию pls.

http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html

0
Michman
Michman
Новичок

Регистрация: 15.02.2007

Ижевск

Сообщений: 21

01.03.2007 в 22:36:45

Denek написал : http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html

Там про автоматический выключатель, который защитит кабель от тока большего чем максимальный длительный ток кабеля ничего не написано.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

01.03.2007 в 23:05:04

Michman написал : Смысл чтобы автомат сработал раньше чем кабель расплавился.

Что-бы не погорел кабель (честно говоря вопрос: почему именно он?) надо правильно подбирать всю цепочку автоматов от потребителя до РЩ, по номиналам, типам, селективности и т.д. исходя из нагрузки на конце кабеля а не сечения кабеля. Для этого подбора как раз используется таблицы из ПУЭ (см. ссылку Denek). Ваша же таблица просто дублирует эти таблицы. Поэтому и еще один вопрос: Зачем это дублирование надо?

0