31.01.2019 в 00:01:42
dokar написал: Так на площадках китайцев обычно ставят
Я там не бываю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2019 в 01:25:53
ser6672 написал: Сделайте так.
ser6672, Хотелось бы уточнить, что автомат на плиту должен быть С16 2-х или 3-х полюсный и кабель 5*2,5.
31.01.2019 в 05:59:36
tolya21 написал: , чтобы было меньше любви по отношению к моему мозгу со стороны УК, Мосэнерго и т.п. проверяющих органов.
tolya21, Вы проект квартирной электропроводки собираетесь делать и с ними согласовывать?
Вечный студент
31.01.2019 в 08:57:35
Написали, что "3-х фазное" 40А 30мА, а селективное или нет - не знают. Проект согласовывать не буду, т.к. любое согласование стоит 1500 р. Получу в марте и собственность и буду посылать всех на йух. Возможно сделаю лабораторию, но это не точно.
Как я понимаю, я могу напрямую взаимодействовать с Мосэнерго (или кто там электричество даёт?). И если и есть согласование, то стоит рублей 500.
31.01.2019 в 11:09:51
tolya21 написал: что если шлейфование розеток запрещено,
Это заблуждение.
tolya21 написал: всё, что только можно, должно быть сделано с PE
Это тоже заблуждение.
tolya21 написал: Да, возможно это излишняя надежность и если это не сделать, то ничего плохого не произойдёт. Но мне реально не впадлу будет их проложить
Прежде, чем что-то делать крайне желательно чётко понимать, ЧТО Вы делаете, и ДЛЯ ЧЕГО.
tolya21 написал: Просто, чтобы было меньше любви по отношению к моему мозгу со стороны УК, Мосэнерго и т.п. проверяющих органов.
УК абсолютно безразлично, что у Вас творится в квартире, и уж совершенно фиолетово это Мосэнерго. Вопрос: у Вас изначально квартирный щиток был? Если - да, то что в нём стояло?
31.01.2019 в 13:10:32
tolya21, какой проект, кто и на каком основании от вас требует или просит?). Про "шлейфы" вы говорите правильно, не надо отдельные розетки, блоки розеток подключать шлейфом. А вот подключить так механизмы розеток в одном блоке розеток, всё в одной рамке - нет противопоказаний).
03.02.2019 в 12:55:08
Нарисовал схему. Скоро выложу. Возникло сразу несколько вопросов:
03.02.2019 в 13:14:35
tolya21 написал: Надо ли использовать АВ на плиту 4-х полюсное? Или достаточно 3-хполюсного?
достаточно 3-хполюсного
tolya21 написал: Тоже самое и с автоматами на потребителей от 220В. Автоматы должны быть обязательно 2-хполюсными? Или достаточно однополюсных?
достаточно однополюсных
Можете хоть на 63А подключить.
03.02.2019 в 13:18:34
tolya21 написал: Надо ли использовать АВ на плиту 4-х полюсное? Или достаточно 3-хполюсного?
достаточно 3-хполюсного
tolya21 написал: Тоже самое и с автоматами на потребителей от 220В. Автоматы должны быть обязательно 2-хполюсными? Или достаточно однополюсных?
достаточно однополюсных
tolya21 написал: Всё-таки УЗО на 40А лучше не подключать на входе, чтобы потом ко мне не было вопросов. Но тут встает проблема. У ABB нет УЗО на 32А, у Legrand вроде как тоже. Какого производителя выбрать? EKF как-то стремно:)
Можете хоть на 63А, хуже не будет.
03.02.2019 в 13:23:12