28.01.2019 в 15:06:56
dokar написал: Там же не вилка с розеткой .
Мне это не известно, может и так.
29.01.2019 в 01:12:56
igor1, пропустил, спасибо.
29.01.2019 в 05:48:48
Azcobar написал: если включить плиту тоже все работает, плита работает но все равно через какое то время выбивает, подскажите в чем может быть проблема?
Обычное дело...
BV написал: Надо проверять сопротивление изоляции проводки и плиты мегомметром. Тогда можно будет поставить точный диагноз и назначить лечение. ПС Мегомметр есть, лечить - умею :)
Угу... Я то-же весь такой модный увешанный приборами зашел к товарищу не давно. Плита практически новая. И пока духовкой не пользовались все было ОК. Потом эпизодически вырубала всю квартиру (дифф на вводе один). Мегер ничего не показал. Вскрыл плиту и увидел не аккуратно закрепленную фольгу теплоизоляции духовки. Плита нагревалась люминька шевелилась и сзади внизу задевала нулевой рабочий провод. Воздушный зазор там с миллиметр получался.
29.01.2019 в 05:51:32
ПPOPAБ написал: Воздушный зазор там с миллиметр получался.
на 2.5 КВ - прошивает...
29.01.2019 в 06:01:15
29.01.2019 в 06:14:13
BV написал: Можете взять щупы и проверить лично :) Еще от влажности сильно зависит Пластины - одно, острые концы - другое...
С миллиметром немного затруднительно, пока линейку пластиковую найдёшь... Но не MI 3102H BT не Ф4102/2-1М с родными щупами не прошивают миллиметровый воздушный зазор при измерительном 2,5 кВ. Влажность ~33% .
29.01.2019 в 12:22:45
ПPOPAБ, Тоже проверил на своем. Да, Вы правы - 1мм не шьет. Воздух очень сухой - отопление. Где-то меньше 0,5 мм... Возможно в ремонтируемых квартирах более влажный воздух и шьет по изоляции кабеля, а она не сильно чистая на откушенном конце. И да - я мог не точно оценивать расстояние и в реальности было меньше.
Где-то пишут - что пробой между электродами возникает при напряженности от 2кв/мм, но я так понимаю, что это на более высоких напряжениях - например 20кв / 10мм - и тут уже немного другие условия ионизации могут быть.
Ну а теперь по практике - часто проверяю сначала на 1 кв - все ОК, потом перехожу на 2.5кв и бывает начинается хорошо слышимый треск - в одной из квартир три откушенных кабеля так себя проявили.
Или бывает в механизмах - поврежденная изоляция и корпус розетки рядом. Считаю что проверять так надо, потому как такие зазоры - потенциальный источник проблем в будущем - пошевелили механизм и привет КЗ.
Еще если большая влажность до конденсации - на 2.5 можно и не переходить - утечки и так большие по открытым частям.
01.02.2019 в 07:35:46
BV написал: Возможно в ремонтируемых квартирах более влажный воздух и шьет по изоляции кабеля, а она не сильно чистая на откушенном конце.
Мокрые процессы...
BV написал: Еще если большая влажность до конденсации - на 2.5 можно и не переходить - утечки и так большие по открытым частям.
Вообще-то для проводки 1кВ достаточно...