BV написал:

dokar написал: Откидывать концы плиты и подать напряжение , пробовали ?

Azcobar написал: если включить в нагрузку только проводку выбивает через какое-то время,

BV, Мне не известно что автор имел под этим ввиду. Там же не вилка с розеткой .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140085

28.01.2019 в 15:06:56

dokar написал: Там же не вилка с розеткой .

Мне это не известно, может и так.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

28.01.2019 в 15:13:42

BV написал: Мне это не известно, может и так.

Как это, неизвестно? А это:

Azcobar написал: megrad, клеммник

Я бы взял удлинитель и подключил к дифу, чтобы исключить проводку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140085

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2019 в 05:48:48

Azcobar написал: если включить плиту тоже все работает, плита работает но все равно через какое то время выбивает, подскажите в чем может быть проблема?

Обычное дело...

BV написал: Надо проверять сопротивление изоляции проводки и плиты мегомметром. Тогда можно будет поставить точный диагноз и назначить лечение. ПС Мегомметр есть, лечить - умею :)

Угу... Я то-же весь такой модный увешанный приборами зашел к товарищу не давно. Плита практически новая. И пока духовкой не пользовались все было ОК. Потом эпизодически вырубала всю квартиру (дифф на вводе один). Мегер ничего не показал. Вскрыл плиту и увидел не аккуратно закрепленную фольгу теплоизоляции духовки. Плита нагревалась люминька шевелилась и сзади внизу задевала нулевой рабочий провод. Воздушный зазор там с миллиметр получался.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140085

29.01.2019 в 05:51:32

ПPOPAБ написал: Воздушный зазор там с миллиметр получался.

на 2.5 КВ - прошивает...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2019 в 05:57:04

BV написал: на 2.5 КВ - прошивает...

:eek:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140085

29.01.2019 в 06:01:15

ПPOPAБ написал:

BV написал: на 2.5 КВ - прошивает...

:eek:

ПPOPAБ, https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysics/ElectricityAndMagnethism/ElectricalHardnessMaterials/ElectricalHardnessMaterialsANDAirsmall/ Можете взять щупы и проверить лично :) Еще от влажности сильно зависит

Пластины - одно, острые концы - другое... Часто шьет на откушенных неизолированных концах кабелей

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2019 в 06:14:13

BV написал: Можете взять щупы и проверить лично :) Еще от влажности сильно зависит Пластины - одно, острые концы - другое...

С миллиметром немного затруднительно, пока линейку пластиковую найдёшь... Но не MI 3102H BT не Ф4102/2-1М с родными щупами не прошивают миллиметровый воздушный зазор при измерительном 2,5 кВ. Влажность ~33% .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140085

29.01.2019 в 12:22:45

ПPOPAБ, Тоже проверил на своем. Да, Вы правы - 1мм не шьет. Воздух очень сухой - отопление. Где-то меньше 0,5 мм... Возможно в ремонтируемых квартирах более влажный воздух и шьет по изоляции кабеля, а она не сильно чистая на откушенном конце. И да - я мог не точно оценивать расстояние и в реальности было меньше.

Где-то пишут - что пробой между электродами возникает при напряженности от 2кв/мм, но я так понимаю, что это на более высоких напряжениях - например 20кв / 10мм - и тут уже немного другие условия ионизации могут быть.


Ну а теперь по практике - часто проверяю сначала на 1 кв - все ОК, потом перехожу на 2.5кв и бывает начинается хорошо слышимый треск - в одной из квартир три откушенных кабеля так себя проявили.
Или бывает в механизмах - поврежденная изоляция и корпус розетки рядом. Считаю что проверять так надо, потому как такие зазоры - потенциальный источник проблем в будущем - пошевелили механизм и привет КЗ.

Еще если большая влажность до конденсации - на 2.5 можно и не переходить - утечки и так большие по открытым частям.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.02.2019 в 07:35:46

BV написал: Возможно в ремонтируемых квартирах более влажный воздух и шьет по изоляции кабеля, а она не сильно чистая на откушенном конце.

Мокрые процессы...

BV написал: Еще если большая влажность до конденсации - на 2.5 можно и не переходить - утечки и так большие по открытым частям.

Вообще-то для проводки 1кВ достаточно...

0