FerzIn написал:
сейчас в стадии финального планирования
Прекрасно .
FerzIn написал:
Для 10 квадратов автомат должен стоять на 50 ампер?
Необязательно , может быть и ВН на 63 А , а после счётчика - дифф . Сфотографируйте , что гадать .
FerzIn написал:
покритикуйте и подскажите
Очень не нравится ВДТ на 10 мА - или оставляйте его на розетки санузла только , или совсем убирайте , очень чувствительное , обидно будет остаться без света в ванной если оно сработает по утечке .
Ну ДШ и ПММ - тут традиционно :( а куда вы планируете 4 мм2 втыкать ? В розетку ? Клеммы выворачивать ? Есть розетки которые зажмут 4 мм2 , тем более четвёрки сейчас как два с половиной , а вот если будет нормальная ... радость обеспечена :) И потом - а как вы представляете работу ДШ ? Он не всё время на максимуме работает :cool: нагреет до заданной температуры и отключится , про ПММ надо ? Так что обычный кабель 3х2.5 мм2 , автомат на 16 А и обычные розетки рулят :)
Зачем вы там свет наплодили - это ваше дело конечно , я в такой же квартире заказчику делал - просто поделил квартиру по полам и две группы света сделал , так как два ВДТ , уже год живут , хоть бы позвонили что ли :flirt
А зачем плите отдельный ВДТ ?