Аватар пользователя
Geor67

Местный

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 195

29.01.2019 в 13:14:25

Здравствуйте, уважаемые строители. Прошу вашего мнения по размороженной системе. Исходные данные: Погас котёл. Видимо простоял несколько дней. В доме было где-то минус 3-4. Трубы - полипропилен. Батареи - стандартные советские чугунные. При первом осмотре обнаружил под всеми батареями сосульки. Под трубами вроде нигде ничего не было. Натопил в доме "елекстричеством", на другой день слил систему. Снял батареи, попробовал проверить на течи. Создавал в них автокомпрессором давление и обмыливал - никаких пузырьков не нашел. Тщательный визуальный осмотр признаков трещин также не выявил.

Отсюда у меня у вам 2 вопроса: а) Можно ли в таком случае эти батареи считать условно исправными и поставить обратно? б) Как так может быть: довольно приличные сосульки есть а дырок нет?

0

Только копеечные переделки !
Скаут-т12

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

29.01.2019 в 15:41:13

Geor67 написал: Создавал в них автокомпрессором давление

Сколько бар?

0
Аватар пользователя
Geor67

Местный

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 195

29.01.2019 в 18:45:08

BV написал: Сколько бар?

Ну 3.0 примерно, по шофёрски говоря )

0

Только копеечные переделки !
Скаут-т12

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

29.01.2019 в 18:47:28

Geor67 написал:

BV написал: Сколько бар?

Ну 3.0 примерно, по шофёрски говоря )

Geor67, А опрессовочное давление вашего чугуна явно не меньше 10. И да... компрессором прессовать опасно - если трещина - то с воздухом кусок может прилететь в лоб с фатальными последствиями, на воде - безопасно.

0
Аватар пользователя
Мастер+++

Местный

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

04.03.2019 в 01:56:32

Воздух не покажет утечку, опрессовывать только водой, вода имеет плотность больше чем воздух, подключите к системе водоснабжения, предусмотрите запорный кран и пусть постоит даже при 3-4 бар. Могло распереть резиновое уплотнение чуть вот и сосулька, обычно чугун лопается, но раз он целый может и повезет.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.03.2019 в 23:08:44

Geor67 написал: Можно ли в таком случае эти батареи считать условно исправными и поставить обратно?

Я бы не рискнул. Был опыт попытки переборки размороженных чугунных батарей. Лопались в самых неожиданных местах. Это чугун. Хрупкий. Ну и сами понимаете и не уговаривайте себя. Раз соссульки, значит текло, раз текло, то в следующий раз Вы обнаружите сразу несколько проблем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу