Привет! Нужен совет профессионалов.
Въехали в квартиру в доме 91 года постройки. Проложен алюминий. Судя по всему не меняли проводку с постройки дома. Розетки некоторые искрошились.
Денег на замену проводки во всей квартир нет (3 комн., + электроплита). Хочется сделать как-то постепенно. Изучаю сейчас этот вопрос, поэтому прошу откликнуться электриков.
Хочу заменить алюминий на медь. При этом в разное время в разных комнатах.
Как я вижу схему:
Я вообще нифига не электрик. Так что может где-то чушь написал. Просьба поправить (а лучше направить).
С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь. Потому, что я им говорил про некие "переходники". Советовали менять сразу по всей квартире. А сегодня вот прочитал про ГАМ. И вроде это хорошее рабочее решение.
Прошу ответить на некоторые вопросы:
ну и последний риторический вопрос - почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?
29.01.2019 в 15:26:47
neokortex, не надо ничего соединять, прокладывйте новую, не задействуя старых распред.коробок
29.01.2019 в 15:31:40
dmitrovski, круто, но я ж говорю что сейчас разбомбить всю квартиру не могу. значит напрямую к щитку вести по коробам вне комнаты предлагаете?
29.01.2019 в 15:39:01
neokortex написал: почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?
А какое минимальное сечение кабеля для данных штук вам известно?
neokortex написал: нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире
И какой смысл с этим тянуть? Дождаться пока старая проводка спалит квартиру и полный ремонт уже будет не минуем? Или если всё же денег совсем нет, то остановиться на косметике без замены проводки, а как денег поднакопите так и сделаете ремонт уже по фэншую.
neokortex написал: Денег на замену проводки во всей квартир нет
Тогда начните хотя бы с эскиза планируемой проводки, а к тому времени когда появятся деньги, как раз определитесь с тем, что надо сделать.
neokortex написал: в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки
Можете добавлять уже сейчас.
neokortex написал: таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)
Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.
29.01.2019 в 15:39:36
neokortex, зачем бомбить всю квартиру и прокладывать в коробах, не надо. Вы собираетесь делать покомнатно, но отделки (обои, потолки и т.д.) никакой не планируете?
29.01.2019 в 15:45:46
dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.
29.01.2019 в 15:47:09
neokortex, от щитка в коридор завели 3х1.5, поставили распред.коробку от нее в комнату или куда планируете, ставите еще одну от нее на выкл. и освещение, можно без коробки, расключится в подрозетнике. Второй ввод 3х2.5, аналогично, только на розетки
29.01.2019 в 15:48:16
ser000 написал: Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.
так вот о чем и хочу узнать про ГАМ. Насколько я понимаю - вот это должно подойти -
29.01.2019 в 15:50:36
neokortex, я у себя, пробросил параллельно, новую, в критически важные точки, для меня. В кабель каналах. Про штробы, это за гранью моего понимания, на выставку что ли? у меня ни чего не видно, если ни искать и присматриваться. зачем устраивать погром из за ерунды?
Покинул форум.
29.01.2019 в 15:50:44
neokortex написал: dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.
neokortex, если покомнатно, то как себе представляете в дальнейшем замену алюминия соединённого с медью, если будет произведена отделка?
29.01.2019 в 16:01:00
neokortex, Вам не нужно вообще соединять старое и новое! Вы планируете менять все, а не наращивать, добавлять количество розеток
29.01.2019 в 17:11:18
dmitrovski написал: от щитка в коридор завели 3х1.5
С такими друзьями и враги не нужны. ;)
neokortex написал: С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь.
Надо отдать им должное.
Ищите менее привередливых и определитесь с щитом и схемой, а также в полу или потолке будете разводить. Старую проводку по возможности удалить и в панельках много можно развести без штробления. Горизонтальные штробы запрещены, совсем запрещены.
29.01.2019 в 17:27:03
neokortex, Вы вообще не с того начинаете. То есть совершенно абсолютно ни с того... Розетки должны оказаться там, где они должны быть во время будующего вашего ремонта, не за диванами и шкафами... А полный план того, чего хотите по результатам вы вряд-ли нарисовали. Поэтому Ваша идея о замене электрики СЕЙЧАС хоть постепенно, хоть сразу не имеет смысла. Теперь вопрос - зачем Вы хотите это делать сейчас? С какой целью?
neokortex написал: Розетки некоторые искрошились.
ну так поменяйте некоторые розетки...
Далее по пунктам...
neokortex написал: Въехали в квартиру в доме 91 года постройки.
А серию дома назвать - ну никак?
neokortex написал: не меняли проводку с постройки дома
ну и что? 30 лет не срок, не протухла... если не пахнет :)
neokortex написал: Хочется сделать как-то постепенно. И
neokortex написал: При этом в разное время в разных комнатах.
Это мазохизм в извращенной форме...
neokortex написал: хороним алюиминий там где жил. штробим стены под розетки/выключатели/светильники
Если дом панельный или типовой серии - кто Вам разрешит штробить его вдоль и поперек? Вы собрались жить там, где будете штробить?
neokortex написал: прокладываем медь до распределительной коробки
Выше про штробление под провода не было - медь открыто по стенам?
neokortex написал: коробке соединяем медь с алюминием с помощью гильзы алюмомедной ГАМ-25/16
Где у вас в квартире сечения алюминия 25 мм2, и меди 16мм2? Для справки проводка 2.5мм2, а на плиту - или 4мм2, или 6мм2.
neokortex написал: таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)
А проект всего этого банкета кто делать будет? Схему линий, по ним схему щита... Или куда кривая вывезет - а потом погрызем локти?
neokortex написал: в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки
А влезет?
neokortex написал: Я вообще нифига не электрик.
С этого лучше было начать...
neokortex написал: С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь.
ну не все это умеют делать правильно, а если делать на отвали - то греется и горит - поэтому и не хотят. На самом деле - не сложно, немного дольше - но Вы же готовы платить за небольшой доп геморрой - считай потраченное время?
neokortex написал: Советовали менять сразу по всей квартире
именно так лучше...
neokortex написал: А сегодня вот прочитал про ГАМ. И вроде это хорошее рабочее решение.
которое к Вам никак не относится..
neokortex написал: Прошу ответить на некоторые вопросы:
можно ли соединять в распределительной коробке с помощью ГАМ алюминий и медь без последствий
Можно, если задаться самоцелью использовать ГАМ - добить гильзы до штатных сечений, взять коробки побольше размером :) Но зачем?
neokortex написал: нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире
Полная ерунда несовместимая с реальностью
neokortex написал: почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?
ответ Выше :)
29.01.2019 в 17:37:29
ser000 написал: И какой смысл с этим тянуть?
Есть большой смысл сначала сделать проект стен, мебели, кухни, вентиляции, кондишенов, полов... освещения... Потом уже - злектрики. что понять что нужно - нужно пожить там и сделать проект своих хотелок на бумаге...
ser000 написал: Дождаться пока старая проводка спалит квартиру и полный ремонт уже будет не минуем?
Ой не пугайте ужастиками - дом почти свежий. Обследовать старую проводку, подлатать где надо, добавить времянки коробами, что остро не хватает - и жить хоть 20 лет ....
neokortex написал: dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.
neokortex,
Какую отделку? Косметику из дешевых обой перекантоваться год два до нормального ремонта, или все по серьезному... вплоть до замены стяжки?
dmitrovski написал: Вам не нужно вообще соединять старое и новое!
разве что временно, а на это и флажковые Ваго пойдут
AndyMirror написал: определитесь с щитом и схемой, а также в полу или потолке будете разводить.
автор - не электрик, сам не сможет
AndyMirror написал: Горизонтальные штробы запрещены, совсем запрещены.
любые штробы запрещены в домах типовых серий