Аватар пользователя
neokortex

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 15:11:32

Привет! Нужен совет профессионалов.

Въехали в квартиру в доме 91 года постройки. Проложен алюминий. Судя по всему не меняли проводку с постройки дома. Розетки некоторые искрошились.

Денег на замену проводки во всей квартир нет (3 комн., + электроплита). Хочется сделать как-то постепенно. Изучаю сейчас этот вопрос, поэтому прошу откликнуться электриков.

Хочу заменить алюминий на медь. При этом в разное время в разных комнатах.

Как я вижу схему:

  • хороним алюиминий там где жил.
  • штробим стены под розетки/выключатели/светильники
  • прокладываем медь до распределительной коробки
  • в коробке соединяем медь с алюминием с помощью гильзы алюмомедной ГАМ-25/16
  • таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)
  • в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки

Я вообще нифига не электрик. Так что может где-то чушь написал. Просьба поправить (а лучше направить).

С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь. Потому, что я им говорил про некие "переходники". Советовали менять сразу по всей квартире. А сегодня вот прочитал про ГАМ. И вроде это хорошее рабочее решение.

Прошу ответить на некоторые вопросы:

  1. можно ли соединять в распределительной коробке с помощью ГАМ алюминий и медь без последствий
  2. нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире

ну и последний риторический вопрос - почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 15:26:47

neokortex, не надо ничего соединять, прокладывйте новую, не задействуя старых распред.коробок

0
Аватар пользователя
neokortex

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 15:31:40

dmitrovski, круто, но я ж говорю что сейчас разбомбить всю квартиру не могу. значит напрямую к щитку вести по коробам вне комнаты предлагаете?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

29.01.2019 в 15:39:01

neokortex написал: почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?

А какое минимальное сечение кабеля для данных штук вам известно?

neokortex написал: нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире

И какой смысл с этим тянуть? Дождаться пока старая проводка спалит квартиру и полный ремонт уже будет не минуем? Или если всё же денег совсем нет, то остановиться на косметике без замены проводки, а как денег поднакопите так и сделаете ремонт уже по фэншую.

neokortex написал: Денег на замену проводки во всей квартир нет

Тогда начните хотя бы с эскиза планируемой проводки, а к тому времени когда появятся деньги, как раз определитесь с тем, что надо сделать.

neokortex написал: в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки

Можете добавлять уже сейчас.

neokortex написал: таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)

Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 15:39:36

neokortex, зачем бомбить всю квартиру и прокладывать в коробах, не надо. Вы собираетесь делать покомнатно, но отделки (обои, потолки и т.д.) никакой не планируете?

0
Аватар пользователя
neokortex

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 15:45:46

dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 15:47:09

neokortex, от щитка в коридор завели 3х1.5, поставили распред.коробку от нее в комнату или куда планируете, ставите еще одну от нее на выкл. и освещение, можно без коробки, расключится в подрозетнике. Второй ввод 3х2.5, аналогично, только на розетки

0
Аватар пользователя
neokortex

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 15:48:16

ser000 написал: Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.

так вот о чем и хочу узнать про ГАМ. Насколько я понимаю - вот это должно подойти - http://techelectro.ru/prod/lugs/al/gam/gam_25-16/

0
Аватар пользователя
shuryaev покинул форум.

Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

29.01.2019 в 15:50:36

neokortex, я у себя, пробросил параллельно, новую, в критически важные точки, для меня. В кабель каналах. Про штробы, это за гранью моего понимания, на выставку что ли? у меня ни чего не видно, если ни искать и присматриваться. зачем устраивать погром из за ерунды?

0

Покинул форум.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 15:50:44

neokortex написал: dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.

neokortex, если покомнатно, то как себе представляете в дальнейшем замену алюминия соединённого с медью, если будет произведена отделка?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 16:01:00

neokortex, Вам не нужно вообще соединять старое и новое! Вы планируете менять все, а не наращивать, добавлять количество розеток

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.01.2019 в 17:11:18

dmitrovski написал: от щитка в коридор завели 3х1.5

С такими друзьями и враги не нужны. ;)

neokortex написал: С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь.

Надо отдать им должное.

Ищите менее привередливых и определитесь с щитом и схемой, а также в полу или потолке будете разводить. Старую проводку по возможности удалить и в панельках много можно развести без штробления. Горизонтальные штробы запрещены, совсем запрещены.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

29.01.2019 в 17:27:03

neokortex, Вы вообще не с того начинаете. То есть совершенно абсолютно ни с того... Розетки должны оказаться там, где они должны быть во время будующего вашего ремонта, не за диванами и шкафами... А полный план того, чего хотите по результатам вы вряд-ли нарисовали. Поэтому Ваша идея о замене электрики СЕЙЧАС хоть постепенно, хоть сразу не имеет смысла. Теперь вопрос - зачем Вы хотите это делать сейчас? С какой целью?

neokortex написал: Розетки некоторые искрошились.

ну так поменяйте некоторые розетки...

Далее по пунктам...

neokortex написал: Въехали в квартиру в доме 91 года постройки.

А серию дома назвать - ну никак?

neokortex написал: не меняли проводку с постройки дома

ну и что? 30 лет не срок, не протухла... если не пахнет :)

neokortex написал: Хочется сделать как-то постепенно. И

neokortex написал: При этом в разное время в разных комнатах.

Это мазохизм в извращенной форме...

neokortex написал: хороним алюиминий там где жил. штробим стены под розетки/выключатели/светильники

Если дом панельный или типовой серии - кто Вам разрешит штробить его вдоль и поперек? Вы собрались жить там, где будете штробить?

neokortex написал: прокладываем медь до распределительной коробки

Выше про штробление под провода не было - медь открыто по стенам?

neokortex написал: коробке соединяем медь с алюминием с помощью гильзы алюмомедной ГАМ-25/16

Где у вас в квартире сечения алюминия 25 мм2, и меди 16мм2? Для справки проводка 2.5мм2, а на плиту - или 4мм2, или 6мм2.

neokortex написал: таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)

А проект всего этого банкета кто делать будет? Схему линий, по ним схему щита... Или куда кривая вывезет - а потом погрызем локти?

neokortex написал: в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки

А влезет?

neokortex написал: Я вообще нифига не электрик.

С этого лучше было начать...

neokortex написал: С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь.

ну не все это умеют делать правильно, а если делать на отвали - то греется и горит - поэтому и не хотят. На самом деле - не сложно, немного дольше - но Вы же готовы платить за небольшой доп геморрой - считай потраченное время?

neokortex написал: Советовали менять сразу по всей квартире

именно так лучше...

neokortex написал: А сегодня вот прочитал про ГАМ. И вроде это хорошее рабочее решение.

которое к Вам никак не относится..

neokortex написал: Прошу ответить на некоторые вопросы:

можно ли соединять в распределительной коробке с помощью ГАМ алюминий и медь без последствий

Можно, если задаться самоцелью использовать ГАМ - добить гильзы до штатных сечений, взять коробки побольше размером :) Но зачем?

neokortex написал: нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире

Полная ерунда несовместимая с реальностью

neokortex написал: почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?

ответ Выше :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

29.01.2019 в 17:37:29

ser000 написал: И какой смысл с этим тянуть?

Есть большой смысл сначала сделать проект стен, мебели, кухни, вентиляции, кондишенов, полов... освещения... Потом уже - злектрики. что понять что нужно - нужно пожить там и сделать проект своих хотелок на бумаге...

ser000 написал: Дождаться пока старая проводка спалит квартиру и полный ремонт уже будет не минуем?

Ой не пугайте ужастиками - дом почти свежий. Обследовать старую проводку, подлатать где надо, добавить времянки коробами, что остро не хватает - и жить хоть 20 лет ....

neokortex написал: dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.

neokortex,
Какую отделку? Косметику из дешевых обой перекантоваться год два до нормального ремонта, или все по серьезному... вплоть до замены стяжки?

dmitrovski написал: Вам не нужно вообще соединять старое и новое!

разве что временно, а на это и флажковые Ваго пойдут

AndyMirror написал: определитесь с щитом и схемой, а также в полу или потолке будете разводить.

автор - не электрик, сам не сможет

AndyMirror написал: Горизонтальные штробы запрещены, совсем запрещены.

любые штробы запрещены в домах типовых серий

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

29.01.2019 в 18:10:50

AndyMirror написал:

dmitrovski написал: от щитка в коридор завели 3х1.5

С такими друзьями и враги не нужны. ;)

AndyMirror, а сколько на освещение надо..?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу