29.01.2019 в 15:11:32
Привет! Нужен совет профессионалов.
Въехали в квартиру в доме 91 года постройки. Проложен алюминий. Судя по всему не меняли проводку с постройки дома. Розетки некоторые искрошились.
Денег на замену проводки во всей квартир нет (3 комн., + электроплита). Хочется сделать как-то постепенно. Изучаю сейчас этот вопрос, поэтому прошу откликнуться электриков.
Хочу заменить алюминий на медь. При этом в разное время в разных комнатах.
Как я вижу схему:
Я вообще нифига не электрик. Так что может где-то чушь написал. Просьба поправить (а лучше направить).
С электриками с кем ни общался - все говорят что не будут связываться с соединением алюминия + медь. Потому, что я им говорил про некие "переходники". Советовали менять сразу по всей квартире. А сегодня вот прочитал про ГАМ. И вроде это хорошее рабочее решение.
Прошу ответить на некоторые вопросы:
ну и последний риторический вопрос - почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?
29.01.2019 в 15:26:47
neokortex, не надо ничего соединять, прокладывйте новую, не задействуя старых распред.коробок
29.01.2019 в 15:31:40
dmitrovski, круто, но я ж говорю что сейчас разбомбить всю квартиру не могу. значит напрямую к щитку вести по коробам вне комнаты предлагаете?
29.01.2019 в 15:39:01
neokortex написал: почему никто про электриков не рассказал мне про ГАМ?
А какое минимальное сечение кабеля для данных штук вам известно?
neokortex написал: нормально ли в общем описана схема постепенной смены проводки в квартире
И какой смысл с этим тянуть? Дождаться пока старая проводка спалит квартиру и полный ремонт уже будет не минуем? Или если всё же денег совсем нет, то остановиться на косметике без замены проводки, а как денег поднакопите так и сделаете ремонт уже по фэншую.
neokortex написал: Денег на замену проводки во всей квартир нет
Тогда начните хотя бы с эскиза планируемой проводки, а к тому времени когда появятся деньги, как раз определитесь с тем, что надо сделать.
neokortex написал: в итоге перебираем щиток, добавляем УЗО и прочие ништяки
Можете добавлять уже сейчас.
neokortex написал: таким образом делаем из комнаты в комнату (раз в год например)
Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.
29.01.2019 в 15:39:36
neokortex, зачем бомбить всю квартиру и прокладывать в коробах, не надо. Вы собираетесь делать покомнатно, но отделки (обои, потолки и т.д.) никакой не планируете?
29.01.2019 в 15:45:46
dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.
29.01.2019 в 15:47:09
neokortex, от щитка в коридор завели 3х1.5, поставили распред.коробку от нее в комнату или куда планируете, ставите еще одну от нее на выкл. и освещение, можно без коробки, расключится в подрозетнике. Второй ввод 3х2.5, аналогично, только на розетки
29.01.2019 в 15:48:16
ser000 написал: Комнату которую делаете переводите на медь, остальное продолжает висеть на алюминии.
так вот о чем и хочу узнать про ГАМ. Насколько я понимаю - вот это должно подойти -
29.01.2019 в 15:50:36
neokortex, я у себя, пробросил параллельно, новую, в критически важные точки, для меня. В кабель каналах. Про штробы, это за гранью моего понимания, на выставку что ли? у меня ни чего не видно, если ни искать и присматриваться. зачем устраивать погром из за ерунды?
Покинул форум.
29.01.2019 в 15:50:44
neokortex написал: dmitrovski, отделку планируем тоже по-комнатно.
neokortex, если покомнатно, то как себе представляете в дальнейшем замену алюминия соединённого с медью, если будет произведена отделка?
29.01.2019 в 16:01:00
neokortex, Вам не нужно вообще соединять старое и новое! Вы планируете менять все, а не наращивать, добавлять количество розеток