adamalfie
adamalfie
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Волгоград

Сообщений: 25

29.01.2019 в 20:19:26

Сделали силовые розетки сразу за духовым шкафом, на высоте около 30см. Так же там же проходят трубы на стиралку.

Пришло время ставить гарнитур. Гарнитур простой, модульный.

Мебельщики сразу же сказали, что духовка не влезет. Максимум 5 см от стены и 10 см от пола.

С трубами проблему решили каналищацию укоротили, а водопровод пустили по низу.

А вот с розетками вопрос. Они выступают на 5,5см Электрик говорит плохая идея провода наращивать и переносить. Говорит лучше их утопить на 1,5 и впритык, но духовка встанет.

Подскажите можно ли так делать и не будет ли задняя стенка духовки греться, ведь сами розетки будут максимум на 1см от задней стенки???

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.01.2019 в 20:42:20

adamalfie написал: Электрик говорит плохая идея провода наращивать и переносить.

Наращивать то понятно, а переносить-то что мешает?

adamalfie написал: Сделали силовые розетки сразу за духовым шкафом, на высоте около 30см. Так же там же проходят трубы на стиралку.

Что тут можно сказать. Наверное, приз в студию. :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.