ebf, допуски - больной вопрос. То, что я видел - только ограничения по худшей границе "сопротивление не более..". Как это трансформируется в "сечение не менее... " сложно сказать. Это всё - вопрос "что считать говном?"
С точки зрения здравого смысла видимо надо смотреть экстраполяцию допустимой нагрузки в амперах на те или иные сечения кабеля, и смотреть, сколько будет допустимо нагрузки для кабеля фактическим 1,8 кв мм вместо номинальных 2,5, дальше принимать решение. В том пресловутом кейсе про электроотопление в Северобайкальске мы купили образцы кабеля 2,5 мм, померили фактические сечение, оценили безопасные амперы, оценили какая реально может быть нагрузка при включенном электрообогреве, и решили не ставить кабель заниженного сечения.
У некоторых (видимо электриков) бытует мнение "да хрен с этим, миллионы пользуются, ничего не будет плохого...", но лично я не склонен к такому "авось". Или же, по крайней мере потребителю желательно представлять сколько там недоложили меди, чтобы оценить достаточно ли низкая цена за это. Ведь в небольших городах, где конкуренция среди торговли мала, зачастую бывает overprice.