02.02.2019 в 17:19:02
Bur Poch, Не нужен Вам селективный автомат...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.02.2019 в 20:47:53
serj12 написал:
Bur Poch написал: Магистраль нормальная. Толстая алюминиевая.
16 ? Или 25 ?
Bur Poch написал: вы считаете, что я смогу выжечь именно магистраль 7 кВтным проточником?
Что я считаю - я не могу озвучить , забанят :(
serj12, Остается только пожелать таким как ТС - побольше соседей, таких же как и они сами . И побыстрее ... Тенденция каждый второй купив вторичку (с газом , к примеру )приходит и говорит - "я - хочу."
02.02.2019 в 21:31:33
dokar написал: (с газом , к примеру
В данном случае это не пример. Или я ошибаюсь?
Так грузить стояк газового дома это глупо. Про проточник точно забыть.
03.02.2019 в 02:26:50
serj12 написал:
Bur Poch написал: Магистраль нормальная. Толстая алюминиевая.
16 ? Или 25 ?
Bur Poch написал: вы считаете, что я смогу выжечь именно магистраль 7 кВтным проточником?
Что я считаю - я не могу озвучить , забанят :(
serj12, Стояк провод АПРТО 16мм2 - действительно маловато. В щитке идут три фазы, которые распределены по этажам. В итоге получается по 5-6 квартир на фазу. Придется отказаться от проточника. Или заменить на накопительный.
dokar написал:
serj12 написал:
Bur Poch написал: Магистраль нормальная. Толстая алюминиевая.
16 ? Или 25 ?
Bur Poch написал: вы считаете, что я смогу выжечь именно магистраль 7 кВтным проточником?
Что я считаю - я не могу озвучить , забанят :(
serj12, Остается только пожелать таким как ТС - побольше соседей, таких же как и они сами . И побыстрее ... Тенденция каждый второй купив вторичку (с газом , к примеру )приходит и говорит - "я - хочу."
dokar, Чем больше таких соседей, тем проще коллективно решать подобные вопросы. И вообще, "хотеть" - полезно. Спасибо за пожелание.
03.02.2019 в 05:50:18
Bur Poch написал: Стояк провод АПРТО 16мм2 - действительно маловато. В щитке идут три фазы, которые распределены по этажам. В итоге получается по 5-6 квартир на фазу.
16А на квартиру и можно ни в чём себе не отказывать... ;)
03.02.2019 в 08:53:56
ПPOPAБ, ну почему ? Всегда по 25 было... С электроплитами по 40
Грубый, но справедливый
03.02.2019 в 10:01:55
Vadim 161 написал: ПPOPAБ, ну почему ? Всегда по 25 было... С электроплитами по 40
Потому что - всегда были пробки на 6,3 А...
03.02.2019 в 10:19:30
ПPOPAБ, да то когда было, в 60-е. У ТСа стояк 16кв, поэтому пробок там быть не может. А там где были пробки, там стояк 4 квадрата в "тряпках".
Грубый, но справедливый
03.02.2019 в 11:31:44
Bur Poch написал: Стояк провод АПРТО 16мм2
Ну по сечению хорошо , но надо смотреть состояние его , может он весь уже поджарен :(
Bur Poch написал: Придется отказаться от проточника.
До 5 кВт - вполне .
Bur Poch написал: заменить на накопительный.
если место позволяет - это практичнее , главное - обслуживать не забывать .
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.