ВТБ! написал:
lllSETlll написал: придется самому высчитывать.
Формально ещё бы нужно учесть потери в часы обычной загрузки, если она не кратно меньше максимальной.
ВТБ!,
НК = 3684 стоимость 1 мм2 проводников, руб/( мм2 *км) сип-95мм (км=350 000руб) 1мм-3684
Е = 0,25 (берется от 0,14 до 0,33) взяли средний
Со = 5,5 руб/кВт*ч стоимость эл энерг.
т мах = 919,5
при этом ТМАХ принял 2000 часов.
С = 4965 стоимость электроэнергии, руб/(кВт*год)
ρ = 0,000026 ом*мм2/км удельное сопротивление материала проводов (взял из табличных данных для алюминия 0,026 ом мм2/м перевел в км)
Всё подставим в формулу и получим Jэк = 56 чё то многовато
И теперь экономическую плотность по формуле 250А / 56 = 4,4мм чё то не учтено слишком странный результат
Применил эту формулу для КЛ-0,4кВ и у меня не получается Jэк = 1,4 или 1,6 как в ПУЭ что то видно не учел
Получается для КЛ-0,4кВ Jэк=1,4 если я принимаю около Е = 0,14 и НК = 3,68 вместо 3684! что вроде не совсем правильно ведь стоимость 1 мм2 (руб/мм2*км)
Значит по формуле для СИПа получается Jэк = 1,75 что не сильно отличается от данных ПУЭ
То есть СИП 4х95 будет проходить по формуле если мощность не превышает 110кВт всё что выше это либо две цепи СИПа меньшего сечения либо уже СИП 4х120 4х150 и т.д.