kosuko написал: BV, отгорала, я же писал вчера про историю, когда сосед решил свои автоматы перенести вниз. Он сделал там всё сам, как сейчас на фото, чтобы "никто не вмешивался больше", так что исправлений в его части точно никаких не будет, разве что, если он сам решит после очередного ЧП.
При очередном пожаре - света не будет у обоих, и Ваши АВ тоже сгорят.
kosuko написал: Я и до обращения на форум догадывался, что щиток в посредственном состоянии, но без понятия, где найти нормального мастера, если предыдущий, выбранный по массе хороших отзывов на городском форуме, всё сделал плохо.
Методом поиска....
kosuko написал: Если забить и оставить всё как есть, включая розетку с подключением к двухжильному и изоляцией третьего, это действительно чревато последствиями на практике?
Розетка - Нет, просто двухпроводка с защитой УЗО, как и во многих старых домах. Остальное - описано ниже и выше...
Речь уже не о розетке - мелочь, а о этажном щите. И то что элехтрих не поставил УЗО на всю квартиру... О горелых фазах, и черти как прикрученных нулях и защитных проводниках
kosuko написал: Или это для разбирающегося человека всё печально,
Это просто факт.
kosuko написал: а на деле у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже?
Да, и что? Горят переодически, техника дохнет, и тд... лотерея... будем играть? Весь щит приводится В ПОЛНЫЙ порядок за пол-дня.