TAB написал: Про документирование и ответственность я его напрямую спрашивал.

Если он подпишет это своей подписью - значит дурак :) Ему и отвечать.... прокуратура суд

TAB написал: Ну вот пример как раз совсем неудачный, поскольку аналогия с одно- и двухтрубной системой тут прямая.

Два раза написал - по величине последствий....

TAB написал: Я полагаю, что гидравлическое сопротивление радиатора и зауженных подводов будет заведомо меньше сопротивления 9-этажного стояка в любом случае. Поэтому как-то эта хрень работать возможно будет.

Я уж вроде не раз на это отвечал.... весь поток пойдет через несколько радиаторов, которые ближе. Стояки не сбалансируются - ближним больше Вставьте два гвоздя в розетку и сверху положите третий.... Перед тем как бабахнет - лампочки притухнут? Сосед на даче использует мощную сварку.... что у Вас в сети будет ?

В своей другой квартире - поставьте вместо термоклапана кран на один из радиаторов - что будет с другими?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

17.08.2019 в 20:40:54

Вот вам еще пример.... Прикройте входной кран, например ГВС не до конца.... Откройте умывальник маленькой струйкой и смеситель на кухне так же... Вода идет из двух кранов... всем хватает... Теперь откройте смеситель ванны на полную....

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

17.08.2019 в 20:55:01

BV написал: Я уж вроде не раз на это отвечал.... весь поток пойдет через несколько радиаторов, которые ближе. Стояки не сбалансируются - ближним больше

Это понятно. Но стояки можно придушить шаровым краном. Чтобы только хватало девятому этажу. Ниже будет перетоп, но кого это волновать будет? Счета за отопление придут соответствующие, дом вздохнет и решит, что так и надо. Поди разберись, очередное подорожание это, либо оттого что меня не послушали.

Мне кажется так и будет. Потому как явные неисправности скорее всего будут устранены.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.08.2019 в 21:21:47

TAB написал: Но стояки можно придушить шаровым краном.

:D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.08.2019 в 21:22:31

TAB написал: Ниже будет перетоп

Перетопа ниже не будет. Но выше будет всё равно зверский недотоп. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

17.08.2019 в 21:32:34

Inch1964 написал: Но стояки можно придушить шаровым краном.

:D

Я понимаю, что вам смешно. А мне нет, потому как я это уже устал выслушивать. Оне же в самом деле уверены, что регулировать можно шаровым, который лучше потому как не засоряется.

Inch1964 написал: Перетопа ниже не будет. Но выше будет всё равно зверский недотоп.

На девяти этажах? Они говорят, что уже делали это "и никто не жаловался". И я уверен, действительно делали. Как и уверен кстати, что даже с установленной балансировочной арматурой это дело у нас долго не проживет. Да ее уже сейчас балансировать некому.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

17.08.2019 в 21:50:46

TAB написал: Потому как явные неисправности скорее всего будут устранены.

864 в виде радиаторов с шаровыми + 68 стояков - итого 932 явных неисправности..... Писец дому

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.08.2019 в 22:35:10

BV, оставьте уже его. Тут прямо стокгольмский синдром.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

17.08.2019 в 22:39:05

Mazayac написал: Тут прямо стокгольмский синдром.

Погуглил, не знал :) Для себя выражал другими словами попроще "это заразно"

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

17.08.2019 в 23:03:40

Mazayac написал: Тут прямо стокгольмский синдром.

Не, я пытаюсь трепыхаться. Но тяжело, когда все вокруг, абсолютно все, просто сошли с ума.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.08.2019 в 12:54:46

TAB написал: Не, я пытаюсь трепыхаться. Но тяжело, когда все вокруг, абсолютно все, просто сошли с ума.

TAB написал: Они говорят, что уже делали это "и никто не жаловался". И я уверен, действительно делали. Как и уверен кстати, что даже с установленной балансировочной арматурой это дело у нас долго не проживет. Да ее уже сейчас балансировать некому.

Да, на самом деле, можно сделать такую систему, чтобы её можно было не балансировать, и чтобы радиаторы грели на всех этажах.

Но только за счёт кратного увеличения мощности цирк.насоса с тем, чтобы увеличить расход ТН в три-десять раз против нормального для двухтрубной системы.

Естественно, это приведёт к недопустимо малому остыванию ТН во всей системе дома. Т.е. вместо теплового режима 80/60, будет тепловой режим например, 80/75.

А за это жильцам придётся долгие годы (скорее всего пожизненно) платить повышенную плату за отопление. Т.к. теплоснабжающие организации сильно штрафуют потребителей за слишком горячую обратку. А эти штрафы распределяются по всем квартирам.

0