ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 12:58:19

Evgeniy170 написал: По поводу проточного нагревателя. Ранее уже им пользовались. Летом холодная вода из под крана ощутимо теплее, чем зимою и пожалуй это сказывается. Даже умудрялись мыться и в режиме 3 кВт и норм (просто напор не велик). Но это кому как, дело личное, может мы вообще моржи)

Ну раз так то конечно можно. Настоятельно рекомендуется УЗО на линию проточника!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21942

11.02.2019 в 13:13:38

СтранникXXI написал: ГОСТ 50571.5.52 для замоноличенной прокладки для 4мм2 указыаает ДДТ 36А.

ПPOPAБ написал: 1.3.6. же!

ПPOPAБ, Я конечно маху дал с табличкой . Но по ПУЭ , если смотреть и к земле обращаться, то получается для четырех, замоноличеных квадратов - 55А . Или снова ошиибся ?

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 16:40:17

dokar написал: Но по ПУЭ , если смотреть и к земле обращаться, то получается для четырех, замоноличеных квадратов - 55А . Или снова ошиибся ?

Да верно... ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.