Пробрался в подвал. Был покусан блохами. Место вбить уголок есть. Два метра не вбить. Подвал низковат. Не размахнуться. Но несколтко штук забить можно рядом. Если вбивать ближе к канализационному колодцу то можно вбивать во влажный грунт. Обварить точно не выйдет. Только болтом. Сварочника нет и не дадут. В принципе можно взять уголок из нержавейки и болты в леруа из нержи. Протащить к сожалению удастся только через канал слаботочников. Эти орлы на лестнице пробили перекрытие и поставили гильзы проходные. Боюсь обрезать могут интернетчики. Конечно можно индикатор повесить между фазой и землей и если погас то рубанули. В итоге это будет ТТ , если я правильно понимаю если я оторву землю от щитка и подключу отдельно только эту землю в подвале? УЗО само собой на все надо ставить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

16.02.2019 в 01:33:48

Сан-Саныч написал: УЗО само собой на все надо ставить.

2шт :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22023

16.02.2019 в 02:42:27

Сан-Саныч написал: Место вбить уголок есть. Два метра не вбить. Подвал низковат. Не размахнуться.

Блин , что так трудно заказать модульное заземление ? Вам перфоратором загонят , хоть на четвереньках .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2019 в 09:23:25

Сан-Саныч, в многоквартирных домах функцию заземления выполняет система уравнивания потенциалов!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.02.2019 в 12:00:10

Сан-Саныч написал: В итоге это будет ТТ , если я правильно понимаю если я оторву землю от щитка и подключу отдельно только эту землю в подвале? УЗО само собой на все надо ставить.

Это самое общее УЗО должно стоять между вводным кабелем и главным щитом. Поскольку при системе TT только оно сработает при замыкании фазы на корпус этого щита. Сможете такое подобрать и найти место? Второй вариант - ГРЩ с двойной изоляцией. Чтобы некуда было замкнуться фазе.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2019 в 01:37:24

AlexeyL написал: Это самое общее УЗО должно стоять между вводным кабелем и главным щитом.

В системе TN-C это прямо запрещено.

AlexeyL написал: Поскольку при системе TT

ТТ в МКД в принципе не возможно.