Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.02.2019 в 12:08:01

BV написал: А также сообщаю Вам что миллионы кусачих стиральных машин прекрасно работают в миллионах квартир с УЗО и Дифф автоматами.

Проблема ж в том, что "кусачие стиральные машины" работают без защиты от косвенного прикосновения. Что весьма и весьма нехорошо.

"Кусачие стиральные машины" надо лечить. В "старом фонде" их надо, либо занулить (что лучше, конечно, если это возможно, см. ФАК), либо уравнять потенциал с ближайшей металлоконструкцией (дифзащита обязательна), но не одновременно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 12:12:17

BV написал:

Сан-Саныч написал: Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей.

зачем? Если хватает 2-3 линии на свет

BV, а куда деть две бухты бесплатного кабеля? :) Был вынужден :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 12:13:55

Сан-Саныч написал:

BV написал:

Сан-Саныч написал: Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей.

зачем? Если хватает 2-3 линии на свет

BV, а куда деть две бухты бесплатного кабеля? :) Был вынужден :)

Сан-Саныч, добавить себе лишний геморрой? Вот она жажда халявы! :killyourselfbywall:

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 12:14:31

BV написал:

Сан-Саныч написал:

AlexeyL написал:

Сан-Саныч написал: Пока занулил

Куда? От какого места взят защитный ноль?

AlexeyL, от отдельной шпильки этажного щита. Лучшего не нашлось пока

Сан-Саныч, Вы все же пройдитесь по нулю до ВРУ - посмотрите, нет-ли соединений, и как он подключен в ВРУ

BV, мне к сожалению никак. По этажным щитам стрёмно. Бабки пасут и визжать начинают как только стремянкой греметь начинаю. Во ВРУ пока не попасть. Но когда с жэковским электриком был то все вполне прилично. Но пока не попасть.

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 12:18:50

BV написал:

Сан-Саныч написал:

BV написал:

Сан-Саныч написал: Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей.

зачем? Если хватает 2-3 линии на свет

BV, а куда деть две бухты бесплатного кабеля? :) Был вынужден :)

Сан-Саныч, добавить себе лишний геморрой? Вот она жажда халявы! :killyourselfbywall:

BV, наверно да. А куда б я дел например пятижилку финского MMJ 5*1.5? Выбросить? Кинул им общую линию на ванную-туалет-коридор-кухня. Потом разделил на группы. Раз уж была коробка автоматов то сделал отдельные зоны. Нечего месту в щите пустовать, а продать автоматы по сто руб бессмысленно. Только проблема что на нужные дифы денег нет. Пока деньги ушли на штукатурку :) потом уже со вторым щитом буду разбираться. Но упрощать пока не хочу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 12:28:43

Сан-Саныч, у меня и у Вас совсем разные понятия осмысленности :)

Сан-Саныч написал: пятижилку финского MMJ 5*1.5? Выбросить? Кинул им общую линию на ванную-туалет-коридор-кухня. Потом разделил на группы.

.

«ПУЭ», 7-е изд., гл. 7, п. 7.1.36. «Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирныхщитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. С чем Вас и поздравляю!

Жажда халявы - плохой советчик :) Лучше - прочтите наконец ПУЭ, прежде чем что-то делать :)

Вы же вроде проектировщик, не?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 12:34:14

Так а при чем тут объединение? Я ж мог вообще одну линию кинуть с коробками ответвительными. И никаких тогда нарушений. В чем разница если фаза идёт по трем проводникам? Там стоят С2. Нейтраль не перегрузится никак. Можно тогда три фазных жилы под одну клемму одного автомата С6 объединить и будет по ПУЭ. Я просто не стал ставить один С6 а поставил три С2. Фактически идёт один кабель и земля и нейтраль одна. Просто фазный разделен на три. До коробки идёт многожилка 5х1.5. Фазные жилы защищены АВ С2(каждая) В коробке каждая жила идёт на ванную, туалет и т.д. своим трехжильным кабелем. То есть трехжильным на ванную соединяется с РЕ и нейтралью магистрального а фазу отдельную берет. Но мог ведь просто спаять "паука" и тогда по ПУЭ. Фактически я мог кинуть не 5х1.5 а 3х1.5 и поставить один автомат. Разделить на зоны в клеммной коробке. Разницы не особо секу если честно. АВ С2 поставил с целью удобства отключения каждого участка. Хотя мог рубить разом. Фактически это ручные выключатели в щите. Что тогда не по фен-шую?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 12:50:58

Сан-Саныч написал: Так а при чем тут объединение?

При том, что на разные автоматы.

Сан-Саныч написал: Я ж мог вообще одну линию кинуть с коробками ответвительными. И никаких тогда нарушений.

"Еслиб у бабушки...., то... " ;)

Сан-Саныч написал: В чем разница если фаза идёт по трем проводникам?

Еще раз прочтите пункт из ПУЭ. Также можете прочитать в ПУЭ, что такое группа, групповая линия

Сан-Саныч написал: Разницы не особо секу если честно.

Однако она есть... например, при ремонтных работах, когда вы вроде бы отключили автомат линии и нет напряжения, и открутили ноль с которого Вам и прилетит с другого автомата... При поиске неисправностей линии - срабатывания УЗО...

Вы упорно продолжаете делать себе проблемы, там где их можно не делать...

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 12:58:06

Нет. Ну такую логику я конечно предполагаю. Само собой логичнее и правильнее кидать отдельно. Я не спорю. Но что вышло так вышло. В проекте конечно я всегда отдельные кабели рисую. Но я не занимаюсь освещением. А на двигатели и чиллера , конечно, никто не делает пожильно ничего. Только отдельные кабели. В моей ситуации можно сунуть под одну клемму одного автомата и все тогда правильно. Просто когда уже заштукатурено...не хочется долбить ещё раз. Решил так сделать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 13:00:41

Сан-Саныч, И еще совет - возьмите типовой электропроект и по его образу и подобию нарисуйте НОРМАЛЬНУЮ однолинейную схему. Схема из ВАШЕГО первого сообщения - трудночитаема, поэтому Вам никто ничего и не подсказал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу