Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 09:27:45

Пока занулил и диф поставил. Но только на 30мА

На 10мА не приобрел пока

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.02.2019 в 10:02:00

Сан-Саныч написал: Пока занулил

Куда? От какого места взят защитный ноль?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 10:08:07

Мишутк написал: Так а с кусачей стиралкой что делать будете? Занулением/заземлением корпуса проблему не решите, а только скроете. А ежели дифф на нее поставите, вырубаться будет.

Мишутк, с чего будет вырубаться дифф?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 10:10:55

Сан-Саныч написал: плюс 4 дифа по 7500 абб.

Сан-Саныч написал: Таких денег конечно нет.

странный выбор учитывая отсутствие денег

Сан-Саныч написал: Только проект нарисовал и на стенку повесил.

так перерисуйте :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 10:12:12

Сан-Саныч написал: Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей.

зачем? Если хватает 2-3 линии на свет

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12226

13.02.2019 в 10:12:43

BV написал:

Мишутк написал: Так а с кусачей стиралкой что делать будете? Занулением/заземлением корпуса проблему не решите, а только скроете. А ежели дифф на нее поставите, вырубаться будет.

Мишутк, с чего будет вырубаться дифф?

BV, в начале написано, что стиралка кусается. Такие больные машинки диффами к работе не допускаются. Если дифф на линии с такой машинкой не вырубает, значит либо автомат неправильно подключен, либо деффектный, либо номинал тока утечки неправильно подобран. Все опасно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.02.2019 в 10:21:08

Мишутк написал: в начале написано, что стиралка кусается. Такие больные машинки диффами к работе не допускаются.

Вы принципиально ошибаетесь. Европейский норматив разрешает для электроприборов класса 1 с обычной вилкой ток утечки на землю до 3 мА в исправном состоянии. Такой ток вполне ощутим ("кусается"), но никакую стандартную дифзащиту не выбивает. А конструкторы активно пользуются этим разрешением и для фильтров помех в блоке электроники, и для удешевления ТЭНов.

Для стационарной техники без вилки всё ещё веселее (в некоторых случаях до 5% от тока фазы), но это другая тема. тут развивать не будем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 10:32:10

Мишутк написал: в начале написано, что стиралка кусается.

И что? Все кусаются... и работают с узо и дифами

Мишутк написал: Такие больные машинки диффами к работе не допускаются.

Кем? Вами лично?

Мишутк написал: Если дифф на линии с такой машинкой не вырубает, значит либо автомат неправильно подключен, либо деффектный, либо номинал тока утечки неправильно подобран. Все опасно.

Не говорите ерунды - все, что Вы написали - не соответствует истине, за исключением действительно неисправных машинок. Почитайте ГОСТ на быт технику, где указаны нормальные токи утечек быт приборов. А также сообщаю Вам что миллионы кусачих стиральных машин прекрасно работают в миллионах квартир с УЗО и Дифф автоматами.

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

13.02.2019 в 10:37:02

AlexeyL написал:

Сан-Саныч написал: Пока занулил

Куда? От какого места взят защитный ноль?

AlexeyL, от отдельной шпильки этажного щита. Лучшего не нашлось пока Подключил такое заземление к розетке стиралки пока только.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137876

13.02.2019 в 10:38:33

Сан-Саныч написал:

AlexeyL написал:

Сан-Саныч написал: Пока занулил

Куда? От какого места взят защитный ноль?

AlexeyL, от отдельной шпильки этажного щита. Лучшего не нашлось пока

Сан-Саныч, Вы все же пройдитесь по нулю до ВРУ - посмотрите, нет-ли соединений, и как он подключен в ВРУ

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.02.2019 в 10:39:32

Сан-Саныч написал: от отдельной шпильки этажного щита.

Да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу