ivan45 написал: Чайник 2.2квт, микроволновка 1450вт. Уже 3650вт. когда нормальный автомат 16А это ~3520вт(16А*220V)Когда больше ничего не работает, всё ок, но если вдруг в этот момент включится ещё и холодильник то выбивает.
Тем не менее с автоматом что-то не так... А автомата ток срабатывания теплового расцепителя 1.13...1.45 от номинала в течении часа. Кратковременные небольшие перегрузки не успевают опустить автомат. По факту тепловое срабатывает через 30-60сек при подключении чайника, если получается вместе порядка 5квт. Электромагнитный расцепитель для характеристики С срабатывает при 5 ...10 кратном токе от номинала, то есть при КЗ. Попробуйте заменить автомат. Или хотя бы проверьте - хорошо ли зажат в нем провод, и не перегревается ли контакт - это частая причина такого поведения АВ.
ivan45 написал: И надо не забывать что на этой линии ещё комната и коридор где могут быть включена лампочки или что то ещё.
Вам виднее какая мощность еще дополнительно подключена - мне нет.