AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.02.2019 в 18:43:02

ПPOPAБ написал: При том что большую часть мощности сожрут стационарные электроприемники не нуждающиеся в диффзащите.

Однако, в быту почти нет стационарных электроприёмников в этом смысле. Собственно, только мощные электроплиты, проточные водогреи и банные печи. Всё остальное включается в розетку "до 20А" и уже поэтому требует дифзащиту.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135859

15.02.2019 в 18:56:32

ПPOPAБ написал:

serj12 написал: Я прошу прощения , но как бы и совсем без УЗО обходятся :sorry: у нас по крайней мере так , если брать в процентном соотношении то 1 к 99 , а может и 0,01 к ... :o бедность

Да какое УЗО на гнилую лапшу и дедовский утюг? :confused:

ПPOPAБ, В скорости буду меггером проверять проводку 1953 года выпуска. Озвучу...
На настоящий момент вся двушка работает под УЗО 30ма и УЗО не отключается. УЗО - исправно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.02.2019 в 19:02:13

BV, Проводка в резиновой тряпочкой изоляции ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135859

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.02.2019 в 19:08:57

BV написал: dokar, в дубовой и тряпочной :)

BV, Знаете на Рублевской водопроводной станции в начале двухтысячных при раскопках нашли какой-то учасо

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.02.2019 в 19:11:57

BV, если эта дубовая обеспечивает хотя бы какой-то зазор , то хоть обмегерись на 1000 вольт .

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.02.2019 в 21:40:14

ПPOPAБ написал: И какие же у вас могут быть аргументы в пользу "прекрасности" если это Г в производстве всего несколько лет и не имеет широкого распространения?

2 склада медикаментов, гостиница, и стоматологическая клиника, штук 5 квартир даже в расчет не беру, все щиты на эти объекты были собраны на новом Декрафте, в ВРУ кстати тоже ставили АВ Декрафт литые, все дифы/УЗО прошли проверку ЦЕМом 9054. Брака кстати тоже замечено не было. РЕТОМа у нас нет, но пробовали прогружать АВ от сварочного транса через спираль для регулировки тока, и таки вполне себе нормально они себя показали.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135859

15.02.2019 в 21:50:33

dokar написал: BV, если эта дубовая обеспечивает хотя бы какой-то зазор , то хоть обмегерись на 1000 вольт .

dokar, посмотрим. По грязным трещинам - вполне хорошо течет.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 211

15.02.2019 в 22:59:04

В общем я решил брать Schneider Electric, EASY 9 или домовой, но пока не решил, разница в 1500р примерно, если брать цены с оф.сайта Кстати, то что я уже писал выше что потратил 13тыс. Это полностью кабель, розетки, коробки и в эту стоимость входили бур, коронка и там ещё по мелочам. Собираю чеки и смотрю, подсчитываю, ну это так чисто для себя)). На счет узо, что лучше поставить узо на всю квартиру одно, или только на ванную комнату с туалетом?, ещё кстати на водонагревателях обычно уже устанавливают узо на проводе. Как выше писали, можно выкинуть 3 автомата на освещение и запитать от двух. Так то правильно. Но экономия ~600-700р. И если вдруг потом может быть, когда нибудь отключать освещение для каких то ремонтных работ, то в других комнатах всё равно розетки разделены, и можно будет какую нибудь настольную лампу включить если нужен свет. Потратив эти 600-700р это так чисто для своего же удобства).

Как вариант... Можно поставить 1 автомат нормальный на 10А, а на остальные линии поставить обычный модульный рубильник, по ценам с интернета он не дороже 100р стоит, и ломаться там нечему). Защита + экономия + удобства, на крайняк каких нибудь работ. Или так лучше не делать?

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 211

15.02.2019 в 23:06:51

BV, dokar, Vadim 161, Ну что скажете господа эксперты.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.02.2019 в 23:07:29

ivan45 написал: я решил брать Schneider Electric, EASY 9

Спасение утопающих... Г. зато в зарубежной коробочке.

ivan45 написал: На счет узо,

Если лишней тысячи нет, то одно на всю квартиру.

ivan45 написал: Потратив эти 600-700р это так чисто для своего же удобства).

Потратьте их на второе УЗО.

ivan45 написал: Можно поставить 1 автомат нормальный на 10А, а на остальные линии поставить обычный модульный рубильник, по ценам с интернета он не дороже 100р стоит, и ломаться там нечему). Защита + экономия + удобства, на крайняк каких нибудь работ.

В каком месте рубильника, Вы нашли защиту? И что конкретно Вы описываете? Я ни слова не понял.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.