20.02.2019 в 18:19:51
nadegniy, к нам много кто приходил. Жилинспекция, в прокуратуру писали, администрацию, они только засьавляют УК с застройщиком устранить, они посчитали что так устранили все. Говорят что по идее нужно разбирать кладку и заново укладывать, но фасад нельзя разобрать.
20.02.2019 в 18:20:37
BV, подскажите а что именно не поможет, вы в конце первого сообщения написали
20.02.2019 в 18:23:01
AndyMirror, у нас нельзя разобрать стены, потому что фасадная кладка накладывалась поверх стен как пазл и есть риск что он обвалится при этом. Извините если пишу не совсем верно или понятно, я слишком далека от строительства.
20.02.2019 в 18:28:55
Elena-St написал: Говорят что по идее нужно разбирать кладку и заново укладывать, но фасад нельзя разобрать.
Говорить можно до морковкина заговенья - нужен ответ на бумаге....
Elena-St написал: BV, подскажите а что именно не поможет, вы в конце первого сообщения написали
Elena-St,
У меня нет хрустального шара для определения на расстоянии всех дефектов Вашей стены, чтобы увидеть как именно были проведены работы (причем проведены вслепую, без вскрытия) и к чему это приведет. Также нет хрустального шара с встроенным тепловизором, чтобы посмотреть стену внутри и снаружи после выполнения работ.
20.02.2019 в 18:40:10
BV, ну ни одного нормального человека нет этого шара. Но я вас услышала, спасибо
20.02.2019 в 18:42:33
BV, я просто хотела понять что вы имели в виду когда писали это- Не поможет, так как пропускает водяной пар Но я поняла что без разницы, потому что не предсказуемо
20.02.2019 в 19:04:03
Elena-St написал: Не поможет, так как пропускает водяной пар
Если в стене есть полости (где не доложили утеплитель), наружняя стена ледяная, а внутренняя стена - пенобетон с штукатуркой (пропускает пары воды от дыхания, готовки, душа, сушки белья), то внутри полости, на внутренне стороне фасадной стены будет расти лед, или скапливаться вода. Такая же история может быть если утеплитель пропускает пары воды - пар пройдет сквозь утеплитель и сконденсируется на внутренней поверхности внешней стены.
Это примерно так, как одеть свитер, а поверх - не дышащую ветровку, и заниматься спортом на морозе. Изнутри по ветровке потекут ручьи воды. Это коротко. Сложнее - есть нюансы... Точную конструкцию Вашей стены - Вы не предоставили, а гадать - неблагодарное занятие...
20.02.2019 в 19:14:09
BV, спасибо. Да, ничего не дают, все только на словах
20.02.2019 в 19:46:48
Elena-St написал: BV, спасибо. Да, ничего не дают, все только на словах
Elena-St, Экспертиза, суд, не ?
20.02.2019 в 23:30:24
BV, идея отличная, только больно затратная и времени много убьет, вот если бы коллективный иск был, но об этом почему-то не говорят, все думают что у них все будет классно. Ведь им вешают лапшу что им "полечили" стены. Ну да, стало теплее чем было в декабре, так и на улице плюс. Пока наверное так обойдемся, все сложно, ипотека, съемная квартира, а в следующем году посмотрим что будет. У нас еще будет 4 года. Спасибо