21.02.2019 в 09:17:19
Доброго дня, уважаемые мастера. Почитала форму, проблема, аналогичная моей, встречается часто. Надеюсь, поможете мне решить проблему. Живу второй год в квартире на 8 этаже 9-этажного МКД. Этой зимой после морозов и ветреной погоды начинается гудеж непонятного происхождения. Может длиться от нескольких часов до нескольких суток, пропадает и появляется, нет какой-то закономерности по времени. Впервые зафиксирован этой зимой. Слышат его жильцы на 9 этаже надо мной, очень хорошо слышно у них, говорят, это продолжается каждую зиму несколько лет, именно после холодов и ветра.
Гул слышен явно из стены, выходящей в подъезд на 8 и 9 этаже (на 9 особенно сильно) между квартирами там, где они разделены стояками и вентканалом. Расположение квартир такое: на площадке направо в углу - трешка, затем двушка, затем вентканал, снова двушка и в углу слева - трешка. Так вот слышно очень между двумя двушками. Как будто вибрация какая-то.
Сначала грешили на стиральную машину у кого-то. НО. Гул НЕ слышат соседи начиная с 7 го этажа и ниже, если и слышат, то внимания не обращают, он не такой сильный. По стенам у них явного гула нет со стороны подъезда. И потом стиралка имеет какой-то цикл, а тут - ничего, внезапность.
Осмотрели кухни и санузлы у соседей снизу - есть вентиляторы в туалетах и вытяжки в кухнях, но они выключаются после использования, т.е. не гудят в период с 2 ночи до 9 утра как сегодня.
Гул идет от потолка на моем этаже СВЕРХУ от стены в кухне, которая граничит с улицей, в следующей комнате слышно, и в последней комнате гул тоже есть, и тоже от стены (окна у кухни и всех комнат выходят на одну сторону).
дом серии 125 (на фото)
вчера с представителями тсж ходили в подвал, большая "ракушка" дымоудаления есть, и не одна, но та, что рядом со мной, находится немного с другой стороны квартиры, и она обесточена (даже паутина на ремне висит), посмотреть, заблокированы ли лопасти, и есть ли они там, не получилось (закрыта). Но по виду, все нетронуто (т.е. не вскрыта она).
есть насос на ХВС, но он находится между 3 и 4 подъездом, я его осматривала - он работает круглосуточно, давление поддерживается автоматически, наверх уходит полипропиленовая труба, вибрации нет. Звук такой - жужжащий. Соседка, живущая на 2 этаже, говорит, что когда он ломался, она отчетливо слышала, и его меняли.
8.есть теплоузлы во 2 и 7 подъездах, без насосов пока, с одной стороны обмотаны, вибрации нет, и звук тихий.
на кровле над нашим потолком и потолком квартиры 9 этажа только спускается на небольшой стойке оптоволоконный кабель, он натянут и идет по диагонали к магазину-пристройке.
стойка с проводами слаботочки - на вентканале ближе ко двору (с другой стороны дома)
есть кафе на 1 этаже, кухня выходит окнами над туалетом кафе. но там осматривали санузел - никакой принудительной вентиляции не установлено, кафе работает до 24 ч. Кухня кафе находится дальше, у 3 подъезда, хозяин говорит, что у него ночами работает только холодильник, но мы разговаривали возле него, там действительно звук как у бытового холодильника, без раскатов.
обогреваться ночами никто не может по стояку просто потому, что в морозы топят очень хорошо, дома даже жарко.
помогите советом, что еще может быть?
21.02.2019 в 09:26:13
Ищите выход в атмосферу канализационного стояка.
21.02.2019 в 10:26:09
pool, уточню - на кровле, получается? На провайдера оптоволокна нападать рано, не может кабель натянутый гудеть?
21.02.2019 в 10:32:31
Мустанг написал: pool,... на кровле, получается?...
Если есть техэтаж, то сначала там смотрите. На кровле - вряд ли... Сначала найдите и как-то избавляйтесь от замерзающего конденсата.
В ЖЭКе должны сами знать - где он, уже собаку могли на этом съесть..
21.02.2019 в 14:33:55
pool написал:
Мустанг написал: pool,... на кровле, получается?...
Если есть техэтаж, то сначала там смотрите. На кровле - вряд ли... Сначала найдите и как-то избавляйтесь от замерзающего конденсата.
В ЖЭКе должны сами знать - где он, уже собаку могли на этом съесть..
pool, канализационный стояк у нас идет в кухне в углу, зашит у кого стеной тонкой, у кого кафелем. Но на 9м этаже он заканчивается и никуда не выходит - на техэтаже нет, только стоят два вентканала с расстоянием между ними см 20, больше по чердаку никаких труб не выходит рядом с ними или в районе наших кухонь. Может быть такое, что выхода "в атмосферу" нет вообще? Т.е. что есть только вход с подвала, и все, и под потолок..? А с ЖЭКом у нас война - сменили обслуживающую организацию, теперь ищем третью после жалоб на мастеров, которые по поводу вентиляции мне сказали, что "это у вас кто-то обогревается тепловентилятором, висящим на стене вентканала, оттуда и гул", а потом еще вот такой перл мастер выдал (вчера): я ходил с шумомером (программа с Плей Маркет на смартфон) возле насоса, шум в пределах 40 дБ, поэтому заявку выполнять не будем"
21.02.2019 в 15:04:44
Мустанг написал: pool, ... Может быть такое, что выхода "в атмосферу" нет вообще?
Такое мне тоже попадалось. Но это заглушивание вентиляционного отвода было инициативой самих жильцов верхней квартиры. В проектах этот отвод всегда уходит вверх, за перекрытие.
В-общем, похоже что кроме как самостоятельно определять причину, надеяться не на кого. Тогда заручитесь хотя бы помощью ЖЭКа в доступе на крышу и техэтаж и методом научного тыка исследуйте каждую дырку.
Ещё Вы о внутреннем водостоке ничего не написали. А вдруг?...
21.02.2019 в 15:26:34
Мустанг написал: на кровле над нашим потолком и потолком квартиры 9 этажа только спускается на небольшой стойке оптоволоконный кабель, он натянут и идет по диагонали к магазину-пристройке
может быть звучит натянутая струна на ветру, в мороз натягивается сильнее
Мустанг написал: стойка с проводами слаботочки - на вентканале ближе ко двору (с другой стороны дома)
могут гудеть провода
Мустанг, только ходить и слушать в тот момент, когда гудит
Мустанг написал: канализационный стояк у нас идет в кухне в углу, зашит у кого стеной тонкой, у кого кафелем. Но на 9м этаже он заканчивается и никуда не выходит - на техэтаже нет,
Стояк должен выходить на крышу и вентилироваться, либо соединяться с другими стояками и общая вентиляция для группы стояков.
Мустанг написал: а потом еще вот такой перл мастер выдал (вчера): я ходил с шумомером (программа с Плей Маркет на смартфон) возле насоса, шум в пределах 40 дБ, поэтому заявку выполнять не будем"
надо ходить еще и с диктофоном :)
pool написал: Ещё Вы о внутреннем водостоке ничего не написали. А вдруг?...
Еще могут гудеть срезы труб на ветру, как дудки. Может какая-то острая железка вибрировать от ветра.
Вариантов - не мало... Искать когда гудит... Просто так ходить нет смысла
22.02.2019 в 09:48:02
К ночи поднялся ветер, температура была около -10 на улице, и с 2 часов ночи снова начался гул. Сначала тихий, потом до 8 утра как и раньше, уже с тарахтением, гудением. В самый гул взяли у ТСЖ ключи и пошли в подвал. Под нашим подъездом (ориентировочно) как раз звук был сверху - там справа от длинного коридора стена, а слева на уровне роста - железный канал (вентиляция, я так понимаю). Все ржавое, старое. Звук идет, но он ощущается сверху, т.е. не с посещения подвала. Понять трудно - от вентиляции ли или сверху с потолка(( По пути посмотрели еще раз теплоузел - как шуршал, так и шуршит. Потом поднялись снова на техэтаж. Гул шел с вентканала нашего. Там же, я так понимаю, зашита канализация. На техэтаже сквозняк сильный, открыли люк - аж сдувало. Дома ухом приложились по стенам насколько возможно - слышно и в санузле, и в кухне с потолка, и вроде бы даже по стене, которая выходит на улицу. Теперь момент: под окном нашей кухни, как я говорила - кафешка, у них там как раз туалет. Я уже начала грешить на них - может такое быть, что где-то у них там установлена принудиловка, которая затихает когда включают, а в момент сквозняка ночью в отключенном от сети состоянии начинает раскручиваться вентилятор? Я по физике двоешница, поэтому интересует направление звука в этом случае: было бы его слышно СНИЗУ вверх, или наоборот - ВВЕРХУ, к выходу в атмосферу ближе? И как проверить можно? Хозяин кафе - его собственник, не арендатор, была войнушка с нашими жильцами по поводу запахов, вроде потом вентиляцию вывел на улицу (как говорит), при появлении кого-либо из жильцов дома начинает уже заикаться и дергаться глазом, настолько ему уже надоели:) Председатель предлагает нанять кого-нибудь и обследовать вентканал (типа ВДПО), как думаете, может быть результативно? Или там просто шариком пройдут на предмет загрязнений? ТСЖ мне вроде бы сочувствует, но по звуку начинают убеждать, что это кто-то по стояку поставил себе в вытяжку вентилятор, и он фигачит , предлагает обойти соседей. Но что я там могу увидеть?
22.02.2019 в 12:43:56
Когда в очередной раз будете всё инспектировать, то возьмите с собой чего-либо чтобы иметь возможность прикрыть воздушный поток из различных труб. Накрываем трубу, ждём 1 минуту, слушаем... Где что-то поменялось, там и копаем дальше.
Что касается вращения вентилятора от потока воздуха - такое запросто может быть. Смущает только, что звук-то у Вас только сверху слышен.
22.02.2019 в 14:12:25
Мустанг, Ищите звуки на техэтаже и с крыши слушайте трубы вентиляции. Пригласите вентиляционщиков по заявке в УК. Это их прямая работа - обследовать вентиляцию.
Мустанг написал: Потом поднялись снова на техэтаж. Гул шел с вентканала нашего.
что тут еще думать.... ?
25.02.2019 в 10:11:30
доброго всем дня! Проверили вчера вентиляцию, прошлись камерой до подвала вниз и наш индивидуальный стояк тоже - все отлично. Пока были на крыше, послушала трубу, которая держит радиостойку
так как погода не морозная, сейчас гула нет, но тихий шум все же в ней присутствует, очень похожий на тот! Сегодня вышла на собственникам (ПАО Ростелеком), главный инженер - очень контактный товарищ, посмотрел по своим базам, говорит - наша, да, такая проблема с гудением проводом есть, передал просьбу на участок. Но сразу предупредил, что дело небыстрое - пока посмотрят, куда трасса идет, да что делать... А завтра морозы! Но - если никто в доме не пользуется радио, могут вообще провода убрать, а стойку заглушат.. Хоть что-то!
25.02.2019 в 10:41:57
Доброго времени, появилась беда. Стоит гул от соседского котла, а точнее когда он у них запускается, если навешать полок на стену это может улучшить ситуацию или же никак, так как если обезшумить стену, толку мало будет, они же подо мной находятся и шум по полу будет передаваться, панельный дом.
25.02.2019 в 10:50:45
Со стороны Вашей площади вопрос практически не решается. Разговаривайте с соседями, предложите им что-то сделать за Ваш счёт.
25.02.2019 в 11:03:01
Да уже созвонились....котел на гарантии, хозяйка норм реакция, муж тормоз...у нас не гудит, но и вправду у них тишина, а у меня что машина блин в комнате))) как такой гул образуется не понятно... Если ничего с их стороны не выйдет, что мне предпринять. Опыт в шумоизоляции уже есть, шумил стену от соседа, очень норм вышло, но там от телевизора и голосов спасался, у вибрационный шум это уже другая история))
25.02.2019 в 12:20:10
Santtic написал: ...и вправду у них тишина, а у меня что машина блин в комнате))) как такой гул образуется не понятно...
Звук скорее всего генерируется в дымоходе, поэтому у них и тихо, а у Вас... Для воздуховодов существуют глушители (подобие автомобильных) бочкообразной формы. Видится - зажать саму трубу дымохода чтобы уменьшить её резонирующий эффект, что-то намотать на неё - есть доступ к ней?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу