Уважаемые форумчане! Хочу заменить ввод. Как понимаю, придётся подключаться к стоякам через "орехи", от них на счётчик, от счётчика на двухполюсный автомат, и, уже от него, в квартиру. Такая схема верная? Если да, то какие орехи посоветуете? Знакомый электрик, не глядя, посоветовал взять сжим 733, но мне на глаз кажется, что в стояке 7 жил по ~10мм2, то есть нужно что-то другое. Фото стояков прикладываю.

Чем лучше соединять орехи со счётчиком и счётчик с АВ? Кабель до квартиры будет ВВГ 3х10,ещё купил многопроволочный ПУГВ 1х10. Им, обжатым, или ВВГ использовать? И, да, хочу защитный проводник на стояк N соединить. Ибо все шинки в щите в ужасном состоянии.

Значит, два ореха на стояк N? P. S. Совсем не электрик, но, глядя как работали у родственников, понимаю, что во всём надо разобраться самому.

0
Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 03:11:52

Забыл написать, счётчик стоит вот такой

Стоит его заменить "за компанию" или пускай трудится дальше?

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.02.2019 в 04:10:49

С этими фотографиями можно смело идти к мастеру электриков , пригрозив жалобой в вышестоящие инстанции. Отгорание нуля на этаже не за горами.Да и не только нуля, тут все надо переделывать. но эт я что то размечтался :o

0
Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 04:30:52

volchenok, об этом можно только мечтать. Пару лет назад горел щит над нами, два расчёта тушили. У нас просто искрит частенько. Звонил в ЖЭУ, оставлял заявки - воз и ныне там.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2019 в 06:12:43

Rostov написал: подключаться к стоякам через "орехи", от них на счётчик, от счётчика на двухполюсный автомат, и, уже от него, в квартиру. Такая схема верная?

Rostov, нет, автомат должен стоять до счётчика.

0

Вечный студент

elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

25.02.2019 в 07:00:21

Защиту от перенапряжения поставьте, себе хотя бы. Узм 51. Стояки очень веселые....

0
Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 10:01:45

MrGalaxy, принято. elcin, уже закупил УЗМ-51М.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2019 в 10:14:03

Rostov написал: Кабель до квартиры будет ВВГ 3х10,ещё купил многопроволочный ПУГВ 1х10.

То есть с запасом? Дом какого года?

Rostov написал: что в стояке 7 жил по ~10мм2

Лимоний?

Rostov написал: Чем лучше соединять орехи

Если таким

ссылка

Rostov написал: Стоит его заменить "за компанию" или пускай трудится дальше?

По правилам счётчик работает по сроку поверки, на фото счётчик, у которого срок поверки 7 лет. Плюс отсутствие второго тарифа.

Rostov написал: об этом можно только мечтать.

Rostov написал: Звонил в ЖЭУ, оставлял заявки - воз и ныне там.

Пишите заяву в ГЖИ или в прокуратуру с формулировкой не качественная эксплуатация Вашей собственности. У нас так мужик с УК бабло стрёс.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 12:15:16

megrad написал: То есть с запасом? Дом какого года?

Да, планирую вводной автомат на 40А. Дом начала 80-хх.

megrad написал: Лимоний?

Он самый.

megrad написал: По правилам счётчик работает по сроку поверки, на фото счётчик, у которого срок поверки 7 лет. Плюс отсутствие второго тарифа.

Разглядывал - дат на пломбах нет. Видимо, менять не надо, если правильно вас понял.

megrad написал: У нас так мужик с УК бабло стрёс.

В свою пользу? Это кроме устранения нарушений? Вообще вряд ли этим займусь - мне проще самому как-то. Но за совет благодарю, может быть, воспользуюсь.

0
Rostov
Rostov
Новичок

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 12:27:12

megrad написал: Если таким

РБП-35 - центральная жила - до 35мм2, 4 боковые жилы - до 6мм2. Есть подозрение, что стояк 70мм2, ответвление одно - 10мм2.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

25.02.2019 в 13:07:28

Rostov написал: Да, планирую вводной автомат на 40А. Дом начала 80-хх.

Чтобы и стояк дожечь , наверняка . Дом небось с газом ?