sserge написал: Цель в том, чтобы поместить дополнительные автоматы, на которых нет места.
sserge, я ответил уже. Может ещё один щиток?
27.02.2019 в 09:14:33
sserge написал: Цель в том, чтобы поместить дополнительные автоматы, на которых нет места.
sserge, я ответил уже. Может ещё один щиток?
ТОК-СМЕРТЬ!
27.02.2019 в 10:05:33
Скажите, для чего после УЗО дифы ставить, дополнительная защита если УЗО не сработает или еще для чего-то?
27.02.2019 в 10:07:03
Совсем не реально растянуть до 36 модулей? 24 уж очень тесно, если туда ставить счетчик на рейку.
Пересмотрите свое желание по проточному нагревателю. Вы им пользовались до этого, или ставите впервые?
27.02.2019 в 10:15:06
Сергей118 написал: для чего после УЗО дифы ставить,
ни для чего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2019 в 14:42:20
Мишутк, какой счетчик? счетчик находится не в квартире.
27.02.2019 в 14:46:14
Мишутк написал: Совсем не реально растянуть до 36 модулей? 24 уж очень тесно, если туда ставить счетчик на рейку.
Пересмотрите свое желание по проточному нагревателю. Вы им пользовались до этого, или ставите впервые?
Мишутк,
счетчик за пределами квартиры. это новостройка
Зачем пересматривать водонагреватель, если он нужен.
Речь о том, чтобы вообще выкинуть дифы, установить тройку узо, а под ними автоматы. Вопрос как все это разбить на группы и какие узо брать
27.02.2019 в 14:52:17
sserge написал: установить тройку узо, а под ними автоматы
Так и делайте. 3 УЗО на 40А 30мА, и всё под них. СММ и ПММ на отдельные линии и автоматы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2019 в 14:53:31
MaSeVi написал:
Сергей118 написал: для чего после УЗО дифы ставить,
ни для чего...
MaSeVi, а ведь это бог его знает. Если там узо 0,1 или 0,3 А (судя по их расположению на вводе) - то совсем нелишними после него будут дифы и/или узо с уставкой 0,03А.
Автор вопроса задает его без конкретных цифер, значит и ответить на него столько однозначно не получается. Но одно мы знаем точно - инженер в ук бестолковый, а то, может, и вовсе дурак. :)
27.02.2019 в 14:56:17
Radio написал: и/или узо с уставкой 0,03А.
Я про это и говорю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2019 в 14:59:34
MaSeVi написал: Я про это и говорю...
Про узо? Дифы, в общем-то, ничем не хуже, всё по вкусу. Можно и такие при наличии срецтв:

27.02.2019 в 15:04:26
MaSeVi написал:
sserge написал: установить тройку узо, а под ними автоматы
Так и делайте. 3 УЗО на 40А 30мА, и всё под них. СММ и ПММ на отдельные линии и автоматы...
MaSeVi, У нас в домах от застройщика "родные" щитки так и собраны. Только я не пойму все же, для чего их на три линии разбивать. Сейчас пойду дальше счетчики списывать, сфотографирую.