sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 14:52:05

Добрый день. Нужно проложить кабель на проточный нагреватель 8 квт (штибель) длиной 10 метров. Остался в "загашниках" ПВС 3х6 мм2 - настолько ли принципиально его НЕ использовать и купить ВВГ, если проложить в 16 гофре гофре в стене и по потолку?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.02.2019 в 14:58:05

sserge, Прокладывайте . В гофре - фу, некрасиво. В кабель-канале, обязательно используя фурнитуру . ПВС не забудьте обжать наконечниками НШВИ .

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 14:59:20

dokar, в стенах - в штробе и за натяжным потолком

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2019 в 15:00:24

sserge написал: настолько ли принципиально его НЕ использовать

Вы же сдавать ни кому не будете - прокладывайте.

sserge написал: и купить ВВГ,

Как мин. ВВГ нг.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2019 в 15:01:26

sserge написал: в стенах - в штробе и за натяжным потолком

Тогда на кой гофра? Дюбель хомут Вам в помощь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.02.2019 в 15:02:00

megrad написал: Как мин. ВВГ нг.

Он же сдавать никому не будет, можно ввг. А так-то может и сдаст потом кому-нибудь... в аренду.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.02.2019 в 15:02:32

sserge написал: dokar, в стенах - в штробе и за натяжным потолком

sserge,
Тогда конечно ВВГ нг- Ls и необязательно в гофре .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.02.2019 в 15:09:31

dokar написал: Тогда конечно ВВГ нг- Ls и необязательно в гофре .

А пвс никак нельзя?

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 15:10:47

спасибо схожу за ввг ls. но Все равно не понятна ситуация с ПВС - на электроплиты по 9 квт и те же мощные нагреватели подключаются именно ими. Изоляция гораздо толще ВВГ, а использовать для прокладки нельзя... :confused:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.02.2019 в 15:11:12

Radio написал:

dokar написал: Тогда конечно ВВГ нг- Ls и необязательно в гофре .

А пвс никак нельзя?

Radio, И шо, опять ? Я выше уже писал .

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 15:13:46

Менял ли кто нибудь на своей практике эти ПВС, пришедшие в негодность от старости? без учета мехповреждений конечно