MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.03.2019 в 16:03:06

СтранникXXI написал: На 12 линий можно поставить гораздо больше 12-ти УЗО, причём, с каким-никаким, а обоснованием.

Уж Вы скажете... Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов? :confused:

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2019 в 16:10:17

MrGalaxy написал: Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов? :confused:

Можно всё!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.03.2019 в 16:12:48

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал: На 12 линий можно поставить гораздо больше 12-ти УЗО, причём, с каким-никаким, а обоснованием.

Уж Вы скажете... Как можно обосновать кол-во УЗО большее, чем кол-во автоматов? :confused:

MrGalaxy, элементарно. На каждую линию одно основное 10мА тип АС, одно дублирующее (для надёжности) 30мА тип АС. Итого 24шт. А можно ещё на каждые 3 линии прикрутить ещё 100мА или 300мА тип А. Так что, нет предела "совершенству". ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2019 в 16:19:43

СтранникXXI, вы забыли двухполюсные ав на каждое узо сверху и снизу. Чтобы все как положено.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.03.2019 в 16:28:36

Radio написал: СтранникXXI, вы забыли двухполюсные ав на каждое узо сверху и снизу. Чтобы все как положено.

Radio, ох, ёпрст, а ведь и правда... Н-да, как говориться, SB3 на меня нет..

0
NeonFlash
NeonFlash
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

11.03.2019 в 18:25:59

Обновил схему. Исключил 2 УЗО и ввел 1 ДИФ. Вводной автомат на 50А, а ДИФ на 16А тип А. Розетки на кухне и жилых помещениях разбил на части. Освещение в мокрых зонах совместил с розетками.

0
NeonFlash
NeonFlash
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

12.03.2019 в 07:49:21

Внёс ещё коррективы и установил рубильник на входе в щит на 63А.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.03.2019 в 09:30:31

NeonFlash, схема-то где? :confused:

0

Вечный студент

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

12.03.2019 в 10:12:49

MrGalaxy, Выше Вашего поста)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NeonFlash
NeonFlash
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

12.03.2019 в 11:37:26

MrGalaxy, я расписывал автоматы и последовательность соединения в прошлых постах. Суть не изменилась. Просто сократил кол-во линий и УЗО.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.03.2019 в 12:00:02

MaSeVi написал: MrGalaxy, Выше Вашего поста)…

MaSeVi, нету... :confused:

NeonFlash написал: MrGalaxy, я расписывал автоматы и последовательность соединения в прошлых постах. Суть не изменилась. Просто сократил кол-во линий и УЗО.

NeonFlash, коль скоро Вы пишете про изменения схемы, то и нужно приводить изменённую схему, а не фальшпанель. (ИМХО).

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу