BV написал:
Именно потенциала, и именно чтобы пробить сопливые воздушные промежутки или перекрыть по изоляции оголенные близко расположенные проводники.
Откушенные, незаизолированные куски кабеля, сопли в розетках на грани фола (чуть шевельнешь и КЗ) и тд .
На 1КВ - все зашибись гигомы, на 2.5 КВ - тюююю и зуммер...
Воздушный пробой может варьироваться от 400 (острые направленные токоведущие части) до 4000 (между плоскостями) В на 1 мм промежутка. Понятно, что всегда будет порог, ниже которого всё отлично, а выше сработает. Сразу можно спросить: какова уверенность, что когда всё зашибись на 2,5 кВ, это не пробьёт с 5 кВ? Всё-таки 2,5 кВ - это примерно тот самый 1 мм воздуха. Приходится довольствоваться разумным. Ещё раз скажу: я на своих приборах не зарабатываю, можно считать, что покупаю их "по фану" или "для хобби". Слишком специализированные приборы для меня - это уже за гранью. А для электрика, который на этом зарабатывает - это рабочая лошадка, без которой никуда.
Мой мегер при 500 В помог мне обнаружить окисления линии заземления в розетках, в то время, как обычная прозвонка говорила "обрыв". Но это ничуть не значит, что он хорош во всех случаях. Скажу крамолу: IM75 имеет на борту MeterLink, как и CM85, и CM57, и мой тепловизор. И вот это мне тоже интересно и важно. Ваш мегер в эту экосистему не уже особо вписывается.
BV написал:
во-первых до 253 В эфф, 253 х 1,41 = 356 В амп (по ГОСТ у нас 230/400 +- 10%)
Берём базу: 230 В, так как на пробой мы идём с тройным запасом, а не впритык. Пик его 230*1,41=325 В, то есть в 1 кВ влезаем с тройным запасом.
BV написал:
во-вторых - в сетях еще бегают коммутационные импульсы
Сильно большие? С какой частотой и длительностью? С высокочастотными сигналами дело хитрее, так как пробой начинается не мгновенно, а за это время импульс может уже закончится.
BV написал:
в-третьих - квартиры сейчас часто трехфазные, и к варке как правило там идут две фазы
лично в моей квартире одна фаза, ко мне сейчас это неприменимо. Если перееду в другую, где будет две или три фазы, там это возьму на заметку, а сейчас нет.
BV написал:
в-4х - при неприятностях с нулем трехфазной сети и в однофазную квартиру может зайти в гости 380-400
Согласен. Только между чем и чем? Если обрыв нуля, то под этим потенциалом будет и фаза, и ноль. Потенциал будет относительно земли. Опять же 400*1,41=565 В, что явно ниже тестового 1 кВ, хотя запас и не двукратный даже, но лично мне достаточный.
BV написал:
в-5х - многие кабели на 660 вольт - гляньте испытатаельное
Я испытываю на соответствие своему напряжению в 230 В (ну и в 400 В, если учесть обрыв нуля). Если у меня даже физически не может быть 660 В, то зачем мне на него проверять? Давайте соотносить ожидаемые параметры на объекте (в данном случае квартира) и тестовые испытания завода (под самые разные варианты). Если я буду класть проводку под ожидаемые 36 В, то зачем мне мегерить под предельные 660 В? У Вас же всё смешалось в одну кучу.
BV написал:
По идее иногда очень нужен прожигатель - вещь редкая и дорогая, и как правило тяжелая.
Для этого и испытывают изоляцию на микропробои за счёт сверхнапряжения до 20 кВ и выше. Ищут, при каком напряжении это всё-таки произойдёт. И проверяют периодически, чтобы видеть деградацию проводки. Для разовых измерений это бесполезно, так как ни о чём не говорит.