Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

11.03.2019 в 23:32:42

BV написал: Serpiph, Меггер уже куплен? Если нет - для каких целей? ИМХО, 5КВ - самое то :) 2.5 - как-то мало...

Уже куплен, Flir IM75. Задача: проверка проводки в квартире. Начали выплывать косяки предыдущих хозяев квартиры, уже по мелочи переделал. Полный ремонт квартиры делать не хочу, но и сидеть сложа руки не хочется. Так как не лезу в силовые части, то считаю, что купленного с пределом в 1 кВ будет достаточно. Я не занимаюсь профессионально в этой области, совсем уж специализированные приборы брать не хочется, их стоимость тоже немелкая, а девать потом не знаю куда. У меня вон токовые клещи оказались в ассортименте, пришлось на продажу выставить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

11.03.2019 в 23:41:56

Serpiph написал: Задача: проверка проводки в квартире.

Вот для этого, и 2.5 иногда мало. 1кв - по опыту не показывает многих косяков, хотя по ПТЭЭП - самое то.

Вот для дома, да и не только, вполне гуд вариант https://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=137

Для поиска косяков в проводке еще нужная вещь - измеритель петли..

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.03.2019 в 00:04:04

BV написал: Вот для этого, и 2.5 иногда мало. 1кв - по опыту не показывает многих косяков, хотя по ПТЭЭП - самое то.

В плане не хватает потенциала или диапазона измерения сопротивления? Судя по текстам в интернете, если сопротивление изоляции более 5 ГОм, то этого вполне хватает. В наших розетках 220 В. Опять же проверка сопротивления изоляции желательно проводить при напряжении втрое выше, то есть 1 кВ хватит. Хотя для 380 В это уже на пределе и даже чуточку ниже рекомендаций. Если конечно не выполнять специальный тест на пробой при сверхнапряжении, когда и 10 кВ может быть мало.

BV написал: Для поиска косяков в проводке еще нужная вещь - измеритель петли..

Можно привести пример такого прибора? Что-то я пока никак не соображу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.03.2019 в 00:51:06

Serpiph написал: В плане не хватает потенциала или диапазона измерения сопротивления?

Именно потенциала, и именно чтобы пробить сопливые воздушные промежутки или перекрыть по изоляции оголенные близко расположенные проводники. Откушенные, незаизолированные куски кабеля, сопли в розетках на грани фола (чуть шевельнешь и КЗ) и тд . На 1КВ - все зашибись гигомы, на 2.5 КВ - тюююю и зуммер... Никогда никакую, даже самую гове..ю, но более менее исправную изоляцию пробить 2.5КВ мне не удавалось. Если мокрая - то и на 500, 1000, 2000 почти одно и то же... Если сухая и нормальная - то аналогично результаты не сильно отличаются.

Serpiph написал: В наших розетках 220 В. Опять же проверка сопротивления изоляции желательно проводить при напряжении втрое выше, то есть 1 кВ хватит.

Ну... во-первых до 253 В эфф, 253 х 1,41 = 356 В амп (по ГОСТ у нас 230/400 +- 10%) во-вторых - в сетях еще бегают коммутационные импульсы в-третьих - квартиры сейчас часто трехфазные, и к варке как правило там идут две фазы в-4х - при неприятностях с нулем трехфазной сети и в однофазную квартиру может зайти в гости 380-400 в-5х - многие кабели на 660 вольт - гляньте испытатаельное

Serpiph написал: Можно привести пример такого прибора? Что-то я пока никак не соображу.

https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mastech-ms5908.html https://www.chipdip.ru/product/dt-5301

Serpiph написал: Если конечно не выполнять специальный тест на пробой при сверхнапряжении, когда и 10 кВ может быть мало.

По идее иногда очень нужен прожигатель - вещь редкая и дорогая, и как правило тяжелая. В некоторых случаях без нее - вообще никак...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.03.2019 в 00:58:31

BV написал: Ну...

Ну, короче, Вам приборы не нужны, по наблюдению , Вы - Ванга в э/технике)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.03.2019 в 01:31:19

Serpiph написал: Судя по текстам в интернете, если сопротивление изоляции более 5 ГОм, то этого вполне хватает.

Кстати на исправной новой проводке 5-20 ГОм - иногда можно примерно оценить длину линии

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

12.03.2019 в 01:37:45

BV написал:

Serpiph написал: Судя по текстам в интернете, если сопротивление изоляции более 5 ГОм, то этого вполне хватает.

Кстати на исправной новой проводке 5-20 ГОм - иногда можно примерно оценить длину линии

BV, Туплю :o Формулу ?

0

Да, ни фига.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

12.03.2019 в 08:18:53

BV написал:

Aтос написал: либо нейтраль замкнута на заземленную металоконструкцию

а это не одно и то же :

Aтос написал: есть перемычка между нулем и землей

Суть в том что ток протекая в том же кабеле в обратном направлении компенсирует созданное магнитное поле, если провод нейтрали замкнуть с проводом защитного заземления, то магнитное поле все равно компенсируется. Магнитное поле будет создаваться если: в кабеле ток протекает только по одному из проводников, либо ток в одном направлении больше чем в обратном.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

12.03.2019 в 09:18:48

Может быть заложена резервная схема питания типа "кольцо", чтобы можно было включать либо одним выключателем либо другим? Или недоделаная задумка с проходной схемой? Все это может вылиться в наличие нейтрали подключенной с двух сторон и фазном проводнике разрываемым выключателями. Если где-то на нейтрали со стороны выключателя обрыв или плохой контакт, то получаете честное кольцо. Попробуйте найти в районе выключателя трассу нейтрали и ее разорвать (с обратным восстановлением, конечно же). Если моя догадка верна, то при разорванной нейтрали и включенном выключателе освещение включится. Может было независимое включение верха и низа подъезда с разделением на техэтаже, потом что-то "починили" чтобы сразу все работало и сцепили фазы соплями, о нейтралях не задумывались. Поэтому на этажах дома, где все проектно, фона нет, а прицепленный довесок фазу берет с одной стороны, а нейтраль с другой.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.03.2019 в 12:01:44

BV написал: Именно потенциала, и именно чтобы пробить сопливые воздушные промежутки или перекрыть по изоляции оголенные близко расположенные проводники. Откушенные, незаизолированные куски кабеля, сопли в розетках на грани фола (чуть шевельнешь и КЗ) и тд . На 1КВ - все зашибись гигомы, на 2.5 КВ - тюююю и зуммер...

Воздушный пробой может варьироваться от 400 (острые направленные токоведущие части) до 4000 (между плоскостями) В на 1 мм промежутка. Понятно, что всегда будет порог, ниже которого всё отлично, а выше сработает. Сразу можно спросить: какова уверенность, что когда всё зашибись на 2,5 кВ, это не пробьёт с 5 кВ? Всё-таки 2,5 кВ - это примерно тот самый 1 мм воздуха. Приходится довольствоваться разумным. Ещё раз скажу: я на своих приборах не зарабатываю, можно считать, что покупаю их "по фану" или "для хобби". Слишком специализированные приборы для меня - это уже за гранью. А для электрика, который на этом зарабатывает - это рабочая лошадка, без которой никуда. Мой мегер при 500 В помог мне обнаружить окисления линии заземления в розетках, в то время, как обычная прозвонка говорила "обрыв". Но это ничуть не значит, что он хорош во всех случаях. Скажу крамолу: IM75 имеет на борту MeterLink, как и CM85, и CM57, и мой тепловизор. И вот это мне тоже интересно и важно. Ваш мегер в эту экосистему не уже особо вписывается.

BV написал: во-первых до 253 В эфф, 253 х 1,41 = 356 В амп (по ГОСТ у нас 230/400 +- 10%)

Берём базу: 230 В, так как на пробой мы идём с тройным запасом, а не впритык. Пик его 230*1,41=325 В, то есть в 1 кВ влезаем с тройным запасом.

BV написал: во-вторых - в сетях еще бегают коммутационные импульсы

Сильно большие? С какой частотой и длительностью? С высокочастотными сигналами дело хитрее, так как пробой начинается не мгновенно, а за это время импульс может уже закончится.

BV написал: в-третьих - квартиры сейчас часто трехфазные, и к варке как правило там идут две фазы

лично в моей квартире одна фаза, ко мне сейчас это неприменимо. Если перееду в другую, где будет две или три фазы, там это возьму на заметку, а сейчас нет.

BV написал: в-4х - при неприятностях с нулем трехфазной сети и в однофазную квартиру может зайти в гости 380-400

Согласен. Только между чем и чем? Если обрыв нуля, то под этим потенциалом будет и фаза, и ноль. Потенциал будет относительно земли. Опять же 400*1,41=565 В, что явно ниже тестового 1 кВ, хотя запас и не двукратный даже, но лично мне достаточный.

BV написал: в-5х - многие кабели на 660 вольт - гляньте испытатаельное

Я испытываю на соответствие своему напряжению в 230 В (ну и в 400 В, если учесть обрыв нуля). Если у меня даже физически не может быть 660 В, то зачем мне на него проверять? Давайте соотносить ожидаемые параметры на объекте (в данном случае квартира) и тестовые испытания завода (под самые разные варианты). Если я буду класть проводку под ожидаемые 36 В, то зачем мне мегерить под предельные 660 В? У Вас же всё смешалось в одну кучу.

BV написал: По идее иногда очень нужен прожигатель - вещь редкая и дорогая, и как правило тяжелая.

Для этого и испытывают изоляцию на микропробои за счёт сверхнапряжения до 20 кВ и выше. Ищут, при каком напряжении это всё-таки произойдёт. И проверяют периодически, чтобы видеть деградацию проводки. Для разовых измерений это бесполезно, так как ни о чём не говорит.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.03.2019 в 12:37:01

BV написал: https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mastech-ms5908.html https://www.chipdip.ru/product/dt-5301

Как я понимаю, произведение измеренного тока КЗ на сопротивление есть напряжение сети? Для этого у меня есть IM75, который измеряет сопротивление заземления, которое тоже небольшое. Можно обесточить розетку автоматом, вынуть все остальные приборы из розеток, сидящих на этом же автомате, в розетке замкнуть ноль и фазу и измерить сопротивление петли напрямую. Далее ток КЗ будет 220 В, разделенный на измеренное сопротивление петли. Да, это трудоёмко, но не надо покупать отдельный прибор. Думаю, этих диапазонов достаточно для измерения: Flir IM75 earth resistance Повторюсь, если электрика - это основная денежная работа, то каждая минута дорога, и такой прибор позволит всё сделать быстро и без ошибок. Если это только в личных интересах, то узкоспециализированный прибор теряет смысл.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу