Добрый день, делая ремонт в квартире нужно добавить две розетки под стиралку и бойлер. Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель. Бойлер на 2квт.на максимальном режиме. В стандартном на 1.5. При этом квартира маленькая все розетки на один автомат подключены. Говорит не будет делать. При этом я не понимаю как застройщик мог поставить на 1.5 в розетки. Можете прояснить ситуацию : Можно ли к одной розничной группе добавить две розетки для стиралки и бойлера И что делать с проводом на 1.5 в розничной сети или же электрик ошибается

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2019 в 11:00:24

Danil124 написал: При этом я не понимаю как застройщик мог поставить на 1.5 в розетки.

Экономия на всём.

Danil124 написал: Можно ли к одной розничной группе добавить две розетки для стиралки и бойлера

При данном сечении нет, для водогрея в идеале свою линию.

Danil124 написал: Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель.

Молодец.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Danil124

Местный

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 11:06:50

megrad, Я к тому, что изучая вопрос как так может быть, наткнулся на статью. Где написали что в зависимости от производителя кабеля и премениямым им ТУ диаметр жилы может быть разный при одном сечении. Такое может быть?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 11:15:07

Да, на один диаметр допуск разный, штангель в помощь

0
Аватар пользователя
Danil124

Местный

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 11:19:17

ALPIC, где можно найти диапазон диаметра соответствующего сечения ?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 11:24:01

В их ТУ, но не нужно вам это, берите штангель и в магаз

0
Аватар пользователя
Danil124

Местный

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 11:40:42

ALPIC, правильно понял. Замеряю в розетке, иду в магазин и ищу такой же диаметр у проводов 3×2.5 ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

05.03.2019 в 11:43:37

megrad написал: Молодец.

Не, не так... Мо-ло-дец! ...и смайлик: :net:

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 11:45:21

Да, или сразу взять ГОСТовский, сам беру такой, когда нужно, там допуск маленький, как то замерял ради интереса, сечение не менее чем -15% от номинала, у разных производителей

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

05.03.2019 в 11:51:01

Danil124 написал: нужно добавить две розетки под стиралку и бойлер. Пришел электрик сказал не будет делать так как в розеточной группе провод сечением 1.5, показал мне 1.5 и 2.5, говорит по диаметру тот что в розетке меньше значит 1.5 и не подойдет под водонагреватель. Бойлер на 2квт.на максимальном режиме. В стандартном на 1.5.

Молодцу просто лень было возиться. И он прозрачно намекал, что неплохо бы проводку поменять.

Смотрите, ваши 2 кВт абсолютно не проблема и для полторашки под адекватной защитой. (Хотя, вероятнее, что у вас на самом деле не полторашка, а заниженные 2,5 квадрата.)

Danil124 написал: При этом квартира маленькая все розетки на один автомат подключены.

Это означает, что при адекватной защите не всегда можно будет пользоваться одновременно всеми электроприборами. Например, включать бойлер, утюг, чайник, стиралку и пылесос в один момент. На практике, с большой вероятностью, вы этого даже не заметите, ведь у вас не 8 рук, как у Шивы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

05.03.2019 в 11:56:22

ALPIC написал: Да, или сразу взять ГОСТовский, сам беру такой, когда нужно

Скажите, в чем пафос прокладки гостовского кабеля от ближайшей розетки до бойлера, если до розетки лежит та самая "полторашка"?

В нём есть какой-то смысл только при прокладке новых групп прямо от щита.

0
Аватар пользователя
Danil124

Местный

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 12:02:37

Radio, автомат EKF AD-32/ C25, 25A 32mA

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 12:05:22

Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

05.03.2019 в 12:08:40

ALPIC написал: Пафос чтобы не искать по магазинам, а тупо взять заведомо проходящий по сечению, у человека затруднения, так не стоит усложнять :)

А соединение в этом несложном случае не вызовет затруднений у человека?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 12:29:29

Думаю затруднения могут быть , если включить бойлер и стиралку, тут не надо восемь рук. Но я почти уверен, что там кабель 2,5 мм кв ТУшный, самый хреновый, по факту 1,7 мм кв, (что я встречал), тут 4квт с натягом будут работать, и то надо смотреть чтобы к этому кабелю ещё нагрузки небыло.