Danil124 написал:
в таком месте как проводка, застройщик сделает Вот так как сделал.
то что кабель тонковат это ещё пол беды, жить можно, а вот то что тонкий и автомат на 25 ампер это перебор, можно сжечь провод, надо бы докинуть в щиток кабель на стиралку и бойлер
Вторую страницу идет обсуждение, но, скажем, я так и не понял: какой у ТС провод: 2,5, 1,5 или 1,3. И еще... Не пойму, только Юру Т смутил АВ 25А на этот кабель? На мой взгляд, АВ нужно сменить на 16А, если сечение близко к 2,5 и на 10А, если близко к 1,5. Ну, и проложить новые линии к бойлеру и стиралке. Нет, если знать, что у ТС за нагрузки? Вполне может быть, что 16 достаточно. Но, если сечение близко к 2,5.
igor1 ,
я ещё на прошлой странице рекомендовал развязать и разнести кабели по разным автоматам, в соответствии с их нагрузочной способностью, но обсуждение, как бывает на форумах пошло в другую сторону :)
Вот здесь обсуждались сечения и есть реальные испытания, ваши выкладки по автоматам, на мой взгляд,вполне соответствуют https://www.chipmaker.ru/topic/44676/
Там ровным счетом ничего нет, кроме нытья в 2010 году (9 лет назад) про какой-то пунп, про леруа и призыва к тотальному штангельциркулю.
К слову, 95% проблем с площадью сечения жил заключается в самих измеряльщиках, а вовсе не в кабеле. Тот же самый леруашный ореол при опрессовке так же плотно набивается в гильзу (при одинаковом сечении и количестве жил), как и, например, годный нексанс. Если бы нытье измеряльщиков было правдой, он бы болтался как цветок в проруби.
Только что провел эксперимент.
Две плотно смотанные бухты того самого ВВГнг, 3"1.5" (5 м) и 3"2.5" (20 м).
Фазовый и нулевой провод на одном конце замкнул, на другой конец через эту петлю пропускал испытательный ток. Земляной провод не подключал.
Бухты лежат открыто на бетонном полу гаража.
Самодельный сварочный источник (постоянка), с регулируемым балластом. Штатный амперметр проверен по измерительному прибору.
Бухта "1.5" нагрелась до состояния "рука не терпит" от тока 15 А. "2.5" - от тока 25 А. Примерно за 5 минут, после чего температура стабилизировалась. При дальнейшем увеличении тока на 5 А бухты начинали дымиться.
Вот интересно, какое падение напряжения дадут разноцветные жилы под хорошим током? Актуально для пуска мощных однофазных асинхронников под некоторой нагрузкой, например кондиционеров.