Beginner
Beginner
Местный

Регистрация: 04.02.2015

Москва

Сообщений: 144

06.03.2019 в 12:14:28

Добрый день,

Есть трехкомнатная квартира в кирпичном доме 70-го года постройки c газом (серия II-29). Покупаю кухню и хочу провести провода на кухню (открытая проводка без штробления).

Прошу высказать замечания по наглядной схеме электропроводки для кухни. Хочу установить электрощит на 36 модулей в квартире, чтобы потом по мере ремонта комнат менять проводку по все квартире. Ввод в квартиру официальный 7кВт. Проводка в щитке не менялась с момента постройки дома (алюминий без защитного заземления TN-C)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.03.2019 в 12:43:27

Beginner, чем не устроили темы форума? Селективное УЗО ставится на вводе, а не после РН. Варочная от 6 кВт, значит как мин. нужны 6 кв мм, и если будет одна линия на два потребителя, то возможен вариант не полного использования "блинов" ВП или ДШ. Аквастоп, тёплый пол, электрику на балкон, водлогрей, сигналку, кондей планируете? Пяти постовою розетку разделить на две линии. Вы в курсе, что УЗО+АВ дешевле дифов.

Beginner написал: Хочу установить электрощит на 36 модулей в квартире, чтобы потом по мере ремонта комнат менять проводку по все квартире.

В ворде нарисуйте таблицу со столбцами соответствующему Вашему плану, либо на листочке в клеточку. Один столбец или клетка равняется одному дину, то есть месту которое занимает АВ на дин рейке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.03.2019 в 13:01:22

megrad написал: Варочная от 6 кВт, значит как мин. нужны 6 кв мм

...

Beginner написал: в кирпичном доме 70-го года постройки c газом (серия II-29)


megrad написал: Пяти постовою розетку разделить на две линии.

Зачем?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.03.2019 в 13:27:28

Beginner написал: алюминий без защитного заземления TN-C

Однако, Ваша фраза уже содержит явное противоречие. Таки "без защитного заземления" или "система заземления TN-C"? Проясните, что Вы имели в виду.

Для сведения: уже минимум 60 лет система TN-C разрешена только в трёхфазных сетях. В однофазных подсетях, в том числе однофазных отводах на квартиру, с середины прошлого века должна применяться только трёхпроводная система TN-C-S.

Второй момент, сразу: УЗО с номиналом 100 и более миллиампер без защитного заземления практически бесполезны.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.03.2019 в 13:34:32

AlexeyL написал: В однофазных подсетях, в том числе однофазных отводах на квартиру, с середины прошлого века должна применяться только трёхпроводная система TN-C-S.

А среневековцы-то и не знали! :a

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

06.03.2019 в 14:52:26

AlexeyL написал: В однофазных подсетях, в том числе однофазных отводах на квартиру, с середины прошлого века должна применяться только трёхпроводная система TN-C-S.

Как же? :eek: В хрущёвках, брежневках ввод в квартиру идёт двумя проводами. :confused:

0

Вечный студент

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.03.2019 в 15:34:48

MrGalaxy написал: Как же? В хрущёвках, брежневках ввод в квартиру идёт двумя проводами.

Ой-вэй. Придётся разбираться с русским языком и формальной логикой.

  1. Фраза "должна применяться только трёхпроводная система TN-C-S" совершенно не запрещает проводку без системы заземления вообще. Точно так же, как требование использовать электроинструмент только 2 и 3 классов не запрещает пользоваться молотком и пневмоинструментом.
  2. В старых стандартах прямо упоминался класс помещений, в которых "использование защитного заземления не предусмотрено". К этому классу и относились квартиры без электроплит, и т.п.

Проблема, к сожалению, не безобидная. Не переводятся граждане, которые называют (и честно считают) бытовую двухпроводку "системой TN-C" на том основании, что в ней нет отдельного провода заземления. Далее, менее продвинутые персонажи бесхитростно делают местное зануление в однофазной розетке (нейтраль же глухозаземлённая!), более продвинутые убивцы вдобавок запрещают ставить УЗО на основании ПУЭ-7 1.7.80. "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток..."

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.03.2019 в 15:41:01

Radio написал: megrad написал: Варочная от 6 кВт, значит как мин. нужны 6 кв мм Beginner написал: в кирпичном доме 70-го года постройки c газом (серия II-29)

:o

Radio написал: megrad написал: Пяти постовою розетку разделить на две линии.

Зачем?

6 кВт на линию... даже если всё сразу не будут использовать. Автору виднее. Я бы 2 линии выполнил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.03.2019 в 15:50:11

AlexeyL написал: Ой-вэй. Придётся разбираться с русским языком и формальной логикой.

У вас, к сожалению, хромает и то, и другое.

AlexeyL написал: Точно так же, как требование использовать электроинструмент только 2 и 3 классов не запрещает пользоваться молотком и пневмоинструментом.

Зато это требование запрещает использовать электроинструмент 0, 1, 4, 5 и дальнейших классов.

А теперь вернемся к нашим баранам.

AlexeyL написал: Фраза "должна применяться только трёхпроводная система TN-C-S" совершенно не запрещает проводку без системы заземления вообще.

Эта фраза не запрещает делать водопровод, канализацию и вентиляцию. А также использовать кувалду. А вот выполнять проводку, отличную от описанной в ней, она как раз-таки запрещает. В системе заземления тн выполнить проводку "без системы заземления вообще" невозможно.

Это к вопросу о русском языке и всём таком. Вероятно вы выдрали что-то из контекста, но не сильно озаботились формальной логикой.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

06.03.2019 в 16:02:27

Beginner, помимо всего прочего маленькое добавление: в Вашем случае толку от "общего" УЗО 100мА (хоть селективного, хоть нет) как с козла - молока.

0
Beginner
Beginner
Местный

Регистрация: 04.02.2015

Москва

Сообщений: 144

08.03.2019 в 15:21:08

СтранникXXI написал: Beginner, помимо всего прочего маленькое добавление: в Вашем случае толку от "общего" УЗО 100мА (хоть селективного, хоть нет) как с козла - молока.

СтранникXXI, Спасибо, но смысл в противопожарной функции. Если в старой проводке прогорит изоляция и будет утечка, то сработает УЗО. Правда потом надо будет искать долго источник утечки...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу