Beginner, вообще то все "противопожарные" функции выполняет любое групповое УЗО или диф на 30мА.
08.03.2019 в 15:24:03
Beginner, вообще то все "противопожарные" функции выполняет любое групповое УЗО или диф на 30мА.
Грубый, но справедливый
08.03.2019 в 15:32:26
Фух, успел :a Beginner, Всё отлично, собирайте.
08.03.2019 в 16:34:04
Beginner написал:
СтранникXXI написал: Beginner, помимо всего прочего маленькое добавление: в Вашем случае толку от "общего" УЗО 100мА (хоть селективного, хоть нет) как с козла - молока.
СтранникXXI, Спасибо, но смысл в противопожарной функции. Если в старой проводке прогорит изоляция и будет утечка, то сработает УЗО. Правда потом надо будет искать долго источник утечки...
Beginner, Вам уже сказали, что если третий проводник не соединён с землёй, то никакой противопожарной функции не будет.
Вечный студент
08.03.2019 в 23:12:10
А что будет в розетках над стиральной машиной и посудомойкой, учитывая что в самую правую группу напихано все на свете?
08.03.2019 в 23:28:26
Rumato написал: Фух, успел :a Beginner, Всё отлично, собирайте.
Rumato, Опять опередили! Да что ж такое-то?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.03.2019 в 01:53:36
Щитовые разбойники , один -добрый, другой - ехидный. :a
Да, ни фига.
09.03.2019 в 12:44:05
Beginner написал:
СтранникXXI написал: Beginner, помимо всего прочего маленькое добавление: в Вашем случае толку от "общего" УЗО 100мА (хоть селективного, хоть нет) как с козла - молока.
СтранникXXI, Спасибо, но смысл в противопожарной функции. Если в старой проводке прогорит изоляция и будет утечка, то сработает УЗО. Правда потом надо будет искать долго источник утечки...
Beginner, "утечка" куда? Не говоря уже о том, что
Vadim 161 написал: Beginner, вообще то все "противопожарные" функции выполняет любое групповое УЗО или диф на 30мА.
09.03.2019 в 13:01:49
СтранникXXI написал: Не говоря уже о том, что
Vadim 161 написал: Beginner, вообще то все "противопожарные" функции выполняет любое групповое УЗО или диф на 30мА.
А если стоит 3 УЗО и с каждого ,одновременно, утечка будет 20мА,что тогда?
09.03.2019 в 13:11:19
ebf написал:
СтранникXXI написал: Не говоря уже о том, что
Vadim 161 написал: Beginner, вообще то все "противопожарные" функции выполняет любое групповое УЗО или диф на 30мА.
А если стоит 3 УЗО и с каждого ,одновременно, утечка будет 20мА,что тогда?
ebf, Ровным счётом ничего, в квартирном щитке и и на отходящих от него линиях .
Да, ни фига.
09.03.2019 в 13:12:39
dokar написал: ebf, Ровным счётом ничего, в квартирном щитке и и на отходящих от него линиях
те 60мА это нормально и пусть себе текут?
09.03.2019 в 13:20:33
ebf написал:
dokar написал: ebf, Ровным счётом ничего, в квартирном щитке и и на отходящих от него линиях
те 60мА это нормально и пусть себе текут?
ebf, Энергия утечки , способная вызвать пожар , рассеяна по трем зонам находящимся под контролем своих УЗО и не вижу возможности ее концентрации в щитке, в конкретной точке, что может вызвать пожар.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.