megrad, иекковская Женерицца.
12.03.2019 в 19:45:56
megrad, иекковская Женерицца.
12.03.2019 в 19:47:15
megrad, ЙОК
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2019 в 20:27:28
Radio,Благодарю. Жуть, по цвету как КЭАЗ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.03.2019 в 11:20:51
Beginner написал: Добрый день,
Есть трехкомнатная квартира в кирпичном доме 70-го года постройки c газом (серия II-29). Покупаю кухню и хочу провести провода на кухню (открытая проводка без штробления).
Прошу высказать замечания по наглядной схеме электропроводки для кухни. Хочу установить электрощит на 36 модулей в квартире, чтобы потом по мере ремонта комнат менять проводку по все квартире. Ввод в квартиру официальный 7кВт. Проводка в щитке не менялась с момента постройки дома (алюминий без защитного заземления TN-C)
Beginner,
Спасибо, всем за помощь.
Решил купить кабель для схемы сети из первого поста.
Согласны ли вы с выбором кабеля:
Вводный кабель: Кабель силовой Севкабель NYM 3х6 (N, PE) однопроволочный - 100 метров
Кабель на духовой шкаф: Кабель силовой Севкабель NYM 3х4 (N, PE) однопроволочный - 10 метров
Кабель на все остальные розетки: Кабель силовой Севкабель NYM 3х2.5 (N. PE) однопроволочный - 4 метра
Спасибо за помощь
25.03.2019 в 11:50:58
Beginner, А здесь вам кто нибудь советовал 4,0мм на духовой шкаф ? :a
Да, ни фига.
25.03.2019 в 12:26:34
Beginner написал:
- Вводный кабель: Кабель силовой Севкабель NYM 3х6 (N, PE) однопроволочный - 100 метров
- Кабель на духовой шкаф: Кабель силовой Севкабель NYM 3х4 (N, PE) однопроволочный - 10 метров
- Кабель на все остальные розетки: Кабель силовой Севкабель NYM 3х2.5 (N. PE) однопроволочный - 4 метра
100 метров на ввод и 4 метра на розетки? Нестандартно. :a
25.03.2019 в 15:08:20
Radio написал:
Beginner написал:
- Вводный кабель: Кабель силовой Севкабель NYM 3х6 (N, PE) однопроволочный - 100 метров
- Кабель на духовой шкаф: Кабель силовой Севкабель NYM 3х4 (N, PE) однопроволочный - 10 метров
- Кабель на все остальные розетки: Кабель силовой Севкабель NYM 3х2.5 (N. PE) однопроволочный - 4 метра
100 метров на ввод и 4 метра на розетки? Нестандартно. :a
Radio,
Спасибо, перепутал, наоборот :-)
25.03.2019 в 16:00:01
Beginner, почему NYM ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.03.2019 в 16:20:31
megrad написал: Beginner, почему NYM ?
megrad, у меня открытая проводка в коробах. Поэтому подумал, что больше изоляции, т.к. ребенок маленький
25.03.2019 в 16:22:44
Beginner написал: NYM
НЮМ оправдан лишь при открытой проводке (эстетика) а в стену и в короба лучше взять ВВГнг-LS (наш нюм периодически страдает детскими болезнями, изоляции там не больше, так же два слоя, а заполнение из резиновой смеси зачастую замечательно горит)
25.03.2019 в 16:38:11
Beginner написал:
megrad написал: Beginner, почему NYM ?
megrad, у меня открытая проводка в коробах. Поэтому подумал, что больше изоляции, т.к. ребенок маленький
Beginner, Нет там никакой трехслойной изоляции . Есть изоляция жил. Наполнитель для придания приятной округлости. И наконец защитная оболочка .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу