dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.03.2019 в 16:39:27

юра Т написал:

Beginner написал: NYM

НЮМ оправдан лишь при открытой проводке (эстетика) а в стену и в короба лучше взять ВВГнг-LS (наш нюм периодически страдает детскими болезнями, изоляции там не больше, так же два слоя, а заполнение из резиновой смеси зачастую замечательно горит)

юра Т, Какие два слоя ? :eek:

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.03.2019 в 17:11:06

Beginner написал: у меня открытая проводка в коробах. Поэтому подумал, что больше изоляции,

тогда Вам ВВГ нг FRLS - нужна доп защита уложите в гофру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.03.2019 в 17:28:30

megrad написал:

Beginner написал: у меня открытая проводка в коробах. Поэтому подумал, что больше изоляции,

тогда Вам ВВГ нг FRLS - нужна доп защита уложите в гофру.

megrad, Только хардкор, никакой гофры , только стальные трубы . Кабель не должен пострадать даже после приезда пожарных . Вы с этим FRLS носитесь совершенно не понимая для чего он нужен . В квартире где до путей эвакуации расстояние в несколько шагов и если их не успели сделать в ситуации , когда горят уже - кабели (!) , значит их уже не кому делать,

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.03.2019 в 18:13:48

dokar написал: Только хардкор, никакой гофры , только стальные трубы . Кабель не должен пострадать даже после приезда пожарных .

Вы в этом автора убедите с его тройной изоляцией и ребёнком. Вы даже трубы предложили

dokar написал: совершенно не понимая для чего он(и) нужен(ы)

dokar написал: Вы с этим FRLS носитесь совершенно не понимая для чего он нужен .

Даже ВВГ нг не нужен, достаточно ВВГ ведь:

dokar написал: В квартире где до путей эвакуации расстояние в несколько шагов и если их не успели сделать в ситуации , когда горят уже - кабели(!) значит их уже не кому делать.

Горит кабель либо когда не сработал АВ на перегруз, либо когда есть прямое воздействие пламени. Для настоящей паранои - проводка в ВГТ проводом РКГМ. Но опять же розетки и подрозетники даже ВВГ нг не соответствуют не говоря уже про литые вилки. Обычно с них и начинается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.03.2019 в 18:28:23

Вы в этом автора убедите с его тройной изоляцией и ребёнком. Вы даже трубы предложили. megrad, Это сарказм был. Автору надо просто предложить не жлобиться на крепкие кабель/каналы, УЗО и розетки со шторками или заглушками .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.03.2019 в 19:01:25

dokar написал: Вы даже трубы предложили.

Моя? Тогда это чьё?

dokar написал: Только хардкор, никакой гофры , только стальные трубы .

dokar написал: Это сарказм был.

:p

dokar написал: предложить не жлобиться на крепкие кабель/каналы

Ну ДКС или АББ было бы замечательно, но там цветных вроде нет.

dokar написал: розетки со шторками

И правильное расположение фазы и нуля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

25.03.2019 в 19:08:31

megrad написал: И правильное расположение фазы и нуля.

Шо, опять??? :eek:

Единственное правильно расположение фазы и нуля, гарантирующее безопасность, - это их отсутствие. Все остальные варианты равнозначны.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.03.2019 в 19:17:09

Radio, :D
Меграда не пускать пока не перечтет фсе флудерские темы на эту тему , что были на форуме . Там было только одно рациональное зерно , когда производитель девайса этого требовал .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

25.03.2019 в 19:18:52

dokar написал: когда производитель девайса этого требовал

Еще ни один производитель девайса не додумался требовать подобного от розетки шуко. Которая изначально не имеет никакой определенной поляризации.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.03.2019 в 19:22:53

Radio написал:

dokar написал: когда производитель девайса этого требовал

Еще ни один производитель девайса не додумался требовать подобного от розетки шуко. Которая изначально не имеет никакой определенной поляризации.

Radio, Елки, зовём лягушатников .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

25.03.2019 в 19:32:30

dokar, ничего подобного мы не зовем, у них другой стандарт розеток. Там поляризация по крайней мере возможна, ввиду непереворачиваемой вилки. К нам всё это не имеет ни малейшего отношения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу