Добрый день, эксперты-электрики! Предстоит замена проводи в двушке панельного дома 83 года постройки. Проводка алюминиевая, мощность 6кВт на квартиру.

В этажном щитке планирую заменить счетчик, разводку по квартире делать из квартирного щитка.

Посмотрите, пожалуйста, на фото этажного щитка. Что нужно сделать обязательно?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

06.03.2019 в 16:15:34

utmanov, заменить отвод от стояка, пакетник заменить на двухполюсный автомат или рубильник, счетчик заменить на счетчик, автоматы на один автомат. Ну и нынешние кудрявые провода в квартиру заменить на один трехжильный кабель до вашего квартирного счита.

0
Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

06.03.2019 в 16:16:05

utmanov написал: Что нужно сделать обязательно?

utmanov, заменить всё.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

06.03.2019 в 16:17:25

beck написал: заменить всё.

включая квартиру, город, страну и тещу? разумно.

0
Аватар пользователя
utmanov

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Красноярск

Сообщений: 9

06.03.2019 в 17:15:08

Radio, спасибо за конструктивный совет. Если не сложно посоветуйте по характеристикам оборудования.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.03.2019 в 17:21:52

utmanov, В квартире газ? Или электроплита?

0
Аватар пользователя
utmanov

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Красноярск

Сообщений: 9

06.03.2019 в 17:26:26

Rumato, электроплита.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.03.2019 в 17:32:53

utmanov написал: электроплита.

Тогда 6кВт что-то крайне скромно. Я бы таки ставил вводной АВ С40.

utmanov написал: Если не сложно посоветуйте по характеристикам оборудования.

Провода от стояка до вводного АВ и далее до/от счетчика ПуВ 6 или 10мм2, вводной автомат перед счетчиком С40, новый вводной кабель подключается либо на прямую в счетчик, либо через ВН (рубильник).

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
utmanov

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Красноярск

Сообщений: 9

06.03.2019 в 17:37:34

Vadim 161, спасибо, полезно!

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.03.2019 в 08:33:24

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.03.2019 в 14:38:59

Abrikos, какая мажорская дин рейка, SEZ :) У нас из приличного только DKC

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.03.2019 в 16:11:47

Abrikos, Почему 3 "ореха"?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

07.03.2019 в 16:20:40

Rumato, а один там уже есть :)

0
Аватар пользователя
utmanov

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Красноярск

Сообщений: 9

11.03.2019 в 19:32:08

Сегодня электрик поменял все. Спасибо ещё раз за помощь в подготовке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

11.03.2019 в 19:40:05

utmanov, хорошо получилось.

0