kznt
kznt
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

11.03.2019 в 19:40:55

Планируется обновление проводки в деревенском деревянном доме. Проводка будет открытая (незаглублённая в тело бревен)

Вопросы: 1) К розеткам: ВВГ-НГ-LS 3x2.5 или NYM 3x2.5?

2) Делать открытую проводку на скобах(ранее вообще была древняя проводка на изоляторах) или в пластиковых кабельканалах? Или категорически только в металлических трубках?

Спасибо!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.03.2019 в 21:34:21

  1. ВВГ-НГ-LS 3x2.5
  2. в кабельканалах
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.03.2019 в 08:47:47

kznt, Что ВВГ что NYM разницы нет. Разница только в удобстве монтажа. нг(А)-LS желательно, но в деревянном доме погоду не сделают. В металлических трубах если проводка скрытая. Открыто по потолку можно и на скобах. А вот опуски надо защититьот случайных повреждений

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.03.2019 в 10:46:19

ВВГнг-nf, если уж совсем хорошо и открыто. NYM - дрянь). Можно вроде скобками прямо по дереву, но при одиночной прокладке - посмотрите, что это значит). Указанный производителем радиус изгиба соблюдать)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.