юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

13.03.2019 в 22:53:12

Vadim 161, ну наверное пучками по 50 штук, по потолку комнат)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

13.03.2019 в 22:53:31

Vadim 161 написал:

Radio написал: а какая разница?

А разница таки есть.

Vadim 161, То есть в зависимости от способа прокладки , просто ВВГ - в некоторых случаях - нельзя ?

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.03.2019 в 23:04:23

dokar написал: То есть в зависимости от способа прокладки , просто ВВГ - нельзя ?

Таки да. Да и вообще, у нас то есть СП 256, где сказано :

15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение

А ГОСТ 31565-2012 вообще не велит использовать кабели ниже нг-LS

нг(А)-LS Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

13.03.2019 в 23:58:27

Vadim 161 написал: А разница таки есть.

Какая?

tomasomsk написал: без ls

Не без нг. :nо:

0
tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 05:35:02

Все верно. Без ls, но с нг. Кабели будут под натяжным потолком, плюс вертикальные штробы. Насчёт гофры не уточнял.

0
tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 05:38:05

Вот кабели: 2,5 - https://www.etm.ru/cat/nn/7812782/

1,5 - https://www.etm.ru/cat/nn/7392595/

6 - https://www.etm.ru/cat/nn/7398112/

10 - https://www.etm.ru/cat/nn/7244731/

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

14.03.2019 в 13:53:07

Radio написал: Не без нг.

-нг кабели как раз самые вредные(в сравнении с ВВГ и ВВГнг-LS), в случае сильного нагрева больше всего выделяют отравляющих веществ

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 398

14.03.2019 в 14:15:10

С разрешения автора темы хочу задать уточняющий вопрос знатокам форума: Как лучше при ремонте квартиры пустить кабель ВВГнг по потолку в гофре или без? В стенах кабель пойдет в штробе.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

14.03.2019 в 14:19:30

Filippok написал: пустить кабель

для ВВГнг по нормам требуется хотя бы гофра, а ВВГнг-LS можно без труб, на сколько нарушать решать лично Вам, не будете же инспектору сдавать?

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 398

14.03.2019 в 14:30:29

юра Т, Нет, конечно. Спасибо за разъяснение. Все же обдумаю, как лучше поступить ВВГнг в гофре или ВВГнг-LS без. Если пучками вести, то какое количество проводов можно объединять? Или это от сечения и потребителей зависит?