Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.03.2019 в 12:38:11

Кто-нибудь уже видел щупал в "живую", эту новинку? Хотелось бы услышать отзывы о работе от конечных пользователей.

На видео у них - все очень красиво :) https://youtu.be/iaUFlWFDOLg

В паспорте написано: что в комплекте идет даже "средство контроля" - для определения размеров зоны защиты после устройства ( выполненное в виде вилки )

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

13.03.2019 в 12:43:44

Designman написал: На видео у них - все очень красиво

Маркетинг - он такой маркетинг))). Но на одном из примеров причин в видео - моя жена лично убедилась, что за шнур дергать нельзя. Сколько раз говорил: вынимай прибор за вилку!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.03.2019 в 12:58:24

Зря они конечно в него реле напряжения и варистор впихнули - пошли по пути "Меандра", но в отличии от УЗМ, после восстановления нормального уровня напряжения в сети - оно уже само не включится... А так оно уже больше похоже на клон от европейскмх брендов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

13.03.2019 в 13:04:43

Designman написал: Зря они конечно в него реле напряжения и варистор впихнули

Почему зря?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.03.2019 в 13:14:17

Designman написал: Кто-нибудь уже видел щупал в "живую", эту новинку? Хотелось бы услышать отзывы о работе от конечных пользователей.

На видео у них - все очень красиво :) https://youtu.be/iaUFlWFDOLg

В паспорте написано: что в комплекте идет даже "средство контроля" - для определения размеров зоны защиты после устройства ( выполненное в виде вилки )

Сие изделие - это практически то же самое, что и эколайтовские УЗИС (похоже, что они их и делают для ИЭКа, либо тот , кто их делает для Эколайта, начал делать и для ИЭКа). Эколайтовские изделия по ГОСТ 62606-2016 не сертифицируются. К тому же, судя по описанию, есть у них некоторые странности. Ну и цена 5,2 тыр. Вряд ли под маркой ИЭК они будут стоить дешевле. Для сравнения Итоновские AFDD+, которые АВДТ+УЗДП в дном флаконе стоят 8,2 тыр. П.С. Ради интереса посмотрел цену на ИЭКовские УЗДП - 11тыр. :swoon Предположим, что до РОЦ они скинут, как по другим изделиям, 36%. Всё равно получается больше 7тыр. Это явный перебор.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.03.2019 в 13:16:10

Designman написал: Зря они конечно в него реле напряжения и варистор впихнули - пошли по пути "Меандра", но в отличии от УЗМ, после восстановления нормального уровня напряжения в сети - оно уже само не включится... А так оно уже больше похоже на клон от европейскмх брендов.

И отключение по напряжению, и отсутствие АПВ - требования стандарта, в российском варианте - ГОСТ IEC 62606-2016

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.03.2019 в 13:33:38

СтранникXXI написал:

Designman написал: Зря они конечно в него реле напряжения и варистор впихнули - пошли по пути "Меандра", но в отличии от УЗМ, после восстановления нормального уровня напряжения в сети - оно уже само не включится... А так оно уже больше похоже на клон от европейскмх брендов.

И отключение по напряжению, и отсутствие АПВ - требования стандарта, в российском варианте - ГОСТ IEC 62606-2016

СтранникXXI, Запрет АПВ должен быть только при обнаружении дуги, или при срабатывании РН тоже?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.03.2019 в 13:56:07

Designman написал:

СтранникXXI написал:

Designman написал: Зря они конечно в него реле напряжения и варистор впихнули - пошли по пути "Меандра", но в отличии от УЗМ, после восстановления нормального уровня напряжения в сети - оно уже само не включится... А так оно уже больше похоже на клон от европейскмх брендов.

И отключение по напряжению, и отсутствие АПВ - требования стандарта, в российском варианте - ГОСТ IEC 62606-2016

СтранникXXI, Запрет АПВ должен быть только при обнаружении дуги, или при срабатывании РН тоже?

Designman, для УЗДП АПВ не предусмотрен в принципе. П.С. Насколько я понял, ограничение по напряжению в 270В - это не защита цепи, это защита самого УЗДП. У всех буржуйских AFDD такое ограничение имеется. Меандр, как мне думается, идёт несколько по другому пути. Они к РН (с функцией АПВ, разумеется) присовокупляют функцию ЗДП.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.03.2019 в 15:34:15

СтранникXXI, да, несколько по другому пути.

А с другой стороны, вот такие фантазии Сименса тоже перебор. По крайней мере для нас, с нашими доходами.

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.03.2019 в 16:06:34

СтранникXXI написал:

Designman написал: Кто-нибудь уже видел щупал в "живую", эту новинку? Хотелось бы услышать отзывы о работе от конечных пользователей.

На видео у них - все очень красиво :) https://youtu.be/iaUFlWFDOLg

В паспорте написано: что в комплекте идет даже "средство контроля" - для определения размеров зоны защиты после устройства ( выполненное в виде вилки )

Сие изделие - это практически то же самое, что и эколайтовские УЗИС (похоже, что они их и делают для ИЭКа, либо тот , кто их делает для Эколайта, начал делать и для ИЭКа). Эколайтовские изделия по ГОСТ 62606-2016 не сертифицируются. К тому же, судя по описанию, есть у них некоторые странности. Ну и цена 5,2 тыр. Вряд ли под маркой ИЭК они будут стоить дешевле. Для сравнения Итоновские AFDD+, которые АВДТ+УЗДП в дном флаконе стоят 8,2 тыр. П.С. Ради интереса посмотрел цену на ИЭКовские УЗДП - 11тыр. :swoon Предположим, что до РОЦ они скинут, как по другим изделиям, 36%. Всё равно получается больше 7тыр. Это явный перебор.

СтранникXXI, Нашел фото потрохов "Эколайта" - действительно похожи :) https://samelectric.ru/powersupply/uzis-zashhita-ot-iskreniya-v-elektroprovodke.html Жалко только что фото "потрохов" устройства для тестирования там нет.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

13.03.2019 в 17:59:56

даже интересно кого иэковски

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу