29.09.2020 в 14:13:50
Да, запускал на максимальной скорости вращения вентиляторов, и на 50% от максимальной. Максимальная - 300 куб/час. А максимальная рабочая, которая нам будет нужна - 200 куб/час.
На максимуме происходит следующее: Установка шумит. Тише, чем я думал, но рядом находиться неприятно. Фактически так же громко как установка, но в другой тональности, гудят входящие и выходящие из нее воздуховоды. Стоишь рядом и прям слышно: вот внизу стрекочет установка, вот на уровне глаз гудят трубы. Прям гудят. Сразу возникает ощущение, что такая скорость для этой системы чрезмерна - агрегат даже жалко становится, чувствуется, что он работает с натугой.
Поскольку балкон пока не отделен от остальной квартиры пластиковыми дверьми, непонятно, насколько велик шум от воздуховодов и из диффузоров. Но на максимальной скорости вентиляторов и снятом диффузоре - если встать на стремянку, снять диффузор и приложить ухо к адаптеру как можно ближе к врезке в него воздуховода - сильный и заметный гул.
На 50% скорости все несколько лучше. Установка перестает гудеть и начинает работать так тихо, что просто не верится. Гул труб прекращается вообще, или становится неразличим. Если снять диффузор и встав на стремянку, приблизить ухо к врезке адаптера - слышен тихий шелест воздуха. Признаться, я рассчитывал, что не будет слышно вообще ничего, но эти ожидания не оправдались. В пятницу на этой неделе установят двери на балкон, и я планирую провести более полные шумовые замеры и замеры скорости воздуха. Надеюсь к этому времени вооружиться вашими советами и комментариями.
Наиболее яркое впечатление от запуска - это работа пульта управления. Сенсорный, яркий, интуитивно понятный, с кучей настроек - одно удовольствие будет им пользоваться. Вон он на последней фотке лежит на установке сверху.
29.09.2020 в 14:22:21
написал в личку. Кое что не понял в том что написали
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.10.2020 в 12:53:24
Прошел месяц с момента, как мы смонтировали систему вентиляции. Спешу поделиться первыми отзывами и ощущениями. Надеюсь, это кому-нибудь интересно.
Сначала несколько цифр по результатам замеров с помощью анемометра (опять забыл сфоткать) после инструктажа уважаемого Ким. На максимальных оборотах система выдает поток воздуха 317 куб.м/час. Такое количество, конечно, нам не надо, поэтому система была настроена на промежуточные положения (которых у нее три):
Прослушивание шума в ночное время позволило локализовать основной его источник - это диффузор вытяжки в санузле. На проекте видно, что для этой ветки не предусмотрено никаких шумоглушителей - понадеялись на длину трассы и на то, что шум вытяжного вентилятора для ванной - привычное дело.
Но, пока нет дверей и мебели - этот шум эхом разносится по всей квартире. Гораздо тише, но все же заметно шумит сам воздуховод - то есть например по кухне звук передается через его стенку, а не из соответствующего диффузора.
Решение по борьбе с шумом мы пока приняли самое несимметричное: мы обклеили весь участок вытяжного воздуховода строительной шумоизоляцией "Звукоизол ВЭМ 2мм самоклеящийся". 1 кв.м. такого материала имеет вес почти 5 кг. Вот что у нас получилось по итогу:
Совсем забыл сообщить, что с самого начала таким материалом были обклеены все воздуховоды, идущие по детской и спальне, между оцинковкой и теплоизоляцией: Расход материала был намного выше предполагаемого и на вытяжной воздуховод его просто не хватило. Ну мы и решили: и так сойдет...
Несмотря на всю, скажем мягко, неадекватность и нелогичность этого решения, я как его пользователь, могу смело рекомендовать его для борьбы с шумом, не только проникающим через стенки воздуховода, но и распространяющимся по самому воздуховоду. Вероятно из-за того, что из-за наклеенного тяжелого полимерного материала стенки воздуховода становятся тяжелее, резонансная частота воздуховода снижается и звук по нему передается гораздо слабее, становится глуше, особенно это касается высоких частот.
Мало того, что теперь на кухню не проникают шумы, так еще и в ванной шум из диффузора уменьшился. Конечно, не так чтобы прям вообще исчез. Но для такого экстенсивного метода борьбы, я считаю, и такой результат можно считать хорошим. Если после завершения всех работ, шум из ванной нас по прежнему будет не устраивать, останется только заменить участок вытяжного воздуховода, идущий вертикально по балкону на какой-нибудь SonoDEC, благо это можно сделать даже после завершения чистовой отделки.
Если у вас есть еще какие-нибудь идеи по уменьшению этого шума из диффузора в ванной - я с удовольствием их испытаю.
Наступившие небольшие холода позволили по достоинству оценить потенциал рекуператора. Смотрите, какие я получил цифры: на мощности 190 куб.м. (61% скорости вентилятора) при температуре вытяжного воздуха +26 С, температуре на улице +14 С, в квартиру подавался приточный воздух с температурой +24 С! Это больше 80% КПД рекуператора!
09.10.2020 в 21:37:11
System написал: Такое количество, конечно, нам не надо, поэтому система была настроена на промежуточные положения (которых у нее три):
Все таки все ощущения которые описано Вами проверялись на номинальной производительности или на той на которой оставили. ??
В санузле стОит сделать так как на картинке.
То что оклеили шумоизоляцией - хуже не будет. Добавьте еще то что закроется гипсокартоном. Это еще уменьшит шум. Так что все что не делается - то к лучшему.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.03.2021 в 13:04:11
Доброго дня! Хотел поделиться пока еще недолгим опытом зимней эксплуатации ПВУ. Фактически, ПВУ была запущена примерно 2 недели назад - и с тех пор в общем-то не выключалась.
Шумность, о которой я писал в прошлых сообщениях, после оклейки воздуховодов гипсокартоном и после установки всех дверей фактически сошла на нет. Конечно, шум вытяжного вентилятора в санузле никуда не делся - но теперь он гудит на уровне обычного вентилятора. И только гораздо более низкая частота этого звука дает знать, что это все-таки не просто вентилятор. При закрытой двери санузла его не слышно вообще, а при открытой - этот шум растворяется в дневном шуме дома.
Приточные щелевые диффузоры шумят еще меньше. Напомню, что они были обклеены шумоизоляцией по всей длине. Шум, конечно можно уловить, но я даже оценить его не могу и сравнить не с чем... Нижние границы всех шкал измерения шумов обычно обозначены как "капли дождя" или "шелест листвы". А здесь... Чтоб вы представили, обычный вечерний сценарий: На часах почти 23:00, пора ложиться спать. В доме тишина, выключен компьютер, телефоны перешли в режим "не беспокоить". Лишь аквариум продолжает булькать, да холодильник издает какие-то звуки (до сих пор не могу дать определение звукам, которые издают современные холодильники на фреоне R600). Заходишь в спальню (ту, которая без окна), закрываешь дверь, и отсекаются даже эти очень тихие звуки. Наступает тишина, в которой даже звон в ушах мерещится. Прислушиваешься к тишине - и ловишь звуки вентиляции. И причем это не шелест - это именно низкочастотное гудение. Будто бы очень далеко урчит какой-то двигатель. Причем этот звук с легкостью перебивается, например, шипением воды по трубам, когда соседи открывают свой смеситель на кухне. И полностью заглушается звуками, которые издает ультразвуковой увлажнитель, который мы были вынуждены поставить.
Во второй спальне - которая с окном - почему-то гораздо шумнее. Но поскольку там пока никто не живет, а тем более не ночует, понять, откуда шум - из вентиляции или из окна - пока не получается.
Хотелось привести пример рекуперации - при температуре наружного воздуха -3 С приточный воздух поступает с температурой +19 С.
И в заключение первого впечатления о первых двух неделях жизни с полноценной вентиляцией в квартире хотелось бы поделится наблюдением. Никакого "Вау!-эффекта" вентиляция не дает. Вообще. Разницы между жизнью "до" и "после" - совершенно никакой. Нет никакого ощущения "боже, как хорошо и легко дышится!", "какой свежий воздух!" или "какой приятный микроклимат". Вот абсолютно. Единственное, что мы действительно объективно замечаем - что спать в спальне без окна (чулане фактически) очень комфортно. Примерно так же комфортно, как нам было в комнате хрущевки с двумя старыми деревянными окнами с вооот такими щелями... Ну и окна на проветривание мы, конечно, теперь не открываем вообще. Но на это не обращаешь внимания. Лишь осознаешь пост-фактум, как данность: "ну да, мы уже две недели не открывали окна даже на щелевое проветривание, и что с того?".
Ну и минусы. Куда без них? Во-первых, дома стало гораздо холоднее. Пришлось поставить подогрев до +22 С. При этом установка (по ее собственным внутренним данным) тратит на подогрев от 30 до 90 Вт в зависимости от наружней температуры и установленной мощности. Как выживают владельцы только приточных систем - загадка. Во-вторых, дома катастрофически упала влажность. Гигрометром мы не разжились, но народные приметы не врут. Установили пока один увлажнитель, когда заселится вторая спальня - придется, разумеется, устанавливать второй. Надежды на аквариум и оранжерею - не оправдались) Так что вентиляция и увлажнитель - идут рука об руку, и одного без другого невозможно представить. И при проектировании это, конечно, нужно было сразу учитывать.