Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 16:45:33

Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой.

Опишу ситуацию изначально. Панельная пятиэтажка.

щиток в подьезде

вкратце на схеме:

авт 1 16А свет: кухня ванна туалет розетки: коридор(для стиральной машины, розетка 2 в 1 с выключателем на свет кухни, ванна, туалет)

авт 2 16А свет: больш комната маленькая комната розетки: больш комната маленькая комната

авт 3 25А розетка на кухне 1шт

При работе стиральной машины, через авт 1 16А(подключается через розетку в коридоре) через некоторое время (10 - 15 мин), вырубает авт 2 16А, машинка продолжает работать. Если во время работы машинки, попытаться включить авт 2, не включается, приходится ждать когда машинка будет отключена.

Реже, при включении электро чайника, через авт 3 25А, единственная розетка кухни, вырубает снова авт 2 16А, при этом чайник так же продолжает работать, т.е авт 3 25А не вышибает.

Напрямую ничего не запитано, каждый автомат проверял(просто отключал), отключает все розетки и освещение, которое на нем висит.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8663

16.03.2019 в 16:56:11

Тепловой расцепитель в АВ2 наелся. Или наоборот, единственный из трёх остался работоспособным. Нужно снять панель в щитке и поменять автоматы на современные. Ждать и жалеть тут нечего.

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 16:57:34

strider1978, т.е купить такого же номинала и поставить вместо всех 3- ех ?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8663

16.03.2019 в 17:01:18

Панель нужно снять, соблюдая ТБ, фото прикрепить сюда, в тему. Для алюминия номиналы завышены. Оптимистично поставить можно 13, 13, 20А Реалистично 10, 10, 16А.

Пакетник без маски и перчаток не трогать, а лучше сразу заменить на ВН.

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:03:14

strider1978 написал: Панель нужно снять, соблюдая ТБ, фото прикрепить сюда, в тему. Для алюминия номиналы завышены. Оптимистично поставить можно 13, 13, 20А Реалистично 10, 10, 16А.

strider1978, вся проводка аллюминий

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:05:50

strider1978, в этом согласен, на стиралку и кухню, провел отдельную линию, но еще пока не подключил к щитку

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:07:03

пакетник рабочий, проверял, отключает всю квартиру

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

16.03.2019 в 17:09:16

SERGGGGGG написал: strider1978, в этом согласен, на стиралку и кухню, провел отдельную линию, но еще пока не подключил к щитку

SERGGGGGG, И УЗО на стиралку , может и на всю квартиру , поставить не забудьте .

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:14:34

dokar написал:

SERGGGGGG написал: strider1978, в этом согласен, на стиралку и кухню, провел отдельную линию, но еще пока не подключил к щитку

SERGGGGGG, И УЗО на стиралку , может и на всю квартиру , поставить не забудьте .

dokar, На отдельную линию, сделал небольшой сщиток внутри квартиры, с вводным автоматом 20А, диф автомат 16А на 1 розетку для стиралки, диф автомат 16А для розеток кухни Это можно сразу к пакетнику на фото подключить ?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8663

16.03.2019 в 17:23:26

Если всё равно будете разбирать щиток - почему не заменить пакетник? Я не вижу ни одной причины его оставлять. Новую линию медью протянули?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

16.03.2019 в 17:24:43

SERGGGGGG написал:

dokar написал:

SERGGGGGG написал: strider1978, в этом согласен, на стиралку и кухню, провел отдельную линию, но еще пока не подключил к щитку

SERGGGGGG, И УЗО на стиралку , может и на всю квартиру , поставить не забудьте .

dokar, На отдельную линию, сделал небольшой сщиток внутри квартиры, с вводным автоматом 20А, диф автомат 16А на 1 розетку для стиралки, диф автомат 16А для розеток кухни Это можно сразу к пакетнику на фото подключить ?

SERGGGGGG, Пакетик лучше заменить на 2р автомат. Дом с газом ?

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:25:19

strider1978 написал: Если всё равно будете разбирать щиток - почему не заменить пакетник? Я не вижу ни одной причины его оставлять. Новую линию медью протянули?

strider1978, новая линия медь, но еще и старая линия освещения и розеток аллюминиевая останется

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:25:50

dokar написал:

SERGGGGGG написал:

dokar написал:

SERGGGGGG написал: strider1978, в этом согласен, на стиралку и кухню, провел отдельную линию, но еще пока не подключил к щитку

SERGGGGGG, И УЗО на стиралку , может и на всю квартиру , поставить не забудьте .

dokar, На отдельную линию, сделал небольшой сщиток внутри квартиры, с вводным автоматом 20А, диф автомат 16А на 1 розетку для стиралки, диф автомат 16А для розеток кухни Это можно сразу к пакетнику на фото подключить ?

SERGGGGGG, Пакетик лучше заменить на 2р автомат. Дом с газом ?

dokar, дом с газом

0
Аватар пользователя
SERGGGGGG

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 37

16.03.2019 в 17:29:45

strider1978 написал: Если всё равно будете разбирать щиток - почему не заменить пакетник? Я не вижу ни одной причины его оставлять. Новую линию медью протянули?

strider1978, для замены пакетника, весь дом или подьезд придется отключать от сети?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8663

16.03.2019 в 17:40:24

Зависит от квалификации исполнителя, обычно ничего не отключают.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу