dokar написал:
Ka1n написал:
serks написал:
Ka1n написал:
Он меня ткнул, что вот типа тоже самое и будет... мне стоит сомневаться?
Ka1n, в его компетенции в этом вопросе имхо стоит сомневаться.
serks, а почему тогда так с этим проводом что на фото получилось?
Ka1n,
Вы путаете орехи и прокалывающий зажимы . Вадим вел речь об орехе .
А на фото прокол с кабелем КГ и обнаженными обнаженной изоляцией жил , которые не являются атмосфеостойкими .
Пошла деградация, проникла влага по каппилярномму каналу , которым является многопроволочная жила . + Колпачка не было скорей всего. Подключение могло бы прожить на порядок больше , если бы жилы были предварительно одеты в термоусадку или обмотаны ПВХ изолентой . ИМХО.
dokar, уже не путаю. На моем фото прокалывающий зажим. В него заведен кабель КГ многопроволочный , на фото видно, что заведен он в колпачок этого зажима. Изоляция жил обнажена из-за того, что она расплавилась и выгорела. Всегда стоял автомат на 32А. А вот почему так вышло мне непонятно, если разъем был герметичный. Единственное, что смущает, болты были не сорваны. Но кабель сидит очень крепко в зажиме. Или многопроволочный прокалывать нельзя? Где сказано об этом? Я просто сам хочу понять почему так вышло.