День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

21.03.2019 в 22:51:18

Василий И написал: трогать перемычку нельзя?

Бурить такое маленькое отверстие можно. Штробить нельзя.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10121

21.03.2019 в 23:32:57

Главное, если в арматуру упретесь, не сверлите ее. Отступите в сторону и делайте другое отверстие.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10121

21.03.2019 в 23:36:46

А лучше, замените дюбель на латунный анкер. При меньшей глубине отверстия выдержит большую нагрузку на вырывание. Там крепкий бетон, надо уйти глубже штукатурки всем анкером. Карниз с тряпками вещь тяжелая и нагрузка на отрыв.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113030

22.03.2019 в 01:39:25

Василий И, У перемычки основная арматура внизу - относительно безопасно сверлить перемычку на середине ее высоты - там и арматура вряд-ли крупная встретится. А вообще - детектор металла в помощь.

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

22.03.2019 в 07:48:00

Василий И написал: День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И,отверстие-не всегда ослабляет конструкцию.

0
Аватар пользователя
Василий И

Местный

Регистрация: 21.03.2019

Тула

Сообщений: 3

22.03.2019 в 23:07:59

Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113030

22.03.2019 в 23:57:22

Василий И написал: Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить?

хорошие буры проходят арматуру, но медленнее, чем бетон. При встрече с металлом на буре примагнитятся стальные опилки ежиком - вынимайте почаще и смотрите. Но проще - детектор металла

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

23.03.2019 в 06:51:09

Василий И написал: Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И,давайте уже сверлете.попадёте в арматуру-бур посинеет на конце.и да,семь раз отмерь один отреж!

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

23.03.2019 в 22:40:25

Василий И написал: День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И, Лучше нейлоновй дюбель. П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет. В кирпиче так же может плохо держаться дюбель. Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

0
Аватар пользователя
Василий И

Местный

Регистрация: 21.03.2019

Тула

Сообщений: 3

25.03.2019 в 23:32:43

Просверлил! Закрепил на латунные анкеры. Пока держит хорошо, если подёргать. Посмотрю как себя поведёт в дальнейшем.

newsolutions написал:

Василий И написал: День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И, Лучше нейлоновй дюбель. П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет. В кирпиче так же может плохо держаться дюбель. Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

newsolutions, думал о химическом, но решил что не буду возиться. Если вывернет крепления, то тогда уже заморочаюсь.

Спасибо всем! Пока вопрос решён.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 718

14.08.2024 в 21:19:34

Добрый день. Подниму тему. А если в перемычках окна (как я понял там они набором лежат) насверлить с шагом прим. 100 мм отверстий снизу d=5мм (L=30) без попадания в арматуру для нейлоновых дюбелей, не ослабнет такая конструкция? Штукатур предлагает таким образом закрепить металлическую сетку для армирования откоса из-за большой толщины штукатурки.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4230

14.08.2024 в 22:26:43

Сверлите спокойно. Ничего не будет.