TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 12:56:10

MaSeVi написал: Да тут тем про PEN, как г...а за баней, вот бы Вы прошлись по ним - всяко было легче. А то генерить темы способны все, а вот вникнуть в суть своего вопроса - мало кто хочет...

В том то и дело что прошёлся по данному форуму и многим другим , так и не нашёл для себя ответ. Везде одинаково, есть правила ПЭУ , гласят что нельзя и на этом ВСЁ. В системе TN-C-S я понимаю , что PEN проводник реально полезен и выполняет свою функцию ЗАЩИТНОГО проводника - это как паутина защиты, при условии правильно монтажа, а что в системе TN и TN-C - что там ЗАЩИТНОГО в этом проводнике? если он всего лишь глухозаземлён на ТП. Вот и задаюсь вопросом как обезопаситься от аварии на линии касаемо обрыва PEN проводника. Думаю ставить 4P автомат, а мне говорят что это не работает, а почему, не могу понять и объяснения нет. Просветите пжста! Алексей !

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

04.04.2019 в 13:09:26

TESLA VP написал: Думаю ставить 4P автомат, а мне говорят что это не работает,

А какая разница: 3Р или 4Р? Никакой, за исключением сколько полюсов отключается... Делайте ТТ, УЗО на ввод плюс групповые и не мучайтесь.. Или закажите себе специалиста, в конце концов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 13:12:33

MaSeVi написал: А какая разница: 3Р или 4Р? Никакой, за исключением сколько полюсов отключается... Делайте ТТ, УЗО на ввод плюс групповые и не мучайтесь.. Или закажите себе специалиста, в конце концов...

Ну дак в данной схеме и как раз есть защита от обрыва PEN на линии и эту функцию выполнит 4P вводной автомат, с условием того что распред блок будет заземлен у столба и будет являться запасным рабочим N, и при аварии на линии обрыве PENа, все соседи , у которых нет дополнительного заземления PEN, начнут пользоваться моим, и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN, отработает и всё.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 13:12:36

TESLA VP написал: а что в системе TN и TN-C - что там ЗАЩИТНОГО в этом проводнике?

Это заземлённый проводник, при замыкании фазы на который в любом месте гарантируется быстрое срабатывание каких-то устройств токовой защиты в цепи, поскольку замиыкание (с точки зрения величины тока) эквивалентно обычному коротышу фаза-ноль.

TESLA VP написал: как обезопаситься от аварии на линии касаемо обрыва PEN проводника.

Ответ давно известен: использовать систему заземления TT.

TESLA VP написал: Думаю ставить 4P автомат

Этим Вы существенно увеличиваете риск того самого обрыва, от которого пытаетесь защититься. Контакты в стандартном автомате недостаточно надёжны, этот печальный факт подтверждён опытом и закреплён в процитированных правилах. И никакая другая автоматика (из предложенных) при таком неконтакте не сработает никогда.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

04.04.2019 в 13:21:18

TESLA VP написал: ...и тот же УЗИП ОПС1 - для нормальной работы должен иметь

Как бы проводка промеж этим УЗИП, PEN линии и ЗУ должна пропускать, по-хорошему, 2,5 МДж/Ом или быть 10 мм² Cu или 16 мм² Al или 90 мм² оцинкованного железа.

TESLA VP написал: Смех ... просто ТУПО выполняют требование правил. как вы сказали...

При проводке которая изначально рассчитана на УЗИП нет никакого смысла отклонятся от требований правил. Мало того, от этого один вред.

TESLA VP написал: ... после меня еще 10 домов, они не будут пользоваться моим повторным заземление PENа ...

Жаба - порок, особенно в данном случае, т.к. 16 мм² Al даже и не заметят сего странного факта. Как бы поэтому в ПУЭ и рекомендуют делить PEN до коммутационных аппаратов, как наиболее надёжное и, главное, наиболее безопасное решение.

(З.Ы. 21 век на дворе, ставлю 3:1, что ближайшая авария этого типа будет "фаза на PEN", возможно, что и на часок, другой ;) )

TESLA VP написал: Вольты даны и равны (150В)...

Оно, конечно, какой вопрос, такой ответ ;) Однако, если попытаться вникнуть зачем задавали сей "вопрос", то возникнет более правильный вопрос: между чем и чем? Откуда, куда и каким путём идёт ток.

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 13:32:02

AlexeyL написал: Ответ давно известен: использовать систему заземления TT.

В доме ТТ и есть. Разговор идёт о ЩУ и аварии PEN проводника, что мне даст ТТ заземление при обрыве N и не стоит у меня Реле контроля фаз?

По данной ситуации , которую я вам объясняю. Автомат при обрыве N отработает или нет? да - нет?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

04.04.2019 в 13:41:20

TESLA VP написал: В доме ТТ и есть

Учитывая 10 домов по близости, то это "неканонический" и "неправильный" TT, но... Даже если по бреду и в угаре в доме сделали TT, то вот зачем тогда в ЩУ TN?! Пластиковый корпус, АВДТ/ВДТ, провод в гофре не?! ;)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 13:46:40

TESLA VP написал: Автомат при обрыве N отработает или нет? да - нет?

С25 - нет. Ток между PEN и заземлением через автомат при реальных характеристиках всех заземлений скорее всего, будет не более 20 ампер.

У меня на даче при разомкнутых PEN и PE обычно напряжение между ними около 20 вольт. При замыкании PEN на очень хороший заземлитель (стальная труба 800 мм 5 метров, около 5 квадратных метров мокрого железа) получается ток уравнивания от от 1 до 2 ампер.

TESLA VP написал: и не стоит у меня Реле контроля фаз?

Ну так поставьте. Кто ж Вам враг?

TESLA VP написал: Разговор идёт о ЩУ

Да, металлический щит учёта за пределами дома, на столбе, в любом случае имеет смысл рассматривать как объект повышенной опасности. Знаком обозначить, руками без нужды не трогать, сапоги или боты применять. К столбам ЛЭП это тоже относится.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

04.04.2019 в 13:49:11

AlexeyL написал: Да, металлический щит учёта за пределами дома, на столбе, в любом случае имеет смысл рассматривать как объект повышенной опасности. Знаком обозначить, руками без нужды не трогать, сапоги или боты применять. К столбам ЛЭП это тоже относится.

И так до тех пор, пока нормальный TN-C-S не сделаете ;)

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 14:02:17

AlexeyL написал: всех заземлений

Я рассматриваю случай, когда заземлен PEN только у меня одного, арматура вбита у столба или уголок метра на 2,5-3. Тоже не отработает ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 14:12:48

TESLA VP написал: Я рассматриваю случай, когда заземлен PEN только у меня одного

В этом случае тем более не отработает. 4 Ом у Вас (очень оптимистически), 4 Ом на трансформаторе, итого 150 В/8 Ом = 19 ампер. Шанс на срабатывание автомата появляется в том случае, если на линии выше обрыва у большинства столбов и домов есть нормированные заземления 10 Ом, которые в получившейся схеме встают параллельно заземлению трансформатора, и уменьшают общее сопротивление контура тока.

0