ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 20:35:12

ПPOPAБ написал: Так как это несколько иное чем:

Безусловно,но вот только тестер,не будет работать,если напряжение более 50В,а другой если более 25 Видимо проблемы с шаговым напряжением и прикосновением,исключительно в ТТ и больше нигде А если почитать вот это,так их анафеме придать надо Для заземления достаточно забить шестиметровый вертикальный электрод.Такое заземление получается очень компактным, установить его можно даже в подвале, никакие нормативные документы этому не противоречат.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 20:48:43

ebf написал: Безусловно,но вот только тестер,не будет работать,если напряжение более 50В.

:D

Рис. 11.8. Принципиальная схема измерения напряжения прикосновения по методу амперметра-вольтметра:

ЗУ - заземляющее устройство; ЗО - заземленное оборудование; П - потенциальный электрод; Т - токовый электрод; R - резистор, имитирующий сопротивление тела человека

Напряжение прикосновения измеряется, как разность потенциалов между доступными прикосновению заземленными металлическими частями оборудования или конструкции и потенциальным электродом, имитирующим подошвы человека, стоящего в контрольной точке на земле (на полу). Сопротивление тела человека имитируется эквивалентным сопротивлением параллельно включенных вольтметра V и резистора R.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 20:56:12

ПPOPAБ, Я это всё видел и читал,мне всё это зачем? Я вас правильно понял,что то,что в тестерах УЗО называется "в процессе измерения прибор контролирует, что напряжение прикосновения не превышает 50В (безопасное напряжение)." Это нечто другое

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 20:56:41

ebf написал: Видимо проблемы с шаговым напряжением и прикосновением,исключительно в ТТ и больше нигде

Вишенка на тортик:

Дополнительные требования для системы ТТ 2.2.23. Если цепь защищена устройством дифференциальной защиты (УЗО-Д), то полный ток утечки IΔ(A), сопротивление растеканию заземлителя открытых проводящих частей оборудования R (Ом) и ток уставки УЗО-Д IΔn(A) должны удовлетворять следующему соотношению

где

UL - предельно допустимое значение напряжения прикосновения, В.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 21:02:07

ebf написал: Я вас правильно понял,что то,что в тестерах УЗО называется "в процессе измерения прибор контролирует, что напряжение прикосновения не превышает 50В (безопасное напряжение)." Это нечто другое

:cool: А каким образом тестер УЗО может произвести такое измерение? :confused: Собственно о каком приборе и режиме измерения идет речь?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 21:09:43

ПPOPAБ написал: Собственно о каком приборе и режиме измерения идет речь?

DT-9054 ,MASTECH ms5910

ПPOPAБ написал: А каким образом тестер УЗО может произвести такое измерение? :confused:

Так я поэтому у вас и спросил,как у спеца

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

04.04.2019 в 21:12:47

ПPOPAБ написал: Принципиальная схема измерения напряжения прикосновения по методу амперметра-вольтметра:

Отдельное Спасибо! Возьмите меня в "студенты-практики"!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 21:20:13

ebf написал: Так я поэтому у вас и спросил,как у спеца

Вот что "фашисты" пишуть:

Ток утечки, протекающий по защитному проводнику РЕ, вызывает падение напряжения на сопротивлении заземления, которое называется напряжением прикосновения.

Такое измерение я могу произвести... Но это не имеет ничего общего с отечественным измерением.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 21:31:04

MaSeVi написал: Отдельное Спасибо! Возьмите меня в "студенты-практики"!)))...

:) Такой "фигнёй" только на ОРУ маются.

А тестеры УЗО считают что "босой человек стоит непосредственно на ЗУ" ... Какой-то сферический конь в вакууме получается. Он же не может определить находится ли тело в зоне растекания какого либо заземляющего устройства и на каком удалении. :cool:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

04.04.2019 в 21:40:27

ПPOPAБ,Я в ученики, а не в конкретную тему «стучусь»!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 22:32:19

MaSeVi,- будете смеяться... Сейчас могу взять в ученики сантехника и сварщика. ;)
Ваяю "в одну каску" дружбану котельную из 80 кВт твердотопливного и 18 кВт дизельного котлов. VTC531 сегодня только из Питера доставили. На аварийный случай (вставка на ТП "выпала") разок отвлекся. На внутрянку пылик и штроборез заказал, идут из Москвы... Зимники по ЛЭП 110 закончились. А "земля" (контура) опор еще не началась. ТП и ВЛ 10 будут в работе где-то через месяц, а то и два, бумажная волокита... Могу на "танке" дать покататься (ГТТ или МТЛБ на выбор). Вот так и живём. ;)

Сорри за оффтоп. :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу