TESLA VP, Букв написано уже много! Недавно поднимал этот вопрос: Система TN - хорошая идея, но от кретина соседа с кочергой на метр в землю забитой тебя никто не защитит. И от инспекторов со взятками... да и контуров повторного заземления на столбах ты себя не защитишь. При всем желании (в большинстве случаев), сделав у себя ТН - её не будет до тебя (полноценной). А что букварь говорит - ну нет, та неТТ(да). Зациклен на собственной защите: TN тебе (скорее всего) в полном объеме не обеспечили - если в теме разбираешься - юзай в полной мере ТТ, но помни: в нашей стране что ТН, что ТТ - когда случится что - виноват ты, и хрен кому что докажешь! Береги свой дом, а не дом соседа-кретина!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

08.04.2019 в 10:01:17

Hover написал: Система TN - хорошая идея, но от кретина соседа с кочергой на метр в землю забитой тебя никто не защитит.

А связь-то какая?

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 20:31:17

Спасибо отдельное AlexeyL, только после того, что он написал, стал искать информацию в интернете более конкретную. На самом деле понял, что 4Р автомат на вводе смысла ставить нет. Так как нагрузка по N через автомат будет реально мала для отключения при обрыве PEN. нагрузка дома 15кВт, напряжение 380В, соответствеено 15000Вт / 380В = 39.5А. Этот ток идет цепи фаза - нагрузка дома - РЕN. Тогда сопротивление нагрузки дома равно 380В / 39.5А = 9,62 Ом. Исходим из того, что сопротивление петли фаза - ноль равно 0. Тогда при обрыве РЕN ток пойдет по цепи фаза - нагрузка - ЗУ Вашего дома - ЗУ ТП. Общее сопротивление цепи будет равно 9,62+10(ЗУ у столба)+4(ТП)= 23,62 Ом. Соответственно ток в цепи будет равен 380 / 23,62 = 16,08 А. - нагрузка через автомат - никак не отработает тепловой расцепитель . если N через автомат Соответственно напряжение в доме будет 16,08 Х 9,62 = 154,68 В. Это при полной нагрузке, соответственно лампочки еще будут светиться, а все остальное...

Можно посчитать для отдельных потребителей и тут самое интересное: При обрыве PEN будем исходить что потребление в доме 1 кВт 1000Вт/380В = 2,63А 380В/2,63А = 144.48 Ом 144.48 Ом + 10 Ом + 4 Ом= 158.48 Ом 380В/158.48 Ом = 2,4 А - нагрузка через автомат очень смешная ) Если N через автомат тоже никак не отработает
2,4А * 144.48 Ом = 346,75 В Без учёта сопротивления PEN проводника В итоге по автомату пойдёт такой мизерный ток, что там вообще даже не пахнет отключением )

В ЩР обязательно надо ставить РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ иначе никак.

Поправьте меня если я опять не то написал. А если то, можно было так сразу и ответить. Развернутый ответ нашёл в инете по наводке Алексея. Всем спасибо тема закрыта )

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 20:38:26

Вы все кстати ржете , а больше 80% электриков вообще не понимают данной темы. Я хоть и не электрик по образованию, но разобрался спустя месяц ! )

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

09.04.2019 в 20:47:11

TESLA VP написал: Я хоть и не электрик по образованию, но разобрался спустя месяц ! )

Главное, что у Вас появилось убеждение, что Вы поняли. Но, судя по расчётам, поняли Вы что-то странное.

0

Следование моим советам вредит кошельку

TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 20:52:17

ВТБ! написал: Но, судя по расчётам, поняли Вы что-то странное.

Что не так ? Объясните...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

09.04.2019 в 21:19:07

TESLA VP написал: Что не так ? Объясните...

TESLA VP, сами же написали:

Всем спасибо тема закрыта )


TESLA VP написал: нагрузка дома 15кВт, напряжение 380В, соответствеено 15000Вт / 380В = 39.5А. Этот ток идет цепи фаза - нагрузка дома - РЕN. Тогда сопротивление нагрузки дома равно 380В / 39.5А = 9,62 Ом.

Можно посчитать для отдельных потребителей и тут самое интересное: При обрыве PEN будем исходить что потребление в доме 1 кВт 1000Вт/380В = 2,63А 380В/2,63А = 144.48 Ом

TESLA VP, самое интересное - нагрузку Вы будете вешать между фазами на линейное напряжение? :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 21:42:01

MrGalaxy написал: TESLA VP, сами же написали:

И это я написал?

TESLA VP написал: Поправьте меня если я опять не то написал.

Знаете такое чувство, что большинство думают, что я тролю. А в реалиях тут тролит меня каждый кому не лень. Куда людское катится...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

09.04.2019 в 21:50:49

TESLA VP написал:

ВТБ! написал: Но, судя по расчётам, поняли Вы что-то странное.

Что не так ? Объясните...

Да как Вам сказать... В общем-то, все Ваши расчёты абсолютно неверны. Но в одном Вы правы: вводной АВ ни коим образом не отключится.

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 21:54:53

СтранникXXI написал: Да как Вам сказать... В общем-то, все Ваши расчёты абсолютно неверны. Но в одном Вы правы: вводной АВ ни коим образом не отключится.

А как правильно ?

0
TESLA VP
TESLA VP
Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

09.04.2019 в 21:58:58

Нужно считать каждую фазу по отношению к N ?

0