Спасибо отдельное AlexeyL, только после того, что он написал, стал искать информацию в интернете более конкретную.
На самом деле понял, что 4Р автомат на вводе смысла ставить нет. Так как нагрузка по N через автомат будет реально мала для отключения при обрыве PEN.
нагрузка дома 15кВт, напряжение 380В, соответствеено 15000Вт / 380В = 39.5А. Этот ток идет цепи фаза - нагрузка дома - РЕN. Тогда сопротивление нагрузки дома равно 380В / 39.5А = 9,62 Ом.
Исходим из того, что сопротивление петли фаза - ноль равно 0.
Тогда при обрыве РЕN ток пойдет по цепи фаза - нагрузка - ЗУ Вашего дома - ЗУ ТП. Общее сопротивление цепи будет равно 9,62+10(ЗУ у столба)+4(ТП)= 23,62 Ом.
Соответственно ток в цепи будет равен 380 / 23,62 = 16,08 А. - нагрузка через автомат - никак не отработает тепловой расцепитель . если N через автомат
Соответственно напряжение в доме будет 16,08 Х 9,62 = 154,68 В.
Это при полной нагрузке, соответственно лампочки еще будут светиться, а все остальное...
Можно посчитать для отдельных потребителей и тут самое интересное:
При обрыве PEN будем исходить что потребление в доме 1 кВт
1000Вт/380В = 2,63А
380В/2,63А = 144.48 Ом
144.48 Ом + 10 Ом + 4 Ом= 158.48 Ом
380В/158.48 Ом = 2,4 А - нагрузка через автомат очень смешная ) Если N через автомат тоже никак не отработает
2,4А * 144.48 Ом = 346,75 В
Без учёта сопротивления PEN проводника
В итоге по автомату пойдёт такой мизерный ток, что там вообще даже не пахнет отключением )
В ЩР обязательно надо ставить РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ иначе никак.
Поправьте меня если я опять не то написал. А если то, можно было так сразу и ответить. Развернутый ответ нашёл в инете по наводке Алексея. Всем спасибо тема закрыта )