22.03.2019 в 16:39:03
Доброго времени суток, стоит задача найти трассу и конец экранированной витой пары. Сеть строилась до меня, имею один незадействованный конец витой пары, ставлю на него тестер-трассировщик но из-за экрана сигнал не проходит. Пробовал следующие варианты: обычный режим с помощью подключения rj-45, ставил прищепки на стальную жилку которая идёт рядом с парами, ставил на фольгу(экран), ставил по прищепке на стальной и на экран, ставил одну прищепку на смотанные жилы всех пар, а вторую на смотанный экран-фольгу и стальную жилку. Короче говоря все варианты которые мог - испытал. Как решить задачу и найти трассу и окончание кабеля? P.S. Не предлагать варианты подергать/пошевелить и т.п. - нет такой возможности. Кабели идут в большой пачке/связке и потом постепенно разводятся в разные помещения, незадействованных концов не обнаружено.
22.03.2019 в 20:34:57
Все кабели заземлить, кроме искомого. Хороший трассоискатель на землю и на скрученные вместе проводники и экран пары
22.03.2019 в 20:37:30
Земля - арматура здания, отопление и тд
22.03.2019 в 21:10:38
BV, к сожалению я не имею такой возможности(заземлить все кабели). Там всё работает.
27.03.2019 в 06:00:40
Один зажим на защитный проводник в силовой розетке - т. е. землю, другой на ни с чем не соединённый экран этого кабеля. Способ многократно проверенный.
27.03.2019 в 16:04:23
Перец, попробовал, вариант отличный, но есть одно НО. Да,теперь искатель аж по ушам бьёт, но не только на кабеле, на котором поставлен, а на всей пачке кабелей.
27.03.2019 в 20:46:29
mvasiliiv написал: а на всей пачке кабелей.
это у Вас экраны никуда не подключены
27.03.2019 в 21:30:13
юра Т, ну как бы да, а кто ж экраны от витых пар подключать будет)
28.03.2019 в 09:21:10
юра Т написал:
mvasiliiv написал: а на всей пачке кабелей.
это у Вас экраны никуда не подключены
юра Т, Скорей всего соединены все вместе. Когда так ищешь, то действительно громко слышно. Нужно ослабить натяжение кабелей в жгуте и подносить щуп к каждому. Вот только сегодня так искал витую пару, но неэкранированную. Попробуйте соединить все пары а не экран с генератором, другой конец также на землю.
28.03.2019 в 12:28:36
Перец, ставил вчера так, соединял все пары вместе, очень громко на многих кабелях, а как другой конец на землю, если я не знаю где он. Я вроде как нашёл интересующий меня кабель до места где он уходит в какую-то толстую стену и потом теряется(может его строители не довели ни куда, а может где-то перерубили, хз. Пока не разрезал его в доступном месте, но наверно придётся. Обожму фишку и проверю все пары, потом если это не он, то придётся срастить.
28.03.2019 в 14:06:12
mvasiliiv, Один щуп генератора на все пары (проводники) искомого кабеля, другой щуп генератора на землю.
28.03.2019 в 14:54:21
Перец, я же писал выше, я так и делал. Слышу сигнал на многих других кабелях идущих в одном коробе.
28.03.2019 в 15:11:12
mvasiliiv написал: Перец, попробовал, вариант отличный, но есть одно НО. Да,теперь искатель аж по ушам бьёт, но не только на кабеле, на котором поставлен, а на всей пачке кабелей.
mvasiliiv, мощность гены можно снизить.
28.03.2019 в 16:14:06
BV, к сожалению у меня не профессиональный "Гена")), могу только уменьшить звук на щупе.
30.03.2019 в 19:41:45
Аттенюатор? Из сдвоенного резистора – плавный?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу