Elena-St
Elena-St
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Раменское

Сообщений: 138

23.03.2019 в 00:35:16

Здравствуйте, строители уложили стяжку, как оказалось при проверке Владимиром, за что ему отдельное спасибо, стяжка оказалась слабовата. Ей неделя, но она не набирает своей прочности, процарапывается отверткой на 0.5 см. В квартире 13-16 градусов, уложили ее 15 марта. Есть вероятность что на пеноплекс насыпали пескобетон и залили его водой, тем самым нарушив технологию, также сомнение вызывает качество пескобетона, в нем слишком много песка, который отделяется от стяжки если по ней просто провести ногой. Хочу также поблагодарить Bukan, bc---- за то, что они посоветовали мне обратиться к Владимиру (BV).

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.03.2019 в 00:36:53

Переделывать. :confused:

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

23.03.2019 в 00:43:37

Elena-St, Жуть

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

23.03.2019 в 01:01:34

Elena-St написал: Здравствуйте, строители уложили стяжку, как оказалось при проверке Владимиром, за что ему отдельное спасибо, стяжка оказалась слабовата. Ей неделя, но она не набирает своей прочности, процарапывается отверткой на 0.5 см.

Elena-St, смотрите. Первое. Не спешить! У Вас сложная стяжка, т. н плавающая. Это Должна быть очень прочная, монолитная плита, выполненная по соответствующей технологии. Второе. Мнение ВV. Человек знающий, к его советам и рекомендациям имеет смысл отнестись серьезно. Решите, Вам точно нужен именно такой вариант? Может, подойдет что более простое, в контакт? Третье. В любом случае выбирайте серьезных производителей, которые выпускают качественные продукты. Полагаю, имеет смысл посмотреть в сторону Форбо, Вебер, Крайзель. По Форбо, именно про плавающие стяжки, прямо сейчас не подскажу. Если Вам иНтересно, через пару недель узнаю у тех. специалиста компании решение применительно к Вашему случаю. Крайзель. Их материал плавающим способом укладывают от 40 мм. Как по нагрузке? Это от 80 кг. Смотрите... Ветонит. У них есть два спец. материала для плав. стяжек: от 25 мм и от 10 мм. Первый дорогой, второй очень дорогой и не знаю, есть ли он в продаже. По первому рассчитывайте минимум на 60 кг кв м.

Последнее. Плав. стяжка не делается по маякам. Иначе получите в комнате несколько отдельных кусков. Заливают за раз машиной сразу в уровень. Можно вручную, но комнату за один прием (а как Вам делают, судя по фото?). Если уровень и поверхность сразу дать проблематично, сверху выравнивают тонким слоем наливного. Вот тут маяки - без проблем.

Короче, сначала изучите тему, хотя бы в общих чертах. Оцените варианты, в т ч финансовые затраты. Кто будет делать? Доверять плав. стяжку шабашникам, как минимум, очень рискованно. Есть спец. фирмы, пробейте этот вариант. (Нормальные конторы, кстати, из дешевки делать не будут, т к переделывать им не выгодно) И только после этого принимайте решение.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

23.03.2019 в 02:18:18

Elena-St, Прокомментирую. Стяжка действительно по прочности слабая. По графикам твердения бетона, даже при температуре +10 град стяжка должна была бы набрать по разным данным от 45% марочной прочности.

Elena-St написал: процарапывается отверткой на 0.5 см.

Где то на 7-10мм - держа отвертку тремя пальцами, если бы поднажал - думаю вспахал бы на 2см. Удар 150гр молотком слегка - мягко и дыра примерно на глубину 2-2.5см. Если-б не пожалел ногти - приковырял бы пальцем на пару см.

Elena-St написал: Есть вероятность что на пеноплекс насыпали пескобетон и залили его водой, тем самым нарушив технологию,

Вряд-ли. Вот то, что туда перелили воды - видно по слою цементного молочка на поверхности. Еще просела меж маяками на 2-6мм. Так же похоже что цемента в этой готовой смеси почти нет - один песок. Автору - просьба - выложить сюда фото мешка.

Elena-St написал: в нем слишком много песка, который отделяется от стяжки если по ней просто провести ногой.

Это верно - песок вытирается ногами и уже во многих местах слой по 3-5мм чисто песка.

Elena-St написал: к Владимиру (VB).

BV :)

Bukan написал: Это Должна быть очень прочная, монолитная плита, выполненная по соответствующей технологии.

M200-250 - хватит за глаза. Прочная - хуже - задерет углы при сушке.

Нюансы - смесь покупалась Автором вместе с исполнителем. Где - скажет автор. В принципе исполнитель должен бы как-то отвечать за выбор материала, ИМХО... И да, все уже понимают, что надо заключать договор, выбирать не демпингующих, платить только после приемки и тд - но ошибки УЖЕ сделаны, и сейчас надо их исправлять. Как именно - для этого и сделана эта тема. Так что мнения приветствуются... в первую очередь технологические.

Bukan написал: По Форбо, именно про плавающие стяжки, прямо сейчас не подскажу. Если Вам иНтересно, через пару недель узнаю у тех. специалиста компании решение применительно к Вашему случаю.

Боюсь пара недель - долго. Времени в обрез.

Bukan написал: Крайзель. Их материал плавающим способом укладывают от 40 мм. Как по нагрузке? Это от 80 кг. Смотрите... Ветонит. У них есть два спец. материала для плав. стяжек: от 25 мм и от 10 мм. Первый дорогой, второй очень дорогой и не знаю, есть ли он в продаже. По первому рассчитывайте минимум на 60 кг кв м.

Собственно СУТЬ вопроса по теме в другом - СНИМАТЬ ВСЕ ЭТО или МОЖНО как-то вылечить либо снятием верхнего слоя и заливкой более прочного, либо сошлифоввать (правильнее сказать - смести веником :)) цементное молоко и залить поверх. Но лечение стоит денег - по работе, материалу и по времени. Может не принести гарантированного результата - отслоение по слабому основанию, и по уму должно делаться после ПОЛНОГО высыхания, и упрочнения ГГП верхнего (до 10мм) слоя непрочной стяжки. И делаться БЕЗУСАДОЧНОЙ смесью, чтобы не оторвало. Безусадочной - гиспсовой, либо дорогой цементной. Гипс в ванну - нельзя, разве что гипсоцементный ТРИБОН, или еще есть Волма похожая. Цементная безусадочная - совсем не дешево. Так вот - стоит ли вообще лечить - по деньгам, времени....

Bukan написал: Последнее. Плав. стяжка не делается по маякам. Иначе получите в комнате несколько отдельных кусков.

В общем да, но тут маяки стоят на клипсах - под ними нет разделительного бугра из маячной смеси. Еще - листы ЭППС притерты на сухую смесь и практически не продавливаются. Это не одеяло из минваты.

Bukan написал: Нормальные конторы, кстати, из дешевки делать не будут,

Делают из просто нормального песка и нормального цемента - сырье недорогое. Да и готовые смеси Пескобктон M300 не сильно отличаются по цене. Фото см отдельно - сообщение ниже.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116899

23.03.2019 в 02:28:47

На фото - борозды отвёрткой, и кратеры от удара молотком

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

23.03.2019 в 03:09:38

Выскажу мнение. Лечить, имхо, нечего. Деньги и силы на ветер. Цем штукатурки, даже облегченки, прочнее этой стяжки. По любому в контакт к ней делать смысла никакого, а задавить еще одним плавающим толстым слоем вряд ли вариант. Это на сколько уровень поднимем и плюс нагрузка на перекрытие. Имхо, ерунда.

Вариант с плавающей стяжкой окончательный? Вариант бюджетной, облегченной стяжки в контакт рассматриваем?

Маяки. Дело не в нашлепках раствора. Маяки ослабляют плавающую стяжку и вероятность появления трещин по маякам велика. Зачем рисковать? Дать плоскость с приемлемым перепадом вполне возможно, технич проблем я не вижу. Хоть по лазеру, хоть бруски-уголки на стены пристрелить и рейкой контролировать. Слишком дорогое удовольствие, чтобы еще здесь мину себе в карман подкладывать. А наливного много не понадобится. На 15 кв мешков шесть-восемь, максимум.

Я не рекламирую и не призываю выбирать самое дорогое. Но пескобетон должен быть качественным. Стяжки из дерьма видеть и демонтировать приходилось. Поверьте, еще то удовольствие. "Обычный" пескобетон из супермаркета для плавающей - затея рискованная, если не сказать, глупая. Это мое личное мнение, не реклама.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

23.03.2019 в 05:57:30

Elena-St написал: . Есть вероятность что на пеноплекс насыпали пескобетон и залили его водой, тем самым нарушив технологию,

Elena-St, судя по фото, смесь перемешивалась с водой, но в смесь налили слишком мало воды. BV, стяжка полусухая, с недоливом воды, плохо уплотнялась и быстро высохла. Это тот случай, когда нужно было поливать и накрывать.. - Я бы предложил смочить, накрыть плёнкой и подождать недельку.

0